电梯干扰求助...

[复制链接]
白勇 发布于: 2012-7-3 08:42 828 次浏览 14 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
    各位大虾:我装了两电摄像机,验收通不过,现在这两摄像机有时候正常,有时候会出现严重干扰,甚至有时候黑掉,奇怪的是这两个头出现干扰和恢复正常的时候都是同时,是在电梯轿厢内取电再变12V电,请教高手应该怎么办?
回复

使用道具 举报

已有14人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
honey2911 发表于 2012-7-3 08:48:00

单独供电比较纯净一些吧,轿厢取电有可能是电源干扰比较严重

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
eie1992 发表于 2012-7-3 09:15:00
检查摄像机输出视频BNC外壳与轿厢金属壳体是否短路了?应做好绝缘。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
金宁 发表于 2012-7-3 09:29:00

我想问楼主,电梯静止的时候是正常的吗,

 

只有在电梯启动的时候才干扰吧

 

有一种抗干扰器可以解决这问题,前端抑制干扰放大视频信号,后端衰减回正常的

 

 

 

[此贴子已经被作者于2012/7/3 9:33:40编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
hhuazzz 发表于 2012-7-3 09:39:00

1独立供电

2增强抗干扰,换128编的线。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
a1002300615 发表于 2012-7-3 09:41:00
路过,大虾
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
YL648456775 发表于 2012-7-3 09:53:00
最好单独供电,在轿厢去也可以,但要加抗干扰器,国产的功率高的再试试效果
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
东陵大盗 发表于 2012-7-6 19:49:00
用专用电缆不会
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
wukongszs 发表于 2012-7-6 21:38:00
试试视频抗干扰器!如果摄像机 是铁壳的那种飞碟机 换个塑料外壳的试试!突然黑掉 应该是 电梯内灯灭了!这是正常的!因为电梯摄像机 不带红外!~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
游游看看 发表于 2012-7-6 22:32:00
单独供电、梯缆应该好点吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
bodaxun 发表于 2012-7-7 15:11:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
entrep 发表于 2012-7-9 10:25:00
变频电机的干扰问题,加抗干扰器吧 具体可咨询Q1151883573
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
炎雷 发表于 2012-7-9 10:43:00
根据经验你的视频线可能引进电梯机房了,应该是电梯上下时图像有斜纹或网状干扰。视频线不能布入电梯机房!如果你怀疑电源干扰,可以用12V电瓶试一下,如果电源干扰你可以在电源输入端(220V)加一个1:1隔离变压器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
jle69 发表于 2012-7-9 11:53:00
单独供电,接地防静电做好,加装靠干扰器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
yanjunxmalll 发表于 2012-7-10 19:43:00
用监控专用线缆,内带电源线的那种,不要从电梯内取电,这样就没什么问题,做很多,从来没有干扰,