zlhpp 发表于 2012-6-6 12:12:00
<p>撤蛋。</p>
<p>1、如果没有弱电井可事先预埋;穿完线测试结束后用防火泥封赌;</p>
<p>2、就算后打楼板,弱电的上下楼板的管子不大可能超过25管,怎么可能涉及破坏结构!!按第一步做法就可以。</p>
<p>3、按第一步做法实施好,绝对不会出现漏水或着火连同上下层这种隐患。</p>
<p>4、上下楼的预埋管或后打孔增加管必须用镀锌钢管,别弄根什么PVC、PE管什么的就可以了。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
zlhpp 发表于 2012-6-6 12:13:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>YL648456775</i>在2012/5/31 15:29:00的发言:</b><br/>
<p>1、破坏原有建筑结构</p>
<p>2、会破坏建筑物的预埋管线,水、电</p>
<p>3、如果建筑物发生火灾,楼板上下穿眼没有做封堵的话,会导致严重的后果</p>
<p>4、如果建筑物发生漏水,会淹的一塌糊涂</p>
<p align="center">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong> 写得真好</strong></p>
<p align="center"><strong></strong>&nbsp;</p></div>
<div id="textstyle_22" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">
<p>不懂现场施工的,全撤蛋。</p>
loveman911 发表于 2012-6-18 10:23:00
只要甲方同意,没什么不可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
cnmff 发表于 2012-6-18 11:35:00
还有这种方法
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
myayue 发表于 2012-6-18 12:08:00
&nbsp;如果对方同意的话可以这么做的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
humile007 发表于 2012-6-18 15:53:00
<p>打楼板的隐患</p>
<p>1、破坏原有建筑结构</p>
<p>2、会破坏建筑物的预埋管线,水、电</p>
<p>3、如果建筑物发生火灾,楼板上下穿眼没有做封堵的话,会导致严重的后果</p>
<p>4、如果建筑物发生漏水,会淹的一塌糊涂</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>这个分析的比较详细,平时是需要注意这些。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
hnxxsp 发表于 2012-6-19 18:23:00
一般没事,有事时后果严重
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

28#
zhanghl41 发表于 2012-6-20 09:09:00
学习了 以后注意!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

29#
huangtaowei520 发表于 2012-6-21 15:13:00
打穿楼板,楼主果然狠。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

30#
北京青年 发表于 2012-9-14 11:47:00
一般是不大楼版在说了甲方也不可能让你大楼版,要是让打防水必须做好,不大楼版就装桥架直接装桥架到机房
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

31#
mqgqq 发表于 2012-9-20 11:38:00
有时没办法,只有这样做
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

32#
guo2052097 发表于 2012-9-20 11:48:00
走外墙 吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

33#
a610300 发表于 2012-9-20 18:59:00
只要甲方同意就行
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

34#
thzhbx 发表于 2012-9-21 08:18:00
快捷方便的做法
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

35#
wjcharles 发表于 2012-9-21 14:02:00
<p>打楼板估计会破坏房屋结构,后期防水做的再好 都有隐患</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

36#
csl669506 发表于 2012-9-29 11:06:00
肯定要经业主同意啊,你以为你家啊,楼板诶
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

37#
doublegerry 发表于 2012-9-29 15:44:00
不影响建筑受力结构的前提下跟业主商议同意就可以了,图方便可以但是单纯为省线材的话还是有弱电井就直接走弱电井
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

38#
zbin 发表于 2012-10-15 11:44:00
应该不可以这样做吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

39#
xiaolong3300 发表于 2012-10-16 09:55:00
只要做到规范,经业主同意没有什么不可取的。这样可能线路交叉,无法预埋。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

40#
shendu01 发表于 2012-10-18 15:28:00
不安全,可是有时候是没办法。