千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47703 |主题: 65971|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[分享]有人质疑NVR不可以联动报警设备...

[复制链接]
jk064001 发布于: 2012-6-25 10:23 3050 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

有人质疑NVR不可以联动报警设备


我指向说的是DVR有木有用过,视频采集卡有没有用过,联动功能又不是什么登天的事,

  报警主机传过来报警信号实现视频联动功能又不是没先例的。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
pocean 发表于 2012-6-25 10:26:00

支持

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
BBQ2010 发表于 2012-6-25 10:39:00

呵呵,这个问题搞笑,我看了下你的原帖,大问题没有,小问题有些~~~(既然你已经再用了,我就简单说说)

 

第一、根据那张图的报警部分,你报警设备到报警主机应该是“开关量”吧,那么后面用NVR管理报警主机,是如何区分防区的?开关量?还是说NVR直接可以管理这个报警主机?

 

第二、假设你使用“开关量”信号连入NVR,那么你的报警输出模块是不是集成在报警主机里面呢?(请问那个牌子的报警主机,麻烦说下,我也想用,支持多路报警输出的)

 

第三、既然是网络化结构,那么应该将报警信号直接通过前端IPC的报警输入接入,然后统筹用平台做报警联动预案,不是更符合现在的常规应用?

 

以上只代表个人看法,仅供参考~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
jk064001 发表于 2012-6-25 12:07:00

谢谢BBQ的质疑和指导,根据校方要求,实现联动方案,我们和厂方也进行过技术交流,他们给的答案是曾加联动模块实现联动功能是没有问题的,主机他们有木有内增加模块我就不太懂了 ,软件联动以及地图联动都是可以的,我们拿到设备没有增加任何外接

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
jk064001 发表于 2012-6-25 12:11:00
至于什么牌子,我想如果你觉的技术上有问题的话就当我是骗子就好了,只对事,不对人,我在这边只想了解技术方案
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
BBQ2010 发表于 2012-6-25 12:38:00

不是说你是骗子,只是图确实有缺陷,假设前端256个防区,那么采用NVR进行管理,那么必须精确到每一个防区的操作,同时,如果NVR本身可以兼容报警主机的话,那么这个是有可能实现的,如果只是通过NVR的报警输入接口进行报警联动,那么NVR怎么可能有这么多的接口,而且报警主机又怎么有这么多的报警输出呢?

 

同意,对事不对人,你既然要了解方案,这些细节也是要自己去琢磨的~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
jk064001 发表于 2012-6-25 13:09:00

接收批评

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
21CSP 发表于 2012-6-25 13:58:00
   真不知道楼主说的是什么样的联动功能,人家质疑的并不是“NVR不可以联动报警设备”,而是指出你那个系统架构图的报警联动部分有问题!楼上的BBQ2010已经从技术上给与必要的指点了,请不要转移问题的探讨方向!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆