千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]工厂20个阵列红外摄像头,机器一开干扰严重。...

[复制链接]
jimmyting 发布于: 2012-4-20 20:28 867 次浏览 12 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
[求助]工厂20个阵列红外摄像头,机器一开干扰严重。工厂里的机器一关干扰没了。求助,线已拉好,别再叫我从新拉过线,而且线是工厂老板买的,不干我事。现在求解决方案。详细!感谢大虾们。
回复

使用道具 举报

已有12人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
635607252qr 发表于 2012-4-20 21:34:00

装抗干扰器

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
wzylf 发表于 2012-4-20 21:42:00
装干扰器
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
双捷 发表于 2012-4-20 21:58:00
强电干扰,我也碰到过,加了镇流器也没效果
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
信阳万通科技 发表于 2012-4-20 22:42:00

如果是跟高压线一块走的 加强电抗干扰器也是有点效果的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
xuchen8197 发表于 2012-4-21 00:35:00

电源怎么取电?

机器外壳是不是没有处理好接地?

是不是与强电一起走线?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
seing020 发表于 2012-4-21 00:36:00
干扰器  只是花点钱的事
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
jimmyting 发表于 2012-4-21 00:54:00

电源怎么取电?

220V至摄像头,同管走。本来是集中供电的。阵列晚上不会亮灯,后来改成220V至摄像头单独供电。

机器外壳是不是没有处理好接地?

是不是与强电一起走线?

与220V走


 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
金宁 发表于 2012-4-21 10:03:00

首先确定是机器干扰到的是那部分,第一,如干扰到摄像机,那么估计也就玩完了,只有移动位置,第二,如干扰到线材,加移频抗干扰器,第三,如干扰到电源,嘿嘿

 

QQ:1521263948,电话18938656509

 

具体干扰到几个,楼主也没说具体情况,先测试再说吧,机器是带有变频器还是?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
aweiman911 发表于 2012-4-29 12:58:00
帅哥,你要是用到了动力电就有你玩了!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
中志达摄像机 发表于 2012-4-29 13:42:00
学习过程中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
aweiman911 发表于 2012-4-29 13:44:00

重新拉过线,如果监控设备还是用“动力电”的话,怎么拉都没用!出血都没用!

“动力电”就是“过山车”,上上下下,夫妻生活都不如此;

找出问题,解决方案就有针对性了:避开“动力电”  

 

如果没法避开,再给个解决方案(这个方案我帮人解决过N次,屡试不爽!!):

      买一台质量可靠的“在线式UPS” (把电源搞干净,黄花大闺女知道不;不对,已经折腾过,属于XX膜修复)

      摄像机,监控主机和显示器等监控的整套设备用电都要经过 “在线式UPS”

 

      原来摄像机不会是就近取电吧,看来你还真的要再拉一次了!

 

如果你采用了,问题解决了,麻烦你说声,肯定肯定,好让看到的人知道和肯定点什么!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
冰棍儿 发表于 2012-4-29 14:23:00

工厂的话,加稳压电源吧

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆