[求助]请问机房可以使用感烟感温复合探测器...

[复制链接]
jhjs 发布于: 2012-5-5 23:01 1262 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
请问这个规范要求吗
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
dianfeng 发表于 2012-5-17 11:09:00
不知道
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
duwangdu 发表于 2012-5-17 16:43:00

一般计算机房不采用温感探测器 因为它对火灾的探测不是那么灵敏,要是重要的机房比如数据中心的话还是空气采样加烟感的好

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
jhjs 发表于 2012-5-20 22:54:00
空气采样烟雾探测器对普通机房贵了吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
dyc119 发表于 2012-5-22 21:46:00
一般计算机房不采用温感探测器这句不客观;标准的是烟 ;温复合原理方式进行火灾探测报警;当然其他的空气管采样式也可以。