千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]请教下图像这个样子是什么情况?怎么处理? [打印本页]

作者: kcpc2011    时间: 2012-4-12 13:52
标题: [求助]请教下图像这个样子是什么情况?怎么处理?
 昏倒 怎么发图片?

作者: kcpc2011    时间: 2012-4-12 15:17
哎  研究半天没搞懂怎么截图上来。

新装的16个头  其中有3个头图像模糊 , 横条的一丝一丝的干扰状图像。(这个真还不好描述。。)

换了 BNC头  变压器  加绝缘都没效果。。。

不知道是什么原因, 应该怎么处理?

坛里的大哥 帮帮忙看看。

作者: kcpc2011    时间: 2012-4-12 16:00
 终于找到可以发图片了, 大哥们帮帮看看。

作者: cuyouta    时间: 2012-4-12 16:25

估计是摄像机问题 换个好的试试 看效果

 


作者: kcpc2011    时间: 2012-4-12 16:29
 摄像头换了  一样的 。 这个图片是远程截图过来的(效果差点) , 主要问题是那个全屏的一丝一丝的干扰条。

作者: zp888    时间: 2012-4-12 16:48

多考虑一下电源和接头问题。


作者: bqdz029    时间: 2012-4-12 16:51
监控中遇到的干扰问题还是比较多了,很多时候最简单的方法就是用视频抗干扰器了。
作者: 114115859K    时间: 2012-4-12 17:02
干扰问题
作者: 春天的收获    时间: 2012-4-12 22:22

这个应该是视频线路受到干扰的可能性比较大,楼主你的线是怎么布的?电源线是和视频线一起布的吗?12V是在哪里变的压?

视频线有没有经过一些比较大功率的电器设备?

 


作者: CXH123    时间: 2012-4-12 23:21
学习
作者: wxj2519951    时间: 2012-4-12 23:55

BNC头没有接好

 


作者: 新胜安防    时间: 2012-4-12 23:59

1 重做BNC接头

2 查看摄像头周边有无干扰源

3 布线中有无和强电共线


作者: txh79926    时间: 2012-4-13 01:38
把那视频线改了,用接双绞线的头子接就OK!我估计视频线问题
作者: jimmyting    时间: 2012-4-13 02:18
我估计是视步线离电线太近有干扰的问题吧。好像挺严重下的,线边上是否有高压线?
作者: gsdfsa    时间: 2012-4-13 09:42
加抗干扰器就行了。。
作者: 泊拉勒    时间: 2012-4-13 10:14

拿个工程宝到前端看看,如果前端图像没问题就是线路干扰或其它原因啦


作者: kcpc2011    时间: 2012-4-13 11:14
以下是引用春天的收获在2012/4/12 22:22:00的发言:

这个应该是视频线路受到干扰的可能性比较大,楼主你的线是怎么布的?电源线是和视频线一起布的吗?12V是在哪里变的压?

视频线有没有经过一些比较大功率的电器设备?

 


这个线是电源和视频线一起布,12V前端供电,视频线也没有发现有大功率设备, 用工程宝在前段看没发现有干扰(可能工程宝屏幕小 不明显)。

换了两头的BNC头 和摄像机 都没改善。视频线75-5 96编大概有200M 更换有点麻烦。 有什么办法吗?


作者: 自由落体    时间: 2012-4-13 15:00
学习
作者: newzhjd    时间: 2012-4-13 15:18
学习一下
作者: 小黑鸟    时间: 2012-4-13 15:23

1 工程宝或监视器前端直接看图像,图像好就是在传输上有问题

2 传输方式,距离,

3 供电模式,直流电源类型,单独供电还是集中供电?

4 现场环境,传输线缆周围的电磁环境

一一检查排除


作者: bosea057    时间: 2012-4-13 20:00

排除法来确定 1、摄像机 2 电源 3 后端 4线路干扰

看图分析 可能是线路干扰或地环路引起电位差导致的


作者: 我是石子    时间: 2012-4-13 22:15
也没看出来个什么 ,干扰应该多点
作者: 非得换名字    时间: 2012-4-14 11:14
楼上的解说完毕
作者: 志城网络    时间: 2012-4-14 12:33

是不是集中供电啊


作者: 春天的收获    时间: 2012-4-14 13:20

你的意思是视频线是和220V电源线一起到前端摄像机,然后在摄像机附近接的12V变压器?

 

这样肯定百分百会干扰,解决方法:

一,如果摄像机离机房距离不远,把12V变压器换到机房这边来,让电源线变成12V的,就不会再有干扰

二,如果摄像机离机房很远,要么另想办法在摄像机附近重新拉条电源线,要么把视频线重新用钢管套起来

 

记往,视频线绝对不能和220V电源线一起走,否则就是你发的那种图的效果

[此贴子已经被作者于2012/4/14 13:20:01编辑过]

作者: laodongsd    时间: 2012-4-14 13:45

可以加抗干扰器试试


作者: xuanshuai    时间: 2012-4-14 14:10
这个是取镜端效果太差了,