[求助]超奇怪的485通讯问题...

[复制链接]
mzg928 发布于: 2012-4-20 11:21 2352 次浏览 26 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
各位高手,大家好,我这边遇到了一个超古怪的问题,我这边的考勤机与售饭机通过通讯线远程连接到服务器,中间最远的距离约有1000米左右,跟一卡通软件连接重新通讯的上但丢包严重,有时通讯不上的问题,我在线路上增加了485中继器来加强信号,发现只有发送的数据正常,但接收数据失败的问题。急啊!!!
回复

使用道具 举报

已有26人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
全全1 发表于 2012-4-20 13:29:00
线路问题吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
aopuchen 发表于 2012-4-20 13:58:00
<p>是否线径不够?</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
大蒜陀 发表于 2012-4-21 23:17:00
还是衰减了,1000米中间的接头必须牢靠.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
cskstdz 发表于 2012-4-22 20:21:00
<p>线路引起的</p>
<p>太长咯</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
cskstdz 发表于 2012-4-22 20:22:00
加信号放大器,再搞个比较好的有源转换器,(这种长距离的无源转换器和一般的有源转换器都不行)
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
一米阳光js98 发表于 2012-4-23 13:57:00
<p>先试验没有加中继器那段,看看是否正常传输,如果行的话,再试验中继器后面一段,记住试验时不要加中继器,这样就知道问题出在哪一段了,如果都正常的话那就是中继器问题了。不能解决问题的话,希望能给你提示。欢迎访问<font face="Verdana">http://mpgk.taobao.com/</font></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
yamark 发表于 2012-4-23 14:07:00
485存在线路通讯的问题确实比较多,受制约的因素比如强磁场所,现在设备肯定是换不了了,只能排查线路、485转换器和加中继器、信号放大器之类的了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
弱电dhs 发表于 2012-4-23 14:32:00
线路问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
318man 发表于 2012-11-7 10:56:00
485的最理想距离不是1200米吗? 呵呵 看来理想是不能实现了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
hanqinglhq 发表于 2012-11-7 11:39:00
线路问题,1000米
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
逍☆遥 发表于 2012-11-8 10:03:00
<p><font size="3">485理论通讯距离能达到1200米,实际情况下,通讯线材优质达标,波特率9600,并且线路中只有一台485设备才有可能使得通讯距离达到1200米,而且能通讯并不代表每次通讯都能正常,所以一般情况下,使用485通讯距离最好不要超过600至800米。</font></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
门禁知多少 发表于 2012-11-8 11:31:00
把波特率降低试一试。如果还不行,只能更换性能更好的线缆,例如百通。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
nlshuai 发表于 2012-11-9 11:09:00
线缆 问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
nieveyne 发表于 2012-11-9 15:28:00
<p>线路太远,信号衰减</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
aming0318 发表于 2012-11-9 22:44:00
<div style="TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word; FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all" id="textstyle_15">
<p>的确是 线路太远,信号衰减。</p>
<p>我也遇见过只有换,别无办法。</p></div>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
eshq 发表于 2013-3-22 14:51:00
还有个解决办法,想办法把线路减短,改用TCP/IP的通讯方式。把你这些设备的485接到一个TCP/IP的通讯转换器上,在通过网络连接到远程服务器上
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
httersky 发表于 2013-3-22 16:20:00
用光纤 完美解决。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
君和睿通 发表于 2013-7-22 10:29:00
转换成tcp/ip的信号吧!用个虚拟串口就好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
zaz0537 发表于 2013-7-22 10:57:00
肯定是线路问题,
回复 支持 反对

使用道具 举报