学习监控这么长时间,有几个接地概念还没搞清楚,请高手们指教啊?

1.何为单点接地?

2.如果是单点接地,前端摄像机安装是否应和大地绝缘?
  现在大部分使用的是红外摄像机,金属外壳,金属支架,安装时金属支架和摄像机之间并没有绝缘,是否会形成地环路?

3.有些防雷方案上说:摄像机、支架前端也应就宾接地,这个是否有错误?

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
jijindingtounet 发表于 2012-3-14 17:44:00
新手,帮顶。。
[此贴子已经被作者于2012/3/14 17:44:19编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
eie1992 发表于 2012-3-15 17:40:00

1.“单点接地”的基本概念:

    “单点接地”是指系统主机一点接大地,远端摄像机及所有设备,都必须与大地绝缘;具体的说:“单点接地”是指凡有直接电气连接关系的“系统”,要把电气连接的“集中汇聚点”设备(系统主机或子系统主机)做一个接大地。例如光缆传输系统:前端多路光发射机是子系统主机,机壳“一点”接大地,光发射机电缆连接的各路摄像机都与大地绝缘,这就是“有直接电气连接关系”的系统“单点接地”,后端系统主机接地不能替代它,因为中间有光缆隔离了电气连接;

2. “单点接地”的工程要求:

    主机“单点接地”,系统远端所有设备对地悬浮,通过主机接地点,泄放系统产生的静电荷,并保持与大地静态等电位,保证操作安全。雷电感应电动势与大地无关,不存在向大地大电流泄放问题,对接地电阻也就没有很高要求,不需要做专门的接地网;泄放系统静电荷,没有大电流问题。

3. “单点接地”的合理性分析:

A. “单点接地”,切断了所有地环路,可有效阻断雷电暂态地电位和电网地电位入侵系统的路径,这是防雷、防浪涌,防干扰最有效、最基本的技术手段;多点接地引入地电位干扰,引入雷电反击电压,烧毁安防设备和防雷设备,已被越来越多的安防工程案例验证。

 

B.安防系统“单点接地”,不仅与防感应雷没有矛盾,而且是安防系统防雷设计应遵循的基本理念和设计原则;因为防直击雷不需要、也不能通过安防系统任何部位接大地放电;防感应雷,因为雷电感应电动势与大地无关,不需要“接地泄放电流”;抑制雷电感应电动势所用线路保护电路,也不需要接大地;

C. 系统单点接地,整个系统随接地点等电位浮动;如果人为制造多点接地,又人为进行“等电位连接”,这对“广域信息系统的防雷设计”来说,理论和实践上都是不可能实现的;

D. 明确了“单点接地”设计原则,就可以避免“接地防雷”的误导,和制作接地系统的冤枉投入;

E. “单点接地”,是检验和判断安防系统安全设计和隐患设计的“试金石和分水岭”;

F. “系统单点接地”的安全设计原则,适用于各类广域弱电系统;

[此贴子已经被作者于2012/3/15 17:53:45编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
eie1992 发表于 2012-3-21 09:19:00

“接地泄放雷电流”,“防雷必须接地,不接地就不能放雷”——先不谈“对与不对”,“信与不信”;

1)接地线的雷电感应电动势,又怎么泄放呢?再并一根接地线

2)接地,确切说是接在“地电位”上,把地电位引入监控系统;“地电位”不总是大地零电位,它是一个随机变化的电压,起伏范围可以从0~几十~几百伏,甚至还会有几千伏出现——取决于电网运行状态——三相失衡故障严重程度;

 

接地,防雷目的难实现,引来地电位环路,是毁灭性的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
简直是开玩笑 发表于 2012-5-25 13:43:00
   有受过地环路干扰困扰的人对单点接地的体会应该是最深刻的。