千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防雷&接地
收藏本版 (5) |订阅

防雷&接地 今日: 1967 |主题: 2728|排名: 41 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]监控杆的避雷该怎么做?我这么做对不对?...

[复制链接]
〓静夜思〓 发布于: 2012-4-12 19:45 4613 次浏览 19 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
八棱的监控杆  一个6米高  一个4米高,都是用的4个厚的板材,镀锌,顶上焊上个普通避雷针,地笼就是普通的地笼,请问这么做的阻值能否小于3欧,是不是小于3欧就符合标准了?
[此贴子已经被作者于2012/4/21 8:54:04编辑过]
回复

使用道具 举报

已有19人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
〓静夜思〓 发表于 2012-4-14 06:48:00
跪求指点
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
qq382550502 发表于 2012-4-14 21:03:00

发个图片看看,4欧姆就符合标准

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
wt379398915 发表于 2012-4-16 09:44:00

广告做的太给力了

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
anglema000 发表于 2012-5-3 14:00:00
4欧姆就符合标准
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
sividi01 发表于 2012-5-3 20:12:00
楼主,你这个是根据什么标准做的设计要求呀?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
bbccg 发表于 2012-5-5 21:01:00
 等高手解决
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
eie1992 发表于 2012-5-6 20:27:00
避雷针是让带电云层以最短的路径,把电荷泄放到达地。带电云层通过避雷针放电,叫“接闪”,接闪瞬间避雷针体的瞬态脉冲电压,可以高达百万伏以上;把摄像机立杆做成避雷针,接闪时把百万伏瞬态脉冲电压引到监控系统中,只要一次接闪,系统设备,包括防雷器都难逃厄运。楼主提出的的避雷针式摄像机立杆,属于系统重大安全隐患,还谈符合什么标准?
[此贴子已经被作者于2012/5/6 20:33:36编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
sividi01 发表于 2012-5-6 22:39:00
请教8楼的,到底是什么意思呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
yu547130970 发表于 2012-5-7 08:40:00
你可以直接接到房屋上的避雷针上也可以,没有为题的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
寻星0236 发表于 2012-5-20 10:14:00
楼主,你这个是根据什么标准做的设计要求呀?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
nglzx 发表于 2012-5-20 22:37:00
那样就是线杆都是接触雷的导电设备了
回复 支持 反对

使用道具 举报

lingfeng234 该用户已被删除
13#
lingfeng234 发表于 2012-6-10 19:05:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
xiaofeier 发表于 2012-6-19 22:35:00
那样就是线杆都是接触雷的导电设备了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
gofox 发表于 2012-6-20 11:14:00
这样肯定不行啊,除非你把摄像机和杆做隔离,比如加块木头。 最好 还是直接一根4平方的线从避雷针上引下来。地面打根针接上。用防雷接线盒也行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
eie1992 发表于 2012-6-20 13:58:00
以下是引用gofox在2012/6/20 11:14:00的发言:
这样肯定不行啊,除非你把摄像机和杆做隔离,比如加块木头。最好 还是直接一根4平方的线从避雷针上引下来。地面打根针接上。用防雷接线盒也行。

避雷针接闪时,立杆有百万伏以上的电压,这个电压在常规湿度下,击穿空气距离有3、4十公分,下雨高湿度下,可达一米以上。加块木板绝缘,很难达到要求,摄像机也难逃被闪击的厄运。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
lqxq99 发表于 2012-6-20 17:13:00
肯定不行,要达到4欧姆,必须砸个地线,要一米以上。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
大蒜陀 发表于 2012-6-28 16:28:00
你完了,立杆变引雷了,要旁边挖地2M埋圆钢引雷下去,接到地笼上地笼。具体施工方法你查一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
zhangyu8002 发表于 2012-10-5 15:40:00
好!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
dushanlei 发表于 2012-10-8 14:02:00
弄个地下线接上。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城