一个工程 几十个定点装在铁杆上,现在发现问题是前端的摄像机通过外壳接触支架和铁杆,造成了多点接地图像有干扰,如果做支架和摄像机绝缘的话那固定螺丝怎么做绝缘。
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
b1o1y 发表于 2012-6-13 13:01:00

硬盘录像机端接地!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
灵犀子 发表于 2012-6-13 14:51:00
将绝缘胶木固定在支柱上,再把摄象头安装在绝缘胶木上就OK
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
雨点鱼 发表于 2012-6-13 16:30:00

我也有这种问题,进来坐等高手解答

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
slstar 发表于 2012-6-13 21:10:00

但是支架与摄像机之间的螺丝是不是还是会导电。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
wojia7960679 发表于 2012-6-13 21:34:00
办法很多哈。室内用木头哈。或是找塑料什么的。办法都自己想出来的。