[讨论]车间380V设备使用时,监控图像闪烁严重...

[复制链接]
百事可乐001 发布于: 2012-3-9 11:28 820 次浏览 18 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

采用的是集中供电方式,220v直接到监控头,电从车间取的。车间里面有很多380v的举升机,举升机不通电时监控图像没事,通电使用后监控图像一闪一闪的。需要在电源加些什么设备 才能避免这种现象呢

回复

使用道具 举报

已有18人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
百事可乐001 发表于 2012-3-9 11:33:00
用ups的话管用么,不过在网上看了一下,多数ups断电后需要手工按一下ups的开关才能供电,不太方便。我在淘宝上搜到了一种叫 EMI的滤波器,不知道管用吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
arrow99 发表于 2012-3-9 12:46:00

应该是380V的举重机经过干扰了同轴电缆,可以加个防干扰器试试看。还有在车间布线应该套KBG管。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
haiwangxing 发表于 2012-3-9 12:47:00
 视频监控是安全防护的重要环节,视频信号的稳定清晰传输至监控管理中心关乎视频监控的质量,视频信号传输手段多种多样,可以通过双绞线传输,也可以 通过同轴电缆传输,也可以通过光纤进行传输,大多视频监控系统需要视乎具体现场情况,采用合适的传输手段,甚至于采取多种传输手段混合使用。

  某工厂视频监控项目,利用摄像机对工厂车间各个角落进行监控管理,由于工厂厂区面积巨大,视频信号传输主干部分采用光纤线路进行数 据传输,由于光纤熔接困难,不能接分支线路等原因,摄像机只有同轴电缆BNC接口,在车间利用视频光端机将光纤信号转为同轴电缆BNC接口,通过同轴电缆 与摄像机连接。在敷设线路完成之后,施工方发现,一旦车间内某大型机械设备一启动,监控中心显示的视频信号就会出现纹波干扰,导致视频图像质量极差,从而 导致视频监控失败。

  通过与深圳市鼎信鸿达科技有限公司进行沟通,发现出现纹波是由于电机启动而导致的电磁干扰,使得视频信号传输出现问题,采用移频型视频抗干扰器就可以解决该问题,移频型视频抗干扰器通过将原视频信号调制到高频波段(40MHz)形成射频信号进行传输,再另一端再将其还原为原视频信号制式,由于中间传输段调制至高频波段,有效的避开了电机的干扰(0-30MHz),从而保证视频信号的稳定传输。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
a445111043 发表于 2012-3-9 12:51:00

大功率用电设备工作时产生的强电磁产生的干扰照成的!也有可能是该设备运行时造成供电线路电压不稳定引起的!从其它地方引个220试一下还有没有干扰!还有的话就得重新引电!如果是前者的话可以考虑加抗干扰器

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
无线传输 发表于 2012-3-9 13:06:00
加  UPS
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
烟雨南湖 发表于 2012-3-9 21:25:00
这个问题我也碰到过,你走线可以考虑套KBG管。摄像机及支架要做绝缘处理(就是不要碰到铁器)可以装在木板或绝缘板上然后在做固定,这样做最经济实惠。你可以试试。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
lsp678 发表于 2012-3-12 09:44:00
积分不够,学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
mhonghai 发表于 2012-3-12 11:46:00
学习一下,正在研究
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
苍海刘 发表于 2012-3-12 12:04:00
应该是两个问题,大功率机器运行时电压不稳或有电磁干扰。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
古怀林 发表于 2012-3-12 14:29:00
大功率用电设备工作时产生的强电磁产生的干扰照成的,加UPS
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
elechannel 发表于 2012-3-12 21:15:00

辐射线缆时远离干扰源;

采用屏蔽管并做好接地;

电源线缆直接接入初级回路空开;

至于UPS对谐波来说,应用意义不是太大;还不如直接采用隔离变压器;

 

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
lzr1912 发表于 2012-3-12 21:57:00
加一个2路信号叠加器, 通过叠加器的高频信号传频应该能解决
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
mf47f 发表于 2012-3-13 03:46:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
今夜无风 发表于 2012-3-19 17:30:00
强电磁干扰 走线的时候要避开和穿铁管,先用个抗干扰器试试吧估计效果不会很好
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
安防1111 发表于 2012-3-20 09:12:00

强电干扰

分开走线吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
wojia7960679 发表于 2012-3-20 09:44:00
尽量走KBG管。避开有强电的地方,加抗干扰器,换个接电的地方在看看,办法是自己出来的。问的时候也只是提供些建议。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
tangyuanyu 发表于 2012-3-20 15:27:00

我之前工地上也是起重机和钢筋切割机影响到的,加上UPS要好不少了

回复 支持 反对

使用道具 举报