千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]后期增加的监控点接硬盘录像机画面产生...

[复制链接]
南昌巨龙 发布于: 2012-4-10 22:33 514 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

前期安装了2台16路硬盘录像机1台办公楼8个点,1台厂区10个点,加视频干扰器的图像。

今天把后期增加的一个点先接上去试画面,距离20米,12V5A电源。

视频头一碰硬盘录像机接口显示器画面就出现条纹状,直接影响全部画面效果。

后增加的这个点的图像出来像电压不够,黑白加条条杠,之后直接无视频显示。

办公楼的硬盘录像机没有接装了视频干扰器的图像,是不是哪短路了?

回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
南昌巨龙 发表于 2012-4-10 22:38:00

在视频测试仪上画面显示正常

[此贴子已经被作者于2012/4/10 22:37:58编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
daimingfei 发表于 2012-4-11 08:51:00

先将12V/5A的换成12V/2A的试下行不行?

拆开硬盘录像机,看看16个视频输入接口焊点有没有短路

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
南昌巨龙 发表于 2012-4-11 16:53:00
以下是引用daimingfei在2012/4/11 8:51:00的发言:

先将12V/5A的换成12V/2A的试下行不行?

拆开硬盘录像机,看看16个视频输入接口焊点有没有短路

明天去试下

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
xl81496388 发表于 2012-4-11 20:55:00

你插录像机别的口试了吗,不过我想知道,为什么用12V5A的呢...给的一个集中供电电源吗

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
lelefj 发表于 2012-4-11 21:06:00
电源问题,接地,不接地试下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
南昌巨龙 发表于 2012-4-12 09:11:00
以下是引用xl81496388在2012/4/11 20:55:00的发言:

你插录像机别的口试了吗,不过我想知道,为什么用12V5A的呢...给的一个集中供电电源吗

集中供电,还有其它点没接上,这个只是先试,没想到效果不行啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
南昌巨龙 发表于 2012-4-12 09:13:00
以下是引用lelefj在2012/4/11 21:06:00的发言:
电源问题,接地,不接地试下

把12V5A电源外壳接地吗

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
南昌巨龙 发表于 2012-4-12 14:54:00
隔空用摄像机试下,没有问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
zhyjdd 发表于 2012-4-16 11:39:00
换绝缘支架就好了~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
xuchen8197 发表于 2012-4-16 13:23:00

信号地紊乱了,上一张整个视频线和电源线的走线图,大家帮你分析下.

你这么问,除了猜测,换是猜测,没人会回答的靠谱.

回复 支持 反对