cbr600 发布于: 2012-6-14 21:54 658 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

碰到个问题,大家研究两天了也没个头绪,现说说,看有没有那位遇到过这样的问题,如有的话指教下了:现在做的项目有4个收费站(高速),每个收费站外场有2个云台摄象机和2个LED可变限速标志,设备都是用485线走一百多米后接入光端机(1路视频+4路双向数据),再由光缆传回收费站,4个站中有3个站一切都正常,但惟独有一个站出现一个很怪的情况:云台摄象机的视频和控制信号都能正常传输,控制也正常,但就是2个LED屏的485数据一接进光端机后到机房就没有信号,,其中一个偶尔会有,断断续续,另外一个一直都没有,所有的东西都换了个便,数据就是过不了光端机,包括把用走云台控制信号的端口试,也不通,但走云台又正常,大家都搞不明白了,所以在这里向遇到过内似情况的大侠请教,望指点下,在此谢过

回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
yinlijun 发表于 2012-6-15 09:14:00
LED灯的信号是怎么接的?也是2芯的数据线?LED是不是需要用RJ45的啊?转成RJ45用光纤收发器试试呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
xiaoyanyidiao 发表于 2012-6-15 09:23:00

有问题的收费站LED屏的485信号线测一下有没有短路或接地,或者将设备拆下放在光端机发送端测试一下,排除是不是线材问题。

我曾经遇到过75-3内部视频线也屏蔽层短路

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
xu2006 发表于 2012-6-15 10:05:00
学习了 !可以试试3楼的方法 用万用表测一下线是否有短路现象
回复 支持 反对

使用道具 举报