wushenghua1030 发布于: 2012-3-27 19:44 2675 次浏览 12 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

现在做学校的围墙防盗用总线方式布线,每两个对射处使用双防区地址模块,共使用14对50米,8对90米,5对120米对射,围墙大约1500米,电源使用1.5跟1的红黑线。布线直接从主机一个线接到底。咨询下高手这样做能行吧。。第一次用总线做也没做过这么长的。

回复

使用道具 举报

已有12人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
maxdai321 发表于 2012-3-27 21:28:00

可以隔那么远?我看到一个学校每隔约10米就设置了一个

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
jiaxutao 发表于 2012-3-27 21:44:00
有的注意供电线不能那么远 看你主机的性能了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
专业防盗报警与联动 发表于 2012-3-27 22:16:00

用几台18V3A电源分段供电,简单实用。

[此贴子已经被作者于2012/3/27 22:19:28编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
pinghuang 发表于 2012-3-28 14:45:00
将楼上几个人的思路囊括在一起就是一个很理想的方法
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
信阳万通科技 发表于 2012-3-29 00:43:00

红外对射跟模块都是宽电压的 12-24都没事  用18v电源跟24v电源都可以  集中供电 2*1.5 跟总线份两头走

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
sun591208289 发表于 2012-4-3 17:28:00
如果按楼主的想法做,安装调试会出现什么样的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
zhaoshanyu 发表于 2012-4-4 11:51:00

可以分成两边布线  电源建议使用探测器最高电压 一般宽限电压是8-24v 直接用24v10a开关电源 总线建议中间加总线延伸模块 不然越到后面总线供压不足容易掉线

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
haiyan01 发表于 2012-4-5 13:22:00
分两边 总线问题应该不大  我曾经在一个工地 一条总线走了1000多米 结果信号还是很正常 没有加中继器的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
lag2003 发表于 2012-4-6 10:11:00

一般报警主机的485信号总线单根理论长度不能超过1200米,建议控制在1000米左右,长了就加信号放大器吧。

 

 

别忘记线径也是信号衰减的一个元素。1.5的线是没有问题的。

[此贴子已经被作者于2012/4/6 10:12:06编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
志城网络 发表于 2012-4-8 22:34:00
新手学习啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
CXH123 发表于 2012-4-9 08:04:00

新手学习了

 