千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防雷&接地
收藏本版 (5) |订阅

防雷&接地 今日: 1967 |主题: 2728|排名: 41 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

强烈质疑EIE1992防雷器与地电位分析...

[复制链接]
bbq2010 发布于: 2012-6-2 13:30 3123 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
   原贴:http:/www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardid=71&Id=458928 做了监控系统也有多年了,一直没有做防雷,所以对这方面也不了解,最近做了一工厂客户,只要一打雷,监控系统必坏,不知是我倒霉还是客户倒霉。现在客户要求我安装一防雷系统,但我对此不了解,我现在自己准备这样做,不知行不行,准备在监控前端(室外)安装二合一防雷器,防雷器用1.2M铜柱(或渡锌钢柱)接地。因为监控主机放在二楼,接地实在是不方便,所有对此没有考虑。只是把主机电源插座换成防雷防浪涌的,不知这样简单的防雷能否起到一定的效果。再补充一点,室外的监控前端全部按装在围墙外,围墙为金属结构,安装时图方便支架直接通过自攻镙丝安装在金属围墙上。

   

   1. EIE1992老师发言如下:室外的监控前端全部按装在围墙外,围墙为金属结构,安装时图方便支架直接通过自攻镙丝安装在金属围墙上。这个补充说明很关键,室外摄像机都没和大地绝缘,这是系统损坏的主要原因之一吧!应该把系统所有摄像机都和大地绝缘好,主机拉根接地线泄放静电荷,接到自来水管、下水道管,暖气管都可以;再看看下雨打雷还有什么问题没有?

 

    点评:为什么就说没有绝缘是系统损坏的原因?楼主说了,没打雷,系统运行良好,而打雷就坏,那么系统平时地电位不平么?是地电位造成的损坏么?造成损坏的原因,是天上的雷?还是脚下的地?

 

  2.“只是把主机电源插座换成防雷防浪涌的”——这个甲方建筑物内的供电系统,原来都没做防雷吗?他们自己用电器都要自己另外单独安装防雷器么?正规单位的建筑物和供电系统,验收时一般都有防雷合格要求,才敢入住的;所以安防系统220V集中供电时,直接在建筑物内取电即可,系统用电尽量不要引入电网的地线,最好使用不分0线火线的220VAC中性电;

 

    点评:就算甲方建筑物内的供电系统,原来都有做防雷,好,那电源线缆敷设是不是完全在建筑物内得到电磁保护,有么?显然没有,某老师经常说弱电监控范围广泛,那么在室外长距离敷设的为前端设备供电的电源线,是不是也像室内电源电缆一样获得建筑物电磁防护的保护?是不是单靠建筑物电网的防雷保护就可以安然无样?不可能吧!用EIE老师的话问:你那么肯定?

   

   3.“准备在监控前端(室外)安装二合一防雷器,防雷器用1.2M铜柱(或渡锌钢柱)接地”——用接地防雷器,构成地环路,引入地电位,又怎么防呢?

 

点评:室外的监控前端全部按装在围墙外,围墙为金属结构,安装时图方便支架直接通过自攻镙丝安装在金属围墙上。这个补充说明确实很关键,非常非常关键,说明通常情况下,电位是平衡的,那么雷电的时候地电位不平衡么?可能!但是就算不此时不平衡,原因是什么?是不是雷电造成的?谁是因,谁是果?天上的雷能量大,还是地电位危害大?如果加防雷器有用,天上的雷都能防住,那么地上这点被雷拉高的电位。就保护不了设备的端口了?那不成笑话了?莫非天上的雷是地顶出来的?

 

结论:最后问EIE1992 难道地真的比天高?


回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
BBQ2010 发表于 2012-6-2 13:31:00
监控版面:午马和BBQ2012发!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
xuchen8197 发表于 2012-6-3 00:34:00
kao
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
eie1992 发表于 2012-6-3 10:28:00

 

还是回到原帖处质疑讨论吧!我已帮你把这一贴转贴过去了。

 

http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardid=71&Id=458928

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
BBQ2010 发表于 2012-6-3 14:20:00

都在顶部高位呢,我不会给他沉的,你淡定~~

 

对了,忘了告诉你,我真的不卖“防浪涌,不卖防雷”,,单纯也就是和地过不去而已

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城