 单位接手了个80X230米的仓库,目前用的是稀扪子的火警机,用了29对红外对射和一些烟感。现在的问题是:

1、仓库建筑有沉降,而且库内机械操作振动很大,对射经常松偏造成报警。
2、仓库地势低,而且昼夜作业库门长期不关,夜间雾气会灌进库内,造成对射的镜面结露。一到气候变化就会报故障和虚警。
3、线路施工粗糙,短路开路故障不断,而且与天气有相关性。

现在想找个单位进行改造升级,要求:
1、不改变设计,仍然是红外对射,但是要求安装在相对稳固的房梁钢构上。而且可以方便的维护调整。
2、要有防结露的性能,管你是表面处理也好还是电加温也好,总之不要再兼职天气预报机。对射的距离达80米,要求稳定可靠。
3、可能要重新进行局部或全部的布线,根据预算批复情况可能还要增加警报机的异构联网,把西门子的机器和诺蒂菲尔的组网集中监控。
4、品牌不限,国产进口都可以,但要有备案和资质。

有感兴趣的可以联系一下,如果选用的话,年内仓库将扩建,新装火警系统会优先考虑的哦。

联系方式:wedsnail@gmail.com
此信息有效期一个月。
回复

使用道具 举报

已有1人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
firetrumpet 发表于 2012-4-5 14:05:00

    一般仓库不建议使用红外对射感烟火灾探测器;就像楼主讲的,直接影响报警效果。不的断报警或误报,“每次都是狼来了”,当真正有火灾发生,后果非常严重。

在最新的火灾自动报警系统设计规范中有提到一款 通过管路采样的吸气式感烟火灾探测器。

下列场所宜采用吸气式感烟火灾探测器: 

1 具有高空气流量的场所。 

2 点型感烟、感温探测器不适宜的大空间或有特殊要求的场所。 

3 低温场所。 

4 需要进行隐蔽探测的场所。 

5 需要进行火灾早期探测的关键场所。 

6 人员不宜进入的场所。 

 

仓库相对来说高度较高,不适合普通的感烟对,感温探测器的安装;红外对射感烟探测器,可以使用,但现场一旦有遮挡就会误报,其次由于现场环境的变化也会引起误报。所以采用吸气式感烟火灾探测器是最佳选择。空气采样感烟探测器又名极早期火灾探测器,这种探测器采用主动吸气方式,相对于统火灾报警技术产生了质的飞跃。探测器由抽气泵、过滤器、激光腔、控制电路等组成。探测器使用吸气泵/风扇通过预先布置好的采样孔和采样管道抽取保护区内的空气,并将空气样本送入激光腔,在激光腔内利用激光照射空气样本,其中烟雾粒子所造成的散射光被阵列式接收器接收,接收器将光信号转换成电信号后送到控制器的控制电路,信号经处理后转换为烟雾浓度以及设定的报警阀值,产生一个适宜的输出信号,并在符合条件的时候发出报警信号。这种系统有多种好处,特别能体现在性能,造价和维护上。