kyobye 发布于: 2012-7-16 11:07 1789 次浏览 17 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
各位大哥,小弟遇到怪问题了,有个工程有八个点,供电部分分为两块,都是220v到前端,前段时间客户说我们的监控电源不能开,一开总闸就跳,我去了以后把前端所有是电源和摄像机断开,也就是只让电源工作,就一切正常,只要一接摄像机总闸就跳,很是郁闷,,现在还不知道怎么搞的,也不敢在用,各位大哥帮帮忙,看看是怎么搞的,谢谢了!!!
回复

使用道具 举报

已有17人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
xiaoyanyidiao 发表于 2012-7-16 11:21:00
测试一下电源线有没有短路
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zxm413061zxm 发表于 2012-7-16 14:48:00

检查开关N和PE端是不是接反了

插头插进插座的时候是不是造成供电插板短路

摄像机供电连接件是不是有短路的地方

零线端子是不是有点松动

 

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
冰棍儿 发表于 2012-7-16 14:53:00

这种情况一般有几种故障:

1、220V到前端接8个变压器的话,由于并联线圈过多,会处于一个假短路状态,容易引起总电闸跳闸。建议开机时,一路一路上电源,不要一起开电源。

2、线路接头有短路。

3、线路接头或破皮有接地现象。

 

青岛监控、青岛门禁、www.qdscj.com.cnwww.qdscj.cn

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
cdwangyu 发表于 2012-7-16 15:04:00

你的线路有多长,个人觉得应该是线路上出问题了,线的质量差,有接地情况,我以前也有这样的情况,现在有工程没了。祝你好运

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
jxfgslb 发表于 2012-7-16 16:32:00
检查线路  短路的可能性大
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
kerritain 发表于 2012-7-16 16:34:00
跳闸先查线路是否有短路的地方,然后再看看瞬间输出电流是不是超标了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
空中卫士 发表于 2012-7-16 16:38:00

应该是运行以后出的问题吧。查下线路有没有短路的地方

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
致隆 发表于 2012-7-16 23:25:00
空气开关换个不带漏保的 ,录像机接好地。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
kyobye 发表于 2012-7-18 17:53:00
线路是正常的,我只接电源一切正常,我把所有的摄像机都断电,只让电源工作然后一个一个的接摄像机,电源的输出端接上摄像机总闸就跳、很是郁闷!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
yanjunxmalll 发表于 2012-7-18 22:22:00

你没有把摄像机拿到别的地方去试一下,看摄像机是不是有问题,或是这批货有问题!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
yanjunxmalll 发表于 2012-7-18 22:22:00

或是在这个地方换个别的品牌的摄像机试一下,同情你!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
爱吃猫咪的鱼 发表于 2012-7-19 13:41:00

支持  11楼的哥们说法。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
sovcctv168 发表于 2012-7-19 16:54:00
看到标题以为是什么呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
kyobye 发表于 2012-8-1 15:03:00
查出原因了、、、我的bnc头的外网与录像机的视频输入端的负极有77v的电压、、、是不是主机没接地所造成的?接地后就可以了吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
yftshh 发表于 2012-8-1 17:10:00
过来学习了。避雷接地还真是个系统,以后安装时候还是不能省这部分工程。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
索视通摄像机 发表于 2012-8-1 18:24:00

跳闸 最多的应该是短路吧

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
waaaf 发表于 2012-8-3 17:00:00

短路吧