最近有个工程出现一个奇怪的问题,电源用集中供电,视频用双绞线传输,DVS端接其它2,3,4路都没问题,但只要接上这根双绞线第1路摄像机,就会影响到同一条双绞线其它几路摄像机,但那三路接DVS机,第1路接工程宝又没事,用第1路接头的外壳碰DVS机接口的外壳也会有影响,碰放DVS机靠近DVS机的台面也会干扰到其它摄像机,台面是不锈钢,台面还有一个集中供电的开关电源,但这个电源不是管这条双绞线的,不知道有没有影响,很是奇怪,单路测试此摄像机很正常的,不知道问题出在哪?
回复

使用道具 举报

已有21人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
eie1992 发表于 2012-4-10 23:36:00
地环路
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
txh79926 发表于 2012-4-11 01:04:00
估计第一路终端BNC头有问题!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
yestong 发表于 2012-4-12 00:16:00
地环路是否要让前端离地?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
kongmen 发表于 2012-4-12 00:23:00

 

这个很明显是地平问题。

 

查看所有与1号枪机公共传输部分

 

比如,双绞线,集中供电

 

排除方法,

 

1、拆1号枪机回DVR视频、电源单独直连测试,排除摄像机内部问题

 

2、恢复1号枪机位置,独立电源供电,排除电源供电问题

 

3、独立拉视频线连接1号枪机,排除双绞线问题

 

祝您成功

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
yestong 发表于 2012-4-12 00:59:00
今天试过把影响其它三支摄像头那支浮地,电源浮地,故障依旧,把其它三支都浮地,故障依旧,但同一系统其它二组摄像机还是有此可能接地,是否问题所在?系统分三条4路双绞线的,现在只有其中四路同一双绞线的摄像机有干扰,另外7支正常!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
seing020 发表于 2012-4-12 01:36:00
摄像头有问题吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
gxq216 发表于 2012-4-12 08:53:00
问题一个个排除和替换,几个步骤就搞定了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
yestong 发表于 2012-4-15 02:15:00
现在把第一路影响其它摄像机的那台 独立供电故障排除,还是查不出问题究竟出在哪里?下次再遇到怎办?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
eie1992 发表于 2012-4-15 09:11:00
把系统所有摄像机,做好与大地绝缘。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
srb8700 发表于 2012-4-15 19:17:00
地线的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
sengo 发表于 2012-4-16 01:15:00
学习了,做好接地
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
真功夫安防 发表于 2012-4-16 09:02:00
红外灯板是出了名的“耗电大户”,摄像机的大部分电源都供给灯板了,它就会出现因电源功率不足而无图像的现象。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
hengkangtelong 发表于 2012-4-16 12:02:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
dovemail 发表于 2012-4-17 15:22:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
paa77 发表于 2012-4-17 15:28:00
集中供电的可能性有点大,还是要用排除法试一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
yestong 发表于 2012-4-18 12:28:00
以下是引用dovemail在2012/4/17 15:22:00的发言:

接地没做好,或集中供电电压不够

估计是没接好地,开关电源12V10A应该够用吧,有路供电70米供了2个摄像头,用了2*1.0的线跑,除非在这路耗损厉害,这电源还供了第一个摄像机用,但这路线只有5米

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
linziluck 发表于 2012-4-18 14:26:00
学习了  
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
tuzituzi12 发表于 2012-4-19 11:46:00
检查接地
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
yangmouren 发表于 2012-4-19 13:33:00
我估计是强电漏电了吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

12下一页
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城