mzg928 发布于: 2012-4-20 11:21 2357 次浏览 26 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
qlkxb 发表于 2013-7-22 14:44:00
看来还是线路问题比较大
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
liaodsu 发表于 2013-7-26 15:04:00
请问楼主是用什么线做485通讯线
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
liaodsu 发表于 2013-7-26 15:06:00
485一般要用双绞线,如用网线也要是其中的一对做通讯用,不然就不稳定
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
专业防盗报警与联动 发表于 2013-7-30 21:45:00
<p>有可能以下其中一个方面的原因造成的:</p>
<p>1、中继器和设备不是完全匹配的</p>
<p>2、布线不规范</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
wknhh333 发表于 2013-8-5 16:59:42
1 加中继器 2 两端加120电阻 3 屏蔽线接地 4波特率降为9600  5 减少该段线路所带的设备数量 6 更换所带节点数多的有源转换器  485线 能到700-800米 就不错了。