千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (9) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6289 |主题: 38735

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[转帖][原创]综合布线...

[复制链接]
zc10734139 发布于: 2012-5-7 15:13 1242 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
五、综合布线系统工程质量控制

    一、综合布线系统的特点和范围
    二、综合布线的组成和要求
    三、布线工程施工前的检查
    四、设备、器材检验
五、机柜、机架、设备、连接硬件、桥架、槽道
    的安装质量控制
    六、线缆敷设质量控制
七、消防系统布线质量控制
八、线缆的终端连接质量控制
九、电气测试
附录:一、综合布线测试项目
附录:二、综合布线系统工程质量控制点表
附录:三、参考资料





综合布线系统工程质量控制
   
随着我国的国民经济持续高速发展,城市中各种新型的高层建筑和现代化公共建筑不断涌现。为满足建筑群与建筑物小区的电话、数据、图文、图像等多媒体综合网络建设需要,要求在现代建筑中广泛采用综合布线系统。综合布线项目监理是一个新兴的行业,目前仍处在发展初期。通信监理企业依托自己在通信工程监理中的丰富经验和专业队伍,参与综合布线项目监理已势在必行。
一、综合布线系统的特点和范围
⒈ 特点:
⑴ 综合性、兼容性好
以往在建筑物中,传递话音、数据和图像等信号,按各种专业布线,分别使用不同的电缆、电线、配线接续设备,会产生各种矛盾,布置混乱无序,造成建筑物内部环境条件恶化,直接影响美观和使用。
综合布线系统具有综合所有系统和互相兼容的特点,采用光缆或同轴、双绞对称电缆等高质量布线器材及标准接插件组成的网络,能满足不同生产厂家终端设备的需要,使传送的话音、数据和图像等信号均能高质量地传递。
⑵ 灵活性、适应性强
综合布线系统是根据话音、数据、视频和控制等不同信号的要求和特点,经过统一规划设计,将其综合在一套标准化的系统中,并备有适应各种终端设备和开放性网络结构的布线部件及接续设备(包括插座)等。因此,在综合布线系统中任何一个信息点都能够连接不同类型的终端设备,当终端设备的数量和位置发生变化时,只需将插头拨出,插入新的插座即可,不需新增电缆或插座,实用方便,且省基建投资。
⑶ 便于网络扩建和维护管理
综合布线将分散的专业布线综合到统一的、标准化信息网络中,采用积木式的标准件和模块化设计,减少了布线系统的线缆品种和设备数量,简化了网络结构。各条线路自成独立系统,在改建或扩建网络时,设备容易更换,互不影响,也不会影响到其他线路。采用统一集中的维护管理,检修便捷,大大减少了维护工作量。因此,技术经济合理。
⒉ 范围
⑴ 单幢建筑中的综合布线范围,一般为建筑物内部敷设的通信管路、槽道、走线架、通信线缆、接续设备及其他辅助设施。
⑵ 建筑群体的综合布线范围,除了每幢建筑物内的综合布线外,还需包括各幢建筑物之间互相连接的信号线路。
二、综合布线的组成和要求
综合布线系统是由建筑群配线架(CD)、建筑物配线架(BD)、楼层配线架(FD)及信息插座(TO)组成三级
配线网络(参见综合布线系统结构组成及系统示意图)。
    ⒈ 建筑群主干布线子系统
建筑群指有两幢及以上建筑物组成的群体,主干布线子系统是建筑群配线架到各幢建筑物配线架之间的通信线路,包括主干电缆、光缆,并根据技术要求,采取地下管道、直埋或架空、墙壁挂缆等建筑方式。
⒉ 建筑物主干布线子系统
建筑物主干布线子系统是整幢建筑物中垂直敷设的骨干线路,它从建筑物配线架到各个楼层配线架的通信线路。该系统包括主干电缆、光缆,建筑物配线架、楼层配线架。
⒊ 水平布线子系统
是指各个楼层配线架起,分别引到各信息插座。包括水平电缆、光缆及插接软线、跳线等。水平电缆、光缆在转接点处一般作永久性连接,且不作配线用途,转接点处只包括无源连接,文件、终端应用设备不应设在这里。
综合布线的结构组成:
    综合布线划分成6个部分,如图所示。这6个部分可以概括为“一间、二区、三个子系统”即:设备间;工作区;管理区;水平子系统;干线子系统;建筑群干线子系统。
   
     
             建筑物与建筑群综合布线结构图
                ----- 电缆; ------- 光缆











    ⒋ 工作区域布线
工作区域布线是用户使用的终端设备连接到信息插座的所有信号线路(包括连接软线和插接组件)。由于它直接为用户服务,经常会有变化或移动的可能性,成为难以固定的一段线路。所以,工作区布线一般采取非永久性的敷设方式,以适应用户需要。
在安装时,应注意其布线相对稳定,应采取敷设有序、合理布置,且有适当保护的固定方式,不得任意乱拉乱放。
综合布线系统示意图
建筑群          建筑物         楼层           转接点          信息           终端
配线架          配线架        配线架          (选用)          插座           设备
       CD               BD              FD             TP           TO


        建筑群          建筑物           水平布线子系统            工作区布线
       干线子系统     干线子系统           (L≤90m)               (L≤10m)
      (L≤1500m)    (L≤500m)                                    (含跳线)

                         综合布线系统

注:①BD或CD中,接插线(或跳线长度)应≤20m;
②BD或CD中,设备电缆长度应≤30m;
③工作区布线包括:工作区电缆、FD至设备电缆和接插线(或跳线)的总长度L≤10m;
④所有长度均为机械长度,且为国际综合布线标准的极限长度;
⑤不同标称特性阻抗的电缆不应在一条布线链路中混用;不同纤芯直径的光纤不应在一条布线链路中混用;
⑥综合布线的部件不应在同一根导线多次出现端接(串接);或多根导线连续通过端接点(复接);
    ⑦不同类别的电缆和连接件,可以在一个布线子系统和(或)链路中混用,但是链路的传输性能将由其中的最低类别决定。例如:
特性阻抗为100Ω的对称电缆及连接硬件性能分为下列3类:
    a.3类100Ω对称电缆及连接硬件,其传输性能支持16MHz以下信号的应用。
    b.4类100Ω对称电缆及连接硬件,其传输性能支持20MHz以下信号的应用。
c.5类100Ω对称电缆及连接硬件,其传输性能支持100MHz以下信号的应用。
    d.特性阻抗为150Ω数字通信用对称电缆及连接硬件,只有5类一种,其传输性能支持100MHz以下的应用。
    三、综合布线工程开工前的检查
    1、施工前的环境检查
   开工前,要对施工路由进行全面检查,施工路由检查应按照施工图纸和建筑物平面图来进行。施工路由检查的目的是为了对每间设备房和布缆路由进行调研,检查过程中必须检验施工图纸的准确性。通过施工路由检查可以确认布缆路由,对大楼的建筑蓝图进行标记和为以后的施工作出一些专门情况的记录说明。
    ⑴检查交接间、设备间、工作区、土建工程是否全部竣工,房屋地面平整光洁,门的高度和宽度应以不妨碍设备和器材的搬运,门锁和钥匙齐全。
    ⑵对于建筑结构、吊顶、地板、电缆竖井、夹层、暗敷管路、地槽、洞孔、预留管道位置、空间尺寸等进行了解。检查房屋预埋地槽道,暗管及预留孔洞和竖井的位置、数量,、尺寸均应符合设计要求。
    ⑶检查敷设活动地板的场所,活动地板防静电措施的接地应符合设计要求。
⑷检查交接间、设备间是否提供照明与220V单相带地电源插座。
⑸检查交接间、设备间是否提供可靠的接地装置,设置接地体时,检查接地电阻值应符合设计要求
⑹检查交接间、设备间的面积,通风及环境温度是否符合设计要求。
⑺复核设计中的缆线路由、长度和转(插)接设备安装位置是否适宜。
2、安全生产、文明施工措施检查
开工前,必须对施工现场进行安全检查。安全检查的目的主要是确定施工现场可能存在的安全隐患,它通常在检查施工路由的时候进行。检查时对于施工过程中可能会遇到的安全隐患要作记录,并据此制定相应的安全生产、文明施工措施。
    ⑴进入施工现场必须持有安全安全保卫部门签发的用火证件、入室证件;
    ⑵交接间、设备间传输室等工作区内严禁存放易燃,易爆等危险物品,工作场所不准吸烟;
    ⑶加强交流电源的使用管理,不准私拉电源线,不准使用电炉、插销板、电源插座完整良好;
    ⑷施工单位进入施工现场前必须制定文明施工公约、措施,始终保持交接间、设备间、传输室等工作面的整洁,无堆积物,保持环境卫生。
    3、对施工人员和施工机具的检查
⑴要求施工队按施工合同的工期编制施工组织设计和进度计划、工程管理和工程质量控制的措施等;并提交监理进行审核,对不符合要求的责令施工队重新编制。
⑵检查施工人员的基本情况,包括技术人员、操作工等,是否满足施工的需要。
⑶施工机具的检查
对于已进场的各种测试仪表,要检查其准确度,有无通过计量。检查机具是否完好、安全、可靠,并满足施工需要。
四、设备、器材检验
    1、施工单位应对进场的机柜、机箱、缆线器材型式、规格、数量、质量进行检验,无出厂检验证明、合格证明、合格证、进网证不得在工程中使用。检验后向监理工程师报送设备、器材检验工作联系单。监理工程师接单后进行抽点或复验。
    2、 各种设备、器材的电气性能要符合电气指标要求,对于不符合要求的要作退货出场的处理,防止误用。
3、在工程中发现设备、器材型号不符合设计要求时,施工单位应及时向监理工程师报告,由监理人员会同业主、设计单位协商是否变更设计,否则应作为不合格品退出场外。
    4、检查工程使用的缆线器材应与订货合同或封存的产品在规格、型号等级上相符。
    5、备品、备件及各类资料图纸应齐全。
    6、型材、管材和铁件的检验要求如下:
    ⑴各种型材的材质、规格、型号应符合设计的规定,表面应光滑、平整、不得变形,断裂。预埋全程线槽、过线盒、接线盒及桥架表面涂覆或镀层应均匀完整,不得变形,损坏。
    ⑵管材采用钢管、硬质聚氯乙烯管,双壁波纹管时,其管身应光滑、无伤痕,管孔无变形,孔径、壁厚应符合设计要求。
    ⑶管道采用水泥管块时应按通信管道工程施工及验收中相关规定进行检验。
    ⑷各种铁件的材质、规格均应符合质量标准,不得有歪斜、扭曲、飞刺、断裂或破损。
    ⑸铁件的表面处理和镀层应均匀、完整、表面光结、无脱落、气泡等缺陷。
    7、缆线的检验要求如下:
⑴工程使用的对绞式电缆和光缆型号成缆方式,规格
应符合设计的规定和合同要求。
⑵缆线所附标志、标签、电气测试表等内容应齐全、清晰。
    ⑶缆线外护套需完整无损伤,充气型电缆和自承式电缆应封头良好,电缆气压符合出厂标准,电缆应附有出厂质量检验合格证、入网证。如用户有特殊要求,应附有本批量电缆的技术指标。
    ⑷缆的电气性能抽验应从本批量电缆中的任意三盘中各截出100m长度,加上工程中所选用的接插件进行抽样测试,并作测试记录。
    ⑸缆开盘后应先检查缆外表有无损伤,缆的端头封装是否良好。
    ⑹综合布线系统工程采用光缆,应测试光纤衰减和光纤长度,测试要求如下:
①衰减测试:宜采用光纤测试仪进行测试。测试结果如超出标准或与出厂测试数值相差太大,应用光功率测试并加以比较,断定是测试误差还是光纤本身衰减过大。
②长度测试:要求对每根光纤进行测试,测试结果应一致,如果在同一盘光缆中,光纤长度差异较大,则应从另一端进行测试或做通光检查以判定是否有断纤现象存在。
8、光纤接插软线(光跳线)检验应符合下列规定:
    (1)接插软线。两端的活动连接器(活接头)端面应装配有合适的保护盖帽。
    (2)光纤接插软线中的光纤的类型应有明显的标记,选用应符合设计要求。
    9、接插件的检验要求如下:
    ⑴配线模块和信息插座及其他接插件的部件应完整检查塑料材料是否满足设计要求。
    ⑵保安单元过压、过流保护各项指标应符合有关规定。
    ⑶光纤插座的连接器使用形式和数量、位置应与设计相符。
    10、配线设备的使用应符合下列规定:
    ⑴光、电缆交接设备的形式规格应符合设计要求。
    ⑵光、电缆交接设备的编排及标志名称与设计相符。各类标志名称应统一,标志位置正确清晰。
    ⑶有关对绞电缆电气性能、机械特性,光缆传输性能以及接插件的技术指标,均应符合设计要求。
五、机柜、机架、设备、连接硬件、桥架、槽道的安装质量控制
1、机柜、机架安装质量要求
⑴机柜、机架安装完毕后,水平垂直度应符合厂家规定,如无厂家规定时,垂直倾斜误差不应大于3mm,底座水平误差每平方米不应大于2mm。
⑵机柜、机架上的各种零件不得脱落或损坏。漆面如有脱落应予以补漆各种标志完整清晰。
    ⑶机柜、机架面板,架前应留有1.5米空间,机架背面离墙距离应大于0.8米,以便安装施工。
    ⑷机柜、机架的安装应牢固,并按施工图纸的防震要求进行加固。
⑸壁挂式机柜底距地面30-80cm为宜。
2、配线设备机架安装质量要求
    ⑴采用架下走线方式时,架底位置应与电缆上线孔相呼应。
    ⑵配线架各直列垂直倾斜误差不应大于3mm,底座水平误差每平方米不应大于2mm。
    ⑶接线端子各种标志应齐全。
⑷交接箱或暗线箱宜暗设在墙体内,预留墙洞安装,箱底高出地面宜在50-100cm。
3、各类接线模块安装质量要求
    ⑴模块设备应安装就位,标志齐全。
            ⑵安装螺丝必须拧紧,面板应保持在一个水平面上。
        4、信息插座安装质量要求
    ⑴安装在活动地板或地面上应固定在接线盒内,插座面板有直立和水平等形式;接线盒盖可开启,并应严密防水,防尘。接线盒盖面应与地面齐平。
    ⑵安装在墙体上,宜高出地面300mm,如地面采用活动地板时应加上活动地板内净高尺寸。
    ⑶信息插座底座的固定方法以施工现场条件而定,宜采用扩张螺钉,射钉等方式。
⑷固定螺丝需拧紧,不应产生松动现象。
    ⑸信息插座应有标签,以颜色、图形、文字表示所接终端设备类型。
        ⑹安装位置应符合设计要求。
  5、电缆桥架及槽道安装质量要求
    ⑴桥架及槽道的安装位置应符合施工图规定,左右偏差不应超过50mm.
    ⑵桥架及槽道水平度每米偏差不应超过2mm。
    ⑶垂直桥架及槽道应与地面保持垂直,垂直度偏差不应超过3mm。
    ⑷两槽道拼接处水平度偏差不应超过2mm。.
    ⑸吊架安装应保持垂直,整齐牢固,无歪斜现象。
    ⑹全展桥架及槽道节与节间应接触良好,安装牢固。
    ⑺安装机架、配线设备及金属钢管、槽道接地体应符合设计要求,并保持良好的电气连接。
六、线缆敷设质量控制
1、缆线的敷设质量要求
    ⑴缆线布放前核对规格、程式、路由及位置与设计规定相符。
    ⑵缆线的布放应平直,不得产生扭绞、打圈等现象,不应受到外力的挤压和损伤。
    ⑵缆线在布放前两端应贴有标签,以表明起始位置和终端位置,标签书写应清晰端正和准确。
    ⑶电源线、信号电缆、对绞电缆、光缆及建筑物内其他弱电系统的缆线应分开布放,各缆线间的最小净距离应符合设计要求。
    ⑷缆线布放时应有冗余,在交接间、设备间,对绞电缆预留长度一般为3~6米,工作区为3~0.6米;光缆在设备端预留长度一般为5-10米,有特殊要求的应按设计要求预留长度。
    ⑸缆线的弯曲半径应符合下列规定:
    ①非屏蔽4对对绞电缆的弯曲半径应大于电缆外径的4倍,在施工过程中应大于8倍。
    ②屏蔽对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的6-10倍。
    ③主干对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的10倍。
    ④光缆的弯曲半径至少应为光缆外径的15倍,在施工过程中至少应为20倍。
    ⑤缆线布放在牵引过程中,吊挂缆线的支点间距应不大于1.5米。
    ⑥布放缆线的牵引力,应小于缆线允许张力的80%。对光缆瞬间最大牵引力不应超过光缆允许的张力。在以牵引方式敷设光缆时,主要牵引力应加在光缆的加强芯上。
    ⑦缆线布放过程中为避免受力和扭曲应制作合格的牵引端头。如采用机械牵引时应根据缆线牵引的长度,布放环境、牵引张力等因素选用集中牵引或分散牵引等方式。
    ⑧布放光缆时光缆盘转动应与光缆布放同步,光缆牵引的速度一般为15米/分。光缆出盘处要保持松弛的弧度,并留有缓冲的余量,又不宜过多,避免光缆出现背扣。
    ⑨对绞电缆与电力电缆最小净距应符合表6-1规定,与其他管线最小净距应符合表6-2规定。光缆敷设时与其他管线最小净距应符合表6-3规定。




表6-1对绞电缆与电力线最小净距

最小净距(mm)
        <2KVA
(<380v)        2-5KVA
(<380v)        >5KVA
(<380v)
对绞电缆与电力线平行敷设        130        300        600
有一方在接地的槽道或钢管中        70        150        300
双方均在接地的槽道或钢管中        注        80        150
注:双方都在接地的槽道或钢管中,且平行长度小于10m时,最小间距可为10mm。表中对绞电缆如采用屏蔽电缆时,最小净距可适当减小,并符合设计要求。
    表6-2 对绞电缆与其他管线最小净距
管线种类        平行净距
(m)        垂直交叉净距(m)
避雷引下线        1.00        0.30
保护地线        0.05        0.02
热力管(不包封)        0.50        0.50
热力管(包封)        0.30        0.30
给水管        0.15        0.02
煤气管        0.30        0.02



表6-3光缆与其他管线最小净距

最小间隔距离
        平行        交叉
市话管道边线(不包括人孔)        ——        0.75        0.25
埋式电力电缆        >35Kv        2.00        2.00
        <35KV        0.50        0.50
给水管        管径<30cm        0.50        0.50
        管径30-50cm         1.00        0.50
        管径>50cm          1.50        0.50
高压石油、天燃气        ——        10.00        0.50
热力、下水管        ——        1.00        0.50
煤气管        压力<3kg/cm2        1.00        0.50
        压力3-8kg/cm2        2.00        0.50
排水沟        ——        0.80        0.50
    2、预埋线槽和暗管敷设要求
⑴暗敷管路如必须转弯时,其弯曲度不宜过小,一般要大于外径的10倍,转角应大于90度,且每根暗敷管路在整个路由上转弯次数不得超过2次,更不能出现“S”弯或“U”形弯等现象。
⑵当金属线槽直线埋设长度超过6m,或线槽在敷设路由上需交叉转弯,应设置拉线盒(见下图)。

                             

                                                线槽




                           
                                              拉线盒(可开启)


    ⑶敷设管道的两端应有标志,表示出房号、序号和长度。
    ⑷管道内应无阻挡,道口无毛刺,并安装牵引线。
    ⑸敷设暗管宜采用钢管或阻燃硬质PVC管。布放双护套缆线和主干缆线时,直线管道的管径利用率为50%-60%,弯管道为40%-50%,暗管布放4对对绞电缆时,管道的截面利用率为25%-30%。预埋线槽宜采用金属线槽,线槽的截面利用率不应超过40%。
   ⑹光缆与电缆同管敷设时,应在暗管内径预置塑料子管,将光缆敷设在子管内,使光缆和电缆分开布放,子管的内径应为光缆外径的1.5倍。
    3、设置电缆桥架和线槽敷设缆线质量控制
⑴电缆桥架宜高出地面2.2m以上,桥架顶部距顶棚或其他障碍物不应小于0.30米。桥架宽度不宜小于0.1米,桥架横断面的填充率不应超过50%。
⑵电缆桥架内缆线垂直敷设时,在电缆上端和每间隔1.5米处应固定在桥架的支架上;水平敷设时,在缆线的首尾转弯处及每间隔3-5米处进行固定。
    ⑶电缆线槽宜高出地面2.2米。在吊顶内设置时,槽盖开启面应保持在80毫米的垂直净空,线槽截面利用率不应超过50%。
    ⑷布放线槽缆线可以不绑扎,槽内缆线应顺直,尽量不交叉,缆线不应溢于线槽,在缆线进出线槽部位,转弯处应绑扎固定。垂直线槽布放缆线应每间隔1.5米固定在缆线支架上。
    ⑸在水平垂直桥架和垂直线槽中敷设缆线时应对缆线进行绑扎。4对对绞电缆以24根为束,25对或以上主干对绞电缆、光缆及其他信号电缆,应根据缆线的类型、缆径、缆线芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5米,扣间间距均匀,松紧适度。
    4、采用吊顶支撑柱在顶棚内敷设缆线要求
  每根支撑柱所辖范围的缆线,可以不设置线槽进行布放,但应分束绑扎,缆线护套应阻燃,缆线选用应符合设计要求。  
        5、竖井中敷设缆线要求
在竖井中暗管、桥架金属线槽等方式敷设缆线,应符以下条款要求:
⑴缆线敷设质量要求;
    ⑵预埋线槽和暗管敷设缆线质量控制;
    ⑶设备电缆桥架和线槽敷设缆线质量控制;
        ⑷采用吊顶支撑柱在顶棚内敷设缆线质量控制。
         6、其他敷设缆线要求
建筑群子系统采用架空,管道、直埋、墙壁及暗管敷设电缆的施工技术要求应参照原邮电部《市内电话线路工程施工及验收技术规范》、《电信网光纤数字传输系统工程施工及验收暂行技术规定》的相关规定执行。
七、消防系统布线质量控制
    1、消防通信系统设置的原则
⑴高层建筑和智能化大厦中设置的消防灭火系统,其中专用的消防通信为独立的火警电话通信系统,不得与其他通信系统合用。
⑵在高层建筑、智能化大厦中设置的消防控制室,是火灾扑救的现场指挥中心,消防控制室为专用间,不得作为它用。
    2、消防通信系统传输线路选用
⑴必须保证传输质量,缆线材质优良,连接可靠。
⑵传输线路芯线截面,除满足火灾报警信号外,还要有一定的机械强度:
①穿管敷设的绝缘导线,其芯线最小截面不小于1.0mm2。
②在线槽敷设的绝缘导线,其芯线最小截面不小于0.75mm2。
③多芯电缆每根芯线的最小截面应不小于0.5mm2。
⑶消防线路在同一工程中,尽量减少品种类型,相同缆线线对的绝缘层颜色应一致。
    3、消防传输线路的敷设
⑴消防传输线路应单独敷设,不应在同管(槽)路内敷设其他缆线。
⑵消防传输线路应采用绝缘阻燃导线,应采取穿放金属管保护,不宜采取明敷不加保护的布线方式。
⑶穿放消防线路的金属管道,暗敷在非燃烧的建筑结构内,其混凝土保护层厚度不应小于3cm,如果条件不允许,金属管必须明敷,也应在其周围采取阻燃措施。
⑷尽量减少与其他管路交越的次数。
    八、线缆的终端连接质量控制
缆线的终端与连接是综合布线系统工程的一项重要环节,直接关系到设备是否能正常运行。
1、为了保证缆线的终端和连接质量,满足传输需要,综合布线系统室内布线终端和连接,都是通过配线设备和连接硬件(如插头、插座等)进行终端和连接,不得采用直接连接,即缆线中间不能有接头。
⒉ 由于目前综合布线系统中所用采用的配线设备和连接硬件,各厂家生产的品种、结构和连接方式都有所不同。监理人员必须在现场了解和熟悉安装工艺要求,以便能更好地督促施工人员搞好安装。
    ⒊ 缆线的终端和连接有两种方法,一种即配线设备(如配线架、配线柜等)连接,另一种是引出端通过与插座、插头和其附件连接。在进行终端连接时,必须认准线号、线位色标,按照设计和厂家安装手册要求顺序进行。不得颠倒和错接。
⒋剥除每条缆线的外护套,都要采用专用工具,不得用一般刀剪,防止操作不当损伤缆线绝缘层。外护套剥除时,长度要适中,并保持对绞线扭绞状不致发生大的变化,同时,在缆线外护套剥除后,要立即进行整理分组捆扎,以防错乱。
5、当综合布线采用屏蔽电缆时,应将电缆屏蔽层与连接硬件终端处的屏蔽罩有可靠接触。缆线屏蔽层与连接硬件的屏蔽罩形成3600园周的接触,接触长度不少于10mm。
    ⒍ 各类跳线的成端
各类跳线和插接件必须接触良好,连接正确无误,标志齐全、清楚。跳线类型和品种应符合设计要求;长度适宜。一般对绞电缆不应超过5米,光缆不应超过10米。
7、光缆芯线终端应符合下列要求
⑴采用光纤连接盒进行光缆终端,在连接盒中光纤应能得到足够的弯曲半径,盘纤自然、圆滑,不得扭绞挤压。光纤熔接或机械接续处应加以保护和固定。
⑵        连接盒面板应有标志。
⑶        跳线软纤(尾纤)的活动连接器在插入适配器之前应进行清洁,所插位置符合设计要求。
    ⑷光纤接续损耗值应符合表4-1规定。
      表8-1光纤接续损耗
光纤接续损耗(dB)
光纤类别        多  模        单  模
        平均值        最大值        平均值        最大值
熔接        0.15        0.30        0.15        0.30
机械接续        0.15        0.30        0.20        0.30
    ⒏ 应用和链路级别
⑴ 综合布线有应用级别共5种
A级----语音带宽和低频信号应用,对称电缆布线支持A级应用频率为100KHZ信号以下。
B级----中速(中比特率)数字信号应用。对称电缆布线链路支持的B级应用频率为1MHZ以下。
C级----高速(高比特率)数字信号应用。对称电缆布线链路支持的C级应用频率为16MHZ以下。
D级----超高速(甚高比特率)数字信号应用。对称电缆布线链路支持的D级应用频率为100MHZ以下。
光缆级----光缆布线链路(光纤分单模和多模)高速和超高速率的数字信号应用。光缆布线链路支持的应用频率为10MHZ及以上
⑵ 综合布线链路级别
布线链路按传输媒介分为不同级别,支持相应的应用级别。
A级布线链路----支持A级应用,为最低级别的链路
B级布线链路----支持B级和A级应用
C级布线链路----支持C级、B级和A级应用
D级布线链路----支持D级、C级、B级和A级应用
光缆布线链路----支持传输频率10MHZ及以上各种应用。
九、电气测试
    1、综合布线系统工程的电缆系统电气性能测试及光纤系统性能测试,其中电缆系统测试内容分为基本测试项目和任选项目测试(测试项目参见“附录一”)。各项测试应有详细记录,以作为竣工资料的一部分测试记录格式如表9-1所示。
    2、综合布线现场测试的仪表按应满足二级精度(TIA美国电信工业协会标准),其性能参数应符合信息产业部计量中心的规定要求。宽带测试仪表的精度应高于二级。光纤测试仪表测量信号的动态范围应大于或等于60db。
    3、测试仪表应能测试3、4、5类对绞电缆。
    4、测试仪表对于一个信息插座的电气性能测试时间宜在20-50s之间。
    表9-1  综合布线系统工程电气性能测试记录表

序号       
编号        电  缆  系  统         光缆
系统
        地址号        缆线号        设备号        长度        接线图        衰减        近端串扰
NEXT        屏蔽电缆屏蔽层连接情况        衰减        长

                                                                               
                                                                               
                                                                               
        测试日期                                                       
        测试人员                                                       
        测试仪表型号                                                       
        处理情况                                                       


   
    5.测试仪表应有输出端口,以将所有测试数据加以存储,并随时输出至计算机和打印机进行维护管理。
    6.电、光缆测试仪表应经过计量部门校验,并取得合格证后,方可在工程中使用。
    7.电缆及其他绝缘导线的绝缘测试。直流电阻测试:
    ⑴仪表:采用高阻计或兆欧表,测试电压在直流100V-500V之间。
⑵方法:单根芯线对其余所有芯线。如果电缆有屏蔽时,应该单根芯线对其余所有芯线并接屏蔽层。绝缘电阻值见表9-2
        表9-2绝缘电阻值
绝缘电阻最小值(20℃)(MΩ/Km)
绝缘材质        单根芯线
  之间        芯线总对屏蔽        单根芯线对其余芯线加屏蔽
聚烯烃塑料        30000        30000        50000
聚乙烯塑料        30000        30000        50000
聚氯乙烯塑料        2000        2000        2000
    ⑶直流电阻测试:目前使用的4对UTP电缆、芯线线径为0.5mm,链路的线对(跳线+缆线+设备连线链路全长不应超过100米)直流环路电阻值不能大于40Ω。
⑷基本链路衰减:基本链路衰减仅含从电信间配线架(盘)的端接点,到工作区的信息插座的端接点之间的永久性水平布线的衰减。
    ①仪表:使用UTP电缆专用测试仪表测试。
②标准:A、基本链路衰减最大值:见下表9-3
A、基本链路衰减最大值:见下表9-3
频率
(MHz)        基本链路衰减(dB/100m)
        电缆类型
        3类        4类        五类
1.00        3.2        2.20        2.1
4.00        6.1        4.30        4
8.00        8.8        6.00        5.7
10.00        10        6.80        6.3
16.00        13.2        8.80        8.2
20.00        ——        9.90        9.20
25.00        ——        ——        10.3
31.25        ——        ——        11.5
62.50        ——        ——        16.7
100.00        ——        ——        21.6
     




B、信道链路衰减最大值:表9-4
频率
(MHz)        信道链路衰减(dB/100m)
        电缆类型
        3类        4类        五类
1.00        4.20        2.60        2.50
4.00        7.30        4.80        4.50
8.00        10.20        6.70        6.30
10.00        11.50        7.50        7.00
16.00        14.90        9.90        9.20
20.00        ——        11.00        10.30
25.00        ——        ——        11.40
31.25        ——        ——        12.80
62.50        ——        ——        18.80
100.00        ——        ——        24.00
    信道链路衰减包括跳线、设备连接线、电缆段及插接件的衰减量总和。
    上表中测试值是以测试时环境温度20℃为准,在测试时环境温度每增加1℃时,UTP(五类)线会有0.4%的变化,在测试中应考虑这一因素。
    ⑸近端串扰衰减:
    ①仪表:使用UTP电缆专用测试仪表测试。
②标准:基本链路近端串扰衰减最小值,见表9-5


表9-5基本链路近端串扰衰减最小值
频率
(MHz)        基本链路近端串扰衰减(dB/100m)
        电缆类型
        3类        4类        五类
1.00        40.10        54.70        60.00
4.00        30.70        45.10        51.80
8.00        25.90        40.20        47.10
10.00        24.30        38.60        45.50
16.00        21.00        35.30        42.30
20.00        ——        33.70        40.70
25.00        ——        ——        39.10
31.25        ——        ——        37.60
62.50        ——        ——        32.70
100.00        ——        ——        29.30
    ③表9-6信道链路近端串扰衰减最小值
频率
(MHz)        信道链路近端串扰衰减(dB/100m)
        电缆类型
        3类        4类        五类
1.00        39.10        53.30        60.00
4.00        29.30        43.30        50.60
8.00        24.30        38.20        45.60
10.00        22.70        36.60        44.00
16.00        19.30        33.10        40.60
20.00        ——        31.40        39.00
25.00        ——        ——        37.40
31.25        ——        ——        35.70
62.50        ——        ——        30.60
100.00        ——        ——        27.10
    ④对近端衰减,必须对每对线在两端进行测试。在某一频率上,线对间近端衰减应符合上表中的要求。
    附录:一、综合布线测试项目
⒈ 线缆链路长度
布线线缆的物理长度,由测量到链路上的往返传播延迟时间T导出,为保证长度测试的精度,进行此项测试前需对被测线缆进行NVP(额定传输速度)值校核,NVP=(线缆中信号传播速度/光速)×100%,通常NVP值范围为60%~90%,该值随不同线缆类型而异。
指标:通道布线极限长度100米;
      基本链路布线极限长度90米。
⒉ 特性阻抗
定义:通信电缆对电流的总抵抗力,用欧姆作计量单位。
综合布线用缆线阻抗为100Ω,每对芯线特性阻抗在整个工作带宽范围内应保持恒定、均匀。链路上任何点阻抗不匹配,将会导致信号反射和畸变。
指标:链路特性阻抗与标称值差≤20Ω
⒊ 直流环路电阻
线缆每线对的直流环阻在20℃~30℃环境下最大值:
指标:3类链路≤170Ω;3类以上链路≤30Ω。
⒋ 衰减:由于集肤效应、绝缘损耗、阻抗不匹配、连接电阻等因素,信号沿链路传输损失的能量称之为衰减。
    不同的连接方式及传输的频率不同,衰减是不同的,测试时要对照缆线的电气特性指标。
⒌ 近端串扰损耗(NEXT)
一条链路中,处于线缆一端某发送线对与同端的其它相邻(接收)线对,通过电缆感应所造成的信号耦合,即近端串扰。
定义:近端串扰值(dB)和导致该串扰的发送信号之差值为近端串扰损耗。
如图:      



⒍ 远方近端串扰损耗(RNEXT)
在一条链路的另一端,发送信号的线对向其同端其他相邻(接收)线对通过电磁感应耦合造成的串扰。



⒎ 相邻线对综合近端串扰
在4对型双绞线的一侧,3个发送信号的线对向另一相邻接收线对产生串扰的总和近似为    n4="
N1、N2、N3分别为线对1、2、3对线对4的近端串扰值






⒏" 近端串扰与衰减差(ACR)
在受相邻发信线对串扰的线对上,其串扰损耗(NEXT)与本线对传输信号衰减值(A)的差值(dB)即ACR=NEXT-A




   


⒐等效远端串扰损耗(ELFEXT)
指远端串扰损耗与线路传输衰减差:ELFEXT=FEXT-A
式中:FEXT是链路远端串扰值
      A是受串扰接收线对的传输衰减



⒑远端等效串扰总和(PSELFEXT)
线缆远端受干扰的接收线对上所承受的相邻各线对它的等效串扰ELFEXL总和限定值。
⒒ 回波损耗(RL)
定义:在电缆布线系统中,回波损耗是对右组抗不匹配引起的反射能量的度量。
对于永久链路计算回波损耗的公式为:
1 MH—20 MH      19 db
20 MH—100 MH    19-10 ● log(f/20) db
    对于信道计算回波损耗的公式为:
1 MH—20 MH      17 db
20 MH—100 MH    17-10 ● log(f/20) db
⒓ 传播延迟(T)
定义:传输信号在一条通信电缆线对上走完全程所需的时间总量。

指标:5类链路   1.0MHZ频率信号,T≤570ns
                 10.0MHZ频率信号,T≤545ns
                 100.0MHZ频率信号,T≤538ns
⒔ 延迟抖动
定义:速度最快和速度最慢的同类UTP电缆线对之间的传播延迟差异。
    工业标准规定,对100米长的水平电缆线路来说,当其工作频率在2.0 MH—12.5 MH之间时,其延迟抖动不得超过45 ns,若超过该值,将造成数据帧结构的严重破坏。
⒕ 链路脉冲噪声电平
由大功率设备间断性启动对布线链路带来的电冲击干扰,测试时在布线链路不连接有源器件和设备情况下,高于200mv的脉冲噪声发生个数的统计,测试2分钟,捕捉脉冲声个数不大于10。
⒖ 背景杂讯噪声
由一般电器带来的高频干扰、电磁干扰和杂散宽频低幅干扰。
指标:布线链路在不连接有源器件及设备情况下,杂讯噪声电平≤-30dB
⒗ 布线系统接地电阻
⑴ 楼宇接地系统良好,并与楼内地线系统联成一体,构成等压接地网络,接地电阻≤1Ω
⑵ 链路屏蔽线的屏蔽层与两端接地电位差≤5V
⒘ 光缆传输测试
⑴ 光缆长度:参照光缆性能测试
⑵ 传输衰减:参照光缆性能测试
以上列出17项测试项目,可根据设计要求和用户意见,有选择的测试其中几项或全部。测试时,监理人员应检查测试接线和方法是否正确,仪表是否准确及校准计量。
  附录:二、综合布线系统工程质量控制点表(见下表)
               






附录:二、综合布线系统工程质量控制点表
施工
阶段        检查项目        监理检查内容        监理方式        备注
一、
施工
前期        ⒈环境要求        ⑴土建施工情况,地面、墙面、交流电源
⑵土建工艺:机房装修,预留孔洞,地板铺设
⑶防火安全        现场检查       
        ⒉器材检查        ⑴外观检查
⑵型号、规格、数量
⑶电气特性        现场检查       
二、
设备
安装        ⒈交接间和设备间的设备机架、机柜        ⑴规格、外观
⑵安装质量、垂直、水平度、位置
⑶抗震加固措施
⑷接地        旁站
巡视       
        ⒉走线桥架、槽道、配线部件、及连接硬件        ⑴规格、质量、安装位置、安装牢固度
⑵标志齐全
⑶安装工艺
⑷接地        旁站
巡视       
三、
楼内光(电)缆布放        ⒈缆线在桥架及线槽布放        ⑴缆线规格、型号、长度
⑵布放缆工艺、走向、绑扎进出口弯曲半径        旁站
巡视       
        ⒉缆线暗敷        ⑴暗管预埋
⑵缆线规格、路由、位置
⑶布放缆的工艺
⑷接地        旁站
巡视       
四、
缆线
终接        ⒈模块式通用插座        符合工艺要求、线序正确        旁站       
        ⒉配线部件        符合工艺要求        旁站       
        ⒊各类跳线        符合工艺要求        旁站       
五、
系统
测试        ⒈电缆电气性能测试        ⑴测试连接图,测试方法
⑵测试仪表、校正、计量、准确性
⑶测试项目
⑷测试数据的真实性        旁站       
        ⒉光纤测试        ⑴长度测试
⑵衰减特性        旁站       
六、
竣工
验收        ⒈竣工文件        审核资料是否齐全、数据是否真实、符合归档要求        检查       
        ⒉工程验收
评价        考核工程质量,确认验收结果        会议评定       
   


     附录:三、参考资料
1、《大楼通信综合布线系统第1部分:总规范》(YD/T926?1—1997)
2、《大楼通信综合布线系统第2部分:综合布线用电缆、光缆技术要求》
   (YD/T926?2—1997)
3、《综合布线系统电气特性通用测试方法》(YD/T1013—1999)
4、《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》(GB/T50312—2000)
5、《建筑与建筑群综合布线系统设计规范》(GB/T50311—2000)
6、《有线电视系统工程技术规范》(GB50200—94)
7、《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198—94)
8、《火灾自动报警系统设计规范》(GBJ—116—88)
9、《火灾自动报警系统施工验收规范》(GBJ—50166—92)
10、《关于加强智能建筑中通信网络和综合布线系统工程入网检验和建设市
    场管理工作的通知》(信部规[1999]361号)
11、《建筑与建筑群综合布线系统工程设计施工图集》(YD5082-99)
12、智能建筑综合布线标准实施手册
13、网络工程与综合布线培训教程
14、网络布线实用大全
15、棕合布线产品与案例


回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
xinjia0019 发表于 2012-5-11 13:52:00

不清
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
hulu88 发表于 2012-5-20 21:05:00
<p>顶,好贴</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
ljss518 发表于 2012-5-20 23:11:00
<p>LZ下次发帖能不能编辑一下呀,这样能看完的我很佩服那个人</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城