现场环境:高压配电所
安装情况:6台摄像机安装室内场所,2台摄像机ac24V供电;3台DC12V供电;1台220供电,以上6台均未接地,敷设电缆长度140M左右。
干扰情况:除2台AC24V供电摄像机以外,其他4台均受到不定时干扰;
处理办法:将DVR完全绝缘,问题解决。
隐患:1、这种处理方法是否存在安全隐患,对于室内的摄像机还好。室外摄像机如果立杆安装,断开地线连接,会不会引雷入室;
2、视频单点接地原则里,如果室外立 高 金属杆,是否是将前端金属杆接地,摄像机与杆绝缘,但是摄像机杆下箱子又有三合一防雷,请高人帮分析,如何解决,多谢。
使用道具 举报
看的不是太明白,不过有一点:“处理办法:将DVR完全绝缘,问题解决。”——说明设备没问题,问题出在传输系统“不合理接地”上面;
1)单点接地是指“系统单点接地”,前端所有摄像机与大地绝缘,主机机壳接大地;
2)一条视频线,两端接地构成“地环路”,形成地环路干扰,原理上断开任何一端的接地,都可以切断地环路;保留任何一端接地,都可以泄放静电;但对于监控系统来说,如果采用主机一端与大地绝缘,摄像机端接地,就有安全隐患了:主机机壳与远端摄像机等电位,但是当脚下大地与远端大地发生不等电位时,操作人员就会出现安全问题;所以“单点接地”原则里要求主机接地,远端摄像机应该都与大地绝缘;
3)现场环境:高压配电所——这里都有可靠的防直击雷避雷针,所以只需考虑防感应雷;规范的走线都应该是埋地和穿金属管,所以线路雷电感应不会太大,多数情况下可不考虑防感应雷,不用加防雷器;
4)需要防感应雷时,要处理好接地问题,杆下箱子又有三合一防雷时:一是摄像机与大地绝缘,防雷器也不要接大地;二是防雨箱接大地时,箱内设备应与箱体绝缘,包括里面的三合一防雷器,既要绝缘,又不要接大地——因为防雷器接地,并不能有效防感应雷,却能引来地电位,形成地环路安全隐患;
1.室内的6台摄像机应该与安装载体绝缘,这里注意:不接地并不代表安装过程成中不会出现悬浮接地情况;
2.主机做接地”这里是至接机房的等电位汇流排,用10平方的导线将主机、监视器、操作台、电视墙外壳等与汇流排有效连接;
3.室外模式:摄像机与金属杆绝缘,金属杆下引接地线,与防雷“地”连接,埋地金属管敷设的线路,金属管两端单独接地(这里是防雷地,不要接到等电位地上)
4.三合一防雷器接地防雷,不接地防个毛毛雷,但是控制信号视频信号不要进入防雷器,(除非你的防雷器接的“防雷地”和“机房等电位地”之间有等电位隔离器连接),电源如果是集中供电,那么也不要进入防雷器;如果是就近取电,最好是加“隔离变压器”,并把隔离变压器的中性点与三合一防雷器的接地点同时做防雷接地。
最后:如果没有必要,防雷器就不用了,如果用了防雷器而不接地,那么就真的不伦不类了~~
LZ自己判断!!
4楼:“三合一防雷器接地防雷,不接地防个毛毛雷,但是控制信号视频信号不要进入防雷器,(除非你的防雷器接的“防雷地”和“机房等电位地”之间有等电位隔离器连接),电源如果是集中供电,那么也不要进入防雷器”;
这就是说,控制信号视频信号不要进入防雷器,集中供电时电源也不要进入防雷器——三合一防雷器干什么用呢?三合一防雷器接地防雷,不接地防个毛毛雷,三合一防雷器接地,又是给什么设备防雷呢?
删除
防你个屁股,什么都不接入,防什么?
就防你卖“EIE牌,抗干扰器”~~~
BBQ2010,我跟你说了多少回了,不要跟这人叫真,他爱说什么说什么,爱忽悠谁忽悠谁,
他也就这点题材,就是个"种地"的,翻翻以前的帖子,除了这个地,他也不知道点子别的了,弱电也好,监控也罢,涉及的方面跟问题很广泛,何必呢.跟他吵,增加他的暴光率,
他爱忽悠谁就忽悠,谁爱听就听,说不好听了,论坛对某种逻辑和意图有看法也不是一半个.也就忽悠点子新来的.
前半月不是有人说视频线手摸着带电的么?人家那头都没接地,就是电源漏电,问题早解决了,前一两天没说话题材了,他翻出来还给人家说多点接地了.
爱谁谁吧,天要下雨,人要出轨,谁也挡不住.消停了吧.
今六一,都早点回家带孩子,没孩子的早点回家造孩子.大家加油哦!
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页