千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

监控中出现地电位差怎样处理...

[复制链接]
gexiaochun 发布于: 2012-4-2 21:41 1298 次浏览 13 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

在工地做临时监控时有些摄像头安装在彩钢房上,有些安装在杆上,硬盘录像机什么都不接或是只接安装在杆上的摄像头,就没有问题,就不会出现整屏幕的干扰现象,但是只要把彩钢房上其中一个接到硬盘录像机上时,就会在屏幕上出现干扰现象,而且是整个屏幕上都有。

是地电位差吗,怎样解决?

回复

使用道具 举报

已有13人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
eie1992 发表于 2012-4-3 00:39:00
是地电位差吗,怎样解决? 单点接地——主机机壳接地就行了,所有摄像机都要与大地绝缘。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
gexiaochun 发表于 2012-4-3 20:41:00

彩钢房的接地不好。硬盘录像机接地后干扰仍然存在。期待更多的处理方法

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
阳光70 发表于 2012-4-3 20:48:00

摄像机与彩钢房绝缘

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
毒药加冰 发表于 2012-4-4 16:13:00

我装过

弄块绝缘板

摄像机支架固定在绝缘板上然后再固定绝缘板

 

地位差硬盘录像机接地根本就没用的

这问题相当相当讨厌

相当相当相当相当的讨厌

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
阿七 发表于 2012-4-4 20:26:00
如果是用圆盘的支架,你就找万向节的圆头是绝缘的就行了,这种支架有的,是朔料的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
信阳万通科技 发表于 2012-4-4 22:05:00

摄像机不大就用绝缘的塑料支架 方便 如果大的话 选用坚固点的支架 用配线柜里的绝缘子 焊在彩钢瓦上  另头固定支架

 

 

[此贴子已经被作者于2012/4/4 22:06:05编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
elechannel 发表于 2012-4-4 22:20:00

呵呵,除了上面的方法,也可以采用隔离变压器的啊!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
dandanklj 发表于 2012-4-5 08:45:00
经常碰到 学习了 单点接地
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
dew 发表于 2012-4-5 10:26:00
学习中,赚分中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
eie1992 发表于 2012-4-5 15:40:00
必须承认:监控系统多点接地,形成很多地环路,把电位引入监控系统,形成系统重大安全隐患。 这属于系统设计与施工错误。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
whcgrwzh 发表于 2012-4-5 16:16:00

摄像机与彩钢房绝缘

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
yhzpp 发表于 2012-4-5 21:00:00

摄像机与彩钢房绝缘

 

我试过,隔开就好了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
xl81496388 发表于 2012-4-5 21:21:00
能介绍下如何多点接地的吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆