做监控多年,但一直没做个防雷,现在出了个问题,不...

[复制链接]
ck95960 发布于: 2012-5-31 10:53 24374 次浏览 195 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

141#
afei0769 发表于 2012-10-16 23:01:00
我都觉得你烦
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

142#
eie1992 发表于 2012-10-17 09:39:00

午马138楼:

这个电网地电位差是100V,是不是你在2012/6/3 10:26:00 搞的?是不是你当初假设的“常态”?你不但常态,而且还1000瓦的持续功率,对么?电炉子呀!

现在又不是100V了是吧?没有了?成了别人搞的了?

假定电网地电位差是100V这个是你当初分析地电位的原话吧,怎么?你假设的不作数了?

............................

    我早就告诫过午马,先把什么是“常态”搞明白了再来说话也不晚,至今还是把我假设的100V低电位差,认定为“常态”;

    午马的思路,已无数次的展现给我们:抱着主观臆想的攻击点不放,以为能抓了条大鱼,发动攻击,最终露馅了自己的无知和低级错误,还死不认账,再立即转移话题——这也是午马的“常态”。

    把滤波网络,主观臆想成LC滤波器,当成重磅炸弹,拉开要与eie1992“一决胜负”的架势,胜券在握,号召大家来“围观”结果是自己的无知漏了陷;

    对非线性滤波,主观臆想成普通LC原件就是“非线性元件”;

    对滤波网络特性常态和雷电状态的区别,主观臆想成难道是“有源的”?“时间开关”

    为了维护“防雷接地泄放雷电流”的“合理性”,搞了几个月画出个原理图,里面6个TVS管,竟有三个无法工作,把电动势和内阻画成并联关系,却还能把“泄放”过程描述的头头是道;

   这一次次失败,并没使午马长记性,于是又转为要“滤波网络”的具体电路,不拿出具体电路,不讲讲具体工作原理,那eie1992说的“一切都是假的”,都“不靠谱”;eie1992曾经工作过的公司产品,也是“不靠谱”的,也发动攻击;

   2012/7/21,当xuchen8197被锁定,BBQ2010被屏蔽后,老实了个把多月后,又更换马甲出来,但还是没长记性,常态照旧;

 

   为专业防雷的安全隐患设计开拓,为接地防雷器开路——这就是午马们来论坛的真正目的,这是认识他们的基本点。

   上个月,2012/9/14普罗米修斯原创】安防防雷很重要分清是非更重要!”的主题帖,就是最好的证实——为专业防雷兜售安全隐患的防雷设计和防雷产品;

[此贴子已经被作者于2012/10/17 9:48:21编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

143#
午马 发表于 2012-10-17 10:32:00
以下是引用eie1992在2012/10/17 9:39:00的发言:

午马138楼:

老师,常态是我定义的还是你定义的?

如何:至今还是()把我()假设的100V低电位差,认定为常态

以下是引用eie1992在Post By:2012/6/3 10:26:00 [只看该作者]

以上略......

【地电位】假定电网地电位差是100V,电流为100V/10Ω=10A, 功率为:P=100V*10A=1000W,是上面雷电过电压功率的1000倍;所以烧毁防雷器轻而易举。常规视频输入输出电路耐压一般都在10~30V以下,地电位电压足以瞬间烧毁视频设备。

“……防雷器有用,天上的雷都能防住”,这是什么话?防雷器怎么能防住天上的雷?——你不觉得这个话说的太笑话了吗?!

老师您这100V是什么态?

老师,你既然说我搞不清楚“常态”,那我请教您,您的"常态"如何解释?

这个问题,我问过你吧,你是不是一直在回避?现在能解释一下么?

以下是引用eie1992在2012/10/8 22:12:00的发言:

以上略........

3、如图,可以看出来,两个Z是成对使用的,回顾EIE1992的理论,假设中心接地点电位不为0,而是“常态”100V,前端摄像机与立杆绝缘,而且立杆接地良好的情况下,此时如果有维修员维修摄像机,会出现意外吗?---如果是500V的电位呢?---如果下雨导致绝缘失效呢?---如果,真的好多如果,保险公司也好多如果~

“常态”100V,如果是500V的电位呢?------监控工程主机带有“常态”100V,500V电压,这中工程只可能由你们能做出来,这只能是来源于你们的“漏电”了?什么监控设备的漏电,通过什么路径,能使主机接地点带有常态地电位?还是需要你们来解释。

[此贴子已经被作者于2012/10/8 22:16:00编辑过]

     在上面这个在分析雷反击的时候老师假设的吧,分析雷击,老师假设个电网持续漏电,地电位100v?

     在下面分析漏电的时候,100V的假设就不成立了,就成了别人搞的了,就与老师的逻辑没关系了?

     是不是来回都是老师您说的?哪回你说的对?哪回靠谱?

     还是老师您让哪回对就对,不让哪回对哪回就不能对?

 

 

这位140楼的afei0769,你既然都:

      我的情况与楼主很相似,那个盒子相信是胶的,不是金属的。 另我支持老师的说法。但不知如何实现前端绝缘?(因为枪装在支架或墙上,但应能传到地上的吧。

       你的回复就可见你的技术程度,不过确实很符合老师的逻辑:

        就是摄像机装墙上,但因为墙在地上,所以摄像机就是接地了.包括水泥墙老师都说接地了,栽个杆子老师都说不应该接地的.确认那墙接地了么?

     既然认同老师的逻辑,来一块分析下老师的”常态”如何?

 

老师的常态,被老师一直没有回答.不是么?

 

[此贴子已经被作者于2012/10/17 16:08:20编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

144#
午马 发表于 2012-10-17 10:41:00
以下是引用afei0769在2012/10/16 23:01:00的发言:
我都觉得你烦

那是你平时烦的太少,导致头脑简单,才会相信装在水泥墙上的机器是接地的鬼话!

知道有外壳和信号线不接的机器么?

[此贴子已经被作者于2012/10/17 10:43:59编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

145#
xuchen8197 发表于 2012-10-17 11:12:00
老师何不把上面涉及到的几个帖子做个链接,让大家自己去看?

省得你在这里这么费劲的断章取意?那样是不是更有说服力?

要不我替你做?可以么?

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

146#
eie1992 发表于 2012-10-17 23:19:00
以下是引用xuchen8197在2012/10/17 11:12:00的发言:

老师何不把上面涉及到的几个帖子做个链接,让大家自己去看?

省得你在这里这么费劲的断章取意?那样是不是更有说服力?

要不我替你做?可以么?

 

    那个问题你说明白了?那个问题你能从原理上说明白?还嫌曝光的不够吗?

   

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

147#
午马 发表于 2012-10-18 09:18:00
以下是引用eie1992在2012/10/17 23:19:00的发言:

    那个问题你说明白了?那个问题你能从原理上说明白?还嫌曝光的不够吗?

   

这话应该问你自己,那几个帖子,大家都看的明白,那个你说明白了?

再有: 

老师的意思是暴光我了?好啊,既然是暴我光,又不是暴你光,你急什么?怕什么?躲什么?我暴光不可以么?麻烦你给暴下光吧,谢谢啊.赶紧的.我等着.

另外--------希望您链接做的充分,别劳我再给你补充,好么,求你了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

148#
eie1992 发表于 2012-10-18 11:28:00

为了维护“防雷接地泄放雷电流”的“合理性”,搞了几个月画出个原理图,里面6个TVS管,竟有三个无法工作,把电动势和内阻画成并联关系,却还能把“泄放”过程描述的头头是道;

 

你把这个再说清楚吧!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

149#
午马 发表于 2012-10-18 11:53:00

老师,你不敢做链接呀?

敢么?

我替你做吧:

 

[求助]立杆上的摄像机防雷(eie1992老师要求单独开贴讲解Z滤波网络的帖子)

http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardid=51&id=496007&authorid=0&page=0&star=2

 

[原创]围观视频防雷的奇葩理论“Z”

http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardid=51&Id=496774

 

请EIE1992老师解答,漏电如何防范?

http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardid=51&Id=497144

 

     老师,要请教你的,有关你产品以及相关理论的方面还很多,咱慢慢的一条条的来.这里是防雷板块,先说这些,随时添加.

 

     6个TVS管?抓住了?,你说没用就没用?抱着主观臆想的攻击点不放,以为能抓了条大鱼,发动攻击,最终露馅了自己的无知和低级错误,还死不认账,你这句话描述你自己很恰当,嘿嘿!

     你与我谁是生产防雷产品的厂家? 我不是,而你是,而且是你自己说你是.

     谁在大肆宣扬自己的产品,也就是你,

     那句话怎么说来着:老师,不要总是垦了别人的地,荒了自家的田.

     说别人前,先把自己整明白,才好,不是么?

     那边几个点你名,请你回复的帖子,在等你......

[此贴子已经被作者于2012/10/18 11:58:14编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

150#
令页 发表于 2012-10-20 10:04:00
口水技术战。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

151#
xym1000 发表于 2012-10-22 10:00:00

怎么到处都是吵架的呢?

搞得我们一头雾水!

 

为了100分 还需努力顶屁股!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

152#
dushanlei 发表于 2012-10-25 08:54:00
上面这么多帖子啊 ,自己看。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

153#
haotpu 发表于 2012-10-27 14:43:00
真是一山不能容二虎呀!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

154#
eie1992 发表于 2012-10-30 12:12:00
以下是引用haotpu在2012/10/27 14:43:00的发言:
真是一山不能容二虎呀!

     为专业防雷的安全隐患设计开拓,为接地防雷器开路——这就是午马们来论坛的真正目的,这是认识他们的基本点。要看这类防雷设计,对监控系统自身安全是不是构成安全隐患,是揭露隐患设计,还是为隐患设计开拓,这才是争论的实质;

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

155#
故宫看海2012 发表于 2012-10-30 13:10:00
老师,你在打游击战呢,你以为这是美国大选,到处拉选票呢?关注了那么久,还是觉得老师没理,还是没办法站在老师这边,你先想想自己到底是什么人,到底出于什么目的去抨击别人吧!总之你没安好心,这点是肯定的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

156#
午马 发表于 2012-10-30 14:19:00
以下是引用eie1992在2012/10/30 12:12:00的发言:

     为专业防雷的安全隐患设计开拓,为接地防雷器开路——这就是午马们来论坛的真正目的,这是认识他们的基本点。要看这类防雷设计,对监控系统自身安全是不是构成安全隐患,是揭露隐患设计,还是为隐患设计开拓,这才是争论的实质;

说那么多废话管用么?

你要但凡有个虎样,把149楼相关的问题回答下?

虎样没有,倒是虎假虎威的。

还有,老师你家防雷设计遵循什么标准?国标,企标,还是你人标,假设有标?

你也号称是做防雷的?长的像么?

[此贴子已经被作者于2012/10/30 14:21:49编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

157#
午马 发表于 2012-10-30 14:20:00

能回答么?老师?回答不了吧!

小样你!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

158#
lcj7 发表于 2012-11-6 21:00:00
好热闹,来学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

159#
eie1992 发表于 2012-11-12 13:19:00

午马:

以上略......

.............................

 

——电网或电力设备故障,都是偶发事件,电网输配电安全保护,使持续时间,最多几秒钟,前面我说过:

电网地电位有两类:一类是电网非故障状态下的常态的地电位波动和飘逸,这是由于三相不平衡引起的,允许值在几伏以下;还有一类是故障地电位,这是非常态的偶发事件,例如缺相故障,火线碰地,电机碰壳等等,都可能发生地电位突变,从几十伏到几百伏,都可能发生;发生故障的持续时间,就是电网设备的跳闸保护时间,这个时间远远大于雷电的暂态时间,但绝不是一直存在下去常态电压。最长的也不会超过几秒钟;

    一个不会超过几秒钟的偶发事件,刚好要在维修人员去维修时发生,而且又在维修人员同时接触摄像机和立杆时发生,还要发生在这个监控系统范围,又刚好使主机带有突变100V电压。这种概率是多高?这就变成一个超低概率事件,需要考虑么?能因此下结论:这是重大安全隐患吗?这就像把陨石雨说成是重大安全隐患一样可笑吧!!

    但是把这种电网故障是主机带有100伏电位的偶发事件,说成常态100V",性质就有了质的变化:常态”——就是始终存在,不管任何时间,只要你去维修,这个100V就始终存在,把一个超级低概率事件,变成了一个100%会发生的必然事件来说事,这不是个愚蠢问题吗?

 

午马问既然是超级低概率事件,那老师你当初假设出来干什么?目的何在?这么说你当初的讨论和假设没意义了?

 

    首先我要感谢午马提了这个好问题。好就好在可以帮助我们更深入的了解地电位的性质、特点,和如何入侵监控系统的,这是认识系统安全设计的入门点。

    我是在分析多点接地存在重大安全隐患时,谈这个问题的。

    我的观点是:系统多点接地构成复杂的地电位环路,把地电位引入了安防系统,构成了系统安全隐患,轻则产生干扰,重则烧毁设备,包括烧毁防雷器。

 

【理解要点】

1.电网故障引起的地电位突变,属于偶发事件;凡是电网到达的地方,就有电网接地点;电网在非故障运行状态下,电网接地点的地电位会在允许范围内波动和飘移;当电网偶发故障时,相关接地点的地电位就有可能发生突变;偶发故障持续时间,由电网安全保护限制在不会超过几秒钟,幅度可以达到几十伏,甚至几百伏;建筑物、车间等环境都有与电网地的联合接地钢结构,钢结构又把接地点的地电位传导到更大范围,监控系统如果多点接地,很难避开电网地电位的影响;常见安装在钢结构上的摄像机引入地电位,就是实际例证。

 

2.监控系统多点接地,构成了复杂的地电位环路,任何一个接地点发生电位突变,都可以把这个突变电压通过地环路引入系统,形成系统安全隐患,包括摄像机绝缘、防雷器接地的情况,视频和控制信号防雷器的保护电压很低,尽管常态下防雷器开路,但故障突变电压却可以击穿防雷器,先烧毁脆弱的监控设备,也可以烧毁防雷器(例如TVS管)。这是安全隐患的第一层含义;

 

3.多点接地,涉及范围很大、很广,涉及很多电网接地点的地电位,任何一个接地点的电压突变,都被引入系统,这就把电网故障的许多偶发事件,都人为引进了监控系统,而且变成了必然事件——只要有一点发生地电位突变,就会造成系统瘫痪,这就把一个低概率事件,升级为高概率的安全隐患;防雷器接地无法回避这个问题;

 

4.监控系统消除这种安全隐患的方法很简单:系统单点接地,切断所有地电位入侵路径——地环路,消除地电位影响和安全隐患;让电网系统和监控系统各自独立运行,相安无事;

    系统单点接地,是屏蔽地电位的基本安全设计原则。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

160#
kanhekan 发表于 2012-11-15 09:23:00

受教了,接地原来如此不简单。

回复 支持 反对

使用道具 举报