24v集中供电问题求解。...

[复制链接]
slstar 发布于: 2012-6-10 19:40 630 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

监控中心采用接触式调压器28v分几路供给前端,之所以选用调压器就是想把电压调高向前输送可以保证250米距离电压正常,前端采用24v转12v变压模块给红外摄像机供电,现在的问题是采用接触式调压器供电,经常跳闸或者发现220v供电端线路发热厉害,情况就像短路一样,而且前端摄像机不亮,把接触式调压器换成普通24v 3a变压器后可以正常供电,但是电流太小晚上有的机器带不起来,出现雪花状态,而且摄像机上有宽幅滚动条向上滚动,急求解决办法。

疑问1:是不是由于采用接触式调压器的关系。

     2:是不是由于接地问题。

     3:如果将机房的调压器换成bk-500va的隔离变压器是不是可以解决问题。

[此贴子已经被作者于2012/6/10 19:44:43编辑过]
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
slstar 发表于 2012-6-10 20:37:00
自己顶上去,急着找求解啊。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
slstar 发表于 2012-6-11 09:40:00
高手们还没来吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
artofcontrol 发表于 2012-6-11 10:41:00
可惜积分不够啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
pacific0908 发表于 2012-6-11 10:49:00

首先还是要确认前端24VAC的压值,即便是后端电压高,但如果线径较小或者线材差劲,那么功耗也会大的吓人;

 

其次,估计要重新计算集中供电功率;计算值乘以1.3的二次方,而且室内跟室外还不一样;

 

我觉得是你的电源功率不够造成的;

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
mrmayang 发表于 2012-6-11 11:02:00
学习一下!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
slstar 发表于 2012-6-11 11:10:00

我觉得应该不是功率的问题,因为我用了一个很小的2.2a的变压器都可以戴起来两个头,前提是白天,询问了一些朋友说有可能是调压器不带隔离的原因,建议换变压器试试,还不知道效果如何。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
slstar 发表于 2012-6-12 10:50:00

今天换bk-300变压器试试效果。

回复 支持 反对

使用道具 举报