[求助]请教一下室外监控杆的防雷接地的具体施工方法...

[复制链接]
rachen 发布于: 2012-4-11 14:54 9101 次浏览 41 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
[求助]请教一下室外监控杆的防雷接地的具体施工方法是什么? 老板想我们自己做防雷接地,对施工方法不太了解,请教下一般的施工方法是怎么样的啊。
回复

使用道具 举报

已有41人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
eie1992 发表于 2012-4-11 20:57:00

室外监控杆的防雷接地——为什么要接地?搞明白没有?

有人叫你做接地网,接地体,接地线,要花费几千到1、2万,目的看上了监控行业这块肥肉了。

防感应雷,教你用接地防雷器,形成多点接地,引来地电位,可以方便的烧毁设备和防雷器;

监控系统安全设计原则是单点接地,所有摄像机必须与大地绝缘。

你化几千上万元做了个立杆接地,然后再做摄像机与立杆绝缘;令人感叹!!

 

[此贴子已经被作者于2012/4/11 20:58:32编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
abrs2022 发表于 2012-4-12 09:56:00

学习了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
rachen 发表于 2012-4-12 22:18:00
你好,我查了一下单点接地,能不能请详细说明一下,立杆接地,与摄像机绝缘的意思。 请问,你的意思是不是立杆的杆体不需要做接地,那单点接地是怎么做的呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
eie1992 发表于 2012-4-13 10:31:00
以下是引用rachen在2012/4/12 22:18:00的发言:
你好,我查了一下单点接地,能不能请详细说明一下,立杆接地,与摄像机绝缘的意思。 请问,你的意思是不是立杆的杆体不需要做接地,那单点接地是怎么做的呢?

    金属立杆装在地下,杆体本身就是接大地的了;专门再做接地线,接地网,接地体,可以减少接地电阻——干什么用呢?有什么用呢?有人曝光,一个像样的接地立杆,做好了要1、2万,这是某些防雷厂家把安防行业当成肥肉市场的黑心做法;

    安防系统安全设计基本要点就是“系统单点接地”,所有摄像机都必须与大地绝缘,主机一点接大地——切断系统所有可能的地环路;

    既然“所有摄像机都必须与大地绝缘”,那么水泥立杆,木头,塑料支架等都是理想材料,采用金属立杆,就必须有可靠地绝缘措施,所以我说“你化几千上万元做了个立杆接地,然后再做摄像机与立杆绝缘”这不是没事找事么?

    谁叫你把立杆做接地,你问他为什么要做接地呢?

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
wt379398915 发表于 2012-4-16 17:00:00
你详细
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
wt379398915 发表于 2012-4-16 17:02:00
不够详细呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
汉字 发表于 2012-5-22 16:21:00
单点接地目前是最好的办法!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
科浪 发表于 2012-6-13 16:27:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
lqxq99 发表于 2012-6-20 17:16:00

学习了

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
大蒜陀 发表于 2012-6-28 16:31:00
最好使用人家建筑的防雷网,没必要自己做,成本高,工作量大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
z.x 发表于 2012-6-30 20:42:00
摄像机杆可以做接地,但是没有必要向eie1992说的那么复杂,杆虽然是安装于地下但是还要经过水泥基础才与地连接,引出几根钢筋也不费事,电阻小些终究是好事。对于绝缘的问题eie说的是对的,但是不绝缘98%的也没有问题,因为雷击的可能性还是小。弱电主要还是要依托建筑物、强电的防雷来做。单点接地是指所有的设备共用一个接地体,在理论上来说是最优方案,但是实际施工中确实有困难。你所说的单点接地应该是指摄像机视频输出端口、视频外皮同设备地形成一个闭合回路然后使用一个接地体(或不接地)。eie说的绝缘是指摄像机外壳应该同其他的地(金属杆、金属房屋、建筑物内钢筋、楼内金属体)绝缘,不然的话无法形成单点接地。
[此贴子已经被作者于2012/6/30 20:45:46编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
lzgdjsk 发表于 2012-7-3 13:52:00
不同的传输方式,接地要求不同,如采用光纤传输,接地很有必要。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
winsupervisor 发表于 2012-7-7 11:34:00
只要做到单点接地就基本无事了么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
21CSP 发表于 2012-7-8 07:03:00

   电子系统中的所有金属设备和部件之所以有接地的要求,不仅仅是为了防雷,还有安全保护和其他作用,最常见强电漏电保护是不能忽视的。

   当然,接地的具体处理也要算经济账。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
xuchen8197 发表于 2012-7-8 10:46:00
以下是引用eie1992在2012/4/13 10:31:00的发言:

金属立杆装在地下,杆体本身就是接大地的了;

 

 

老师,你做过金属立杆么?是不是整根铁管插土地上就算是接地立杆了?站地上就算接地了?

 

正规的金属立杆下面有法兰盘和金属地笼,金属地笼周围要包封水泥,只包封不处理做接地,能确保达到正常接地标准么?

 

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
eie1992 发表于 2012-7-8 12:42:00
以下是引用xuchen8197在2012/7/8 10:46:00的发言:

金属立杆装在地下,杆体本身就是接大地的了;

 

 

老师,你做过金属立杆么?是不是整根铁管插土地上就算是接地立杆了?站地上就算接地了?

 

正规的金属立杆下面有法兰盘和金属地笼,金属地笼周围要包封水泥,只包封不处理做接地,能确保达到正常接地标准么?

 

 

即使你把接地电阻做到大地0,解释一下为什么要接地?接地干什么?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
xuchen8197 发表于 2012-7-8 13:41:00
以下是引用eie1992在2012/7/8 12:42:00的发言:

即使你把接地电阻做到大地0,解释一下为什么要接地?接地干什么?

老师又开始转移话题了,老师你见天在屋里胡扯,做过电杆么?

老师,你插个幡是不是也算接地了?也可以引雷了?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
xuchen8197 发表于 2012-7-8 13:53:00

另外老师:

你再评论下我174楼给你接地的答复?你满意了么?

您接着评论,接着质疑?

链接我给你标上:

http://bbs.qianjia.com/dispbbs.asp?boardid=51&Id=460530&page=1&star=9

 

还有你那能替代专业防雷厂家产品的"z滤波网络",麻烦你给这边广大关注防雷产品的网友讲解一下。如何?

这个链接我也给你标上:

http://bbs.qianjia.com/dispbbs.asp?boardid=59&Id=461541

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
eie1992 发表于 2012-7-9 08:29:00

即使你把接地电阻做到大地0,解释一下为什么要接地?接地干什么?

老师又开始转移话题了,老师你见天在屋里胡扯,做过电杆么?

老师,你插个幡是不是也算接地了?也可以引雷了?


    午马关于立杆接地要“确保达到正常接地标准”,“正规的金属立杆下面有法兰盘和金属地笼,金属地笼周围要包封水泥,”——这是“专业防雷的标准设计”,一个几百上千元的立杆,可以升值到几千到1、2万元。经济利益驱动的设计。午马鹦鹉学舌罢了。

    至于摄像机立杆为什么要这么做接地?接地干什么用?没有解释,只是让安防人“无条件执行”就是了。接地,有以下几个可能用途:

    1)立杆接地要“确保达到正常接地标准”,是专业防雷“摄像机立杆避雷针化设计”的要点之一,之二就是顶端加个避雷针了。这一设计,午马又不认可,但认可“标准接地”,干什么用呢?需要午马作出解释。

    2)立杆接地用于把摄像机外壳同时接地。这一点好像午马也不认可;不过安防人认为应做好和立杆绝缘。

    3)立杆接地用于把摄像机端的防雷器接地,就用立杆作为接地下引线。这一设计,午马没表态可否。

    4)可能午马还有自己独特设想,只能由他解释。

   

回复 支持 反对