千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

UPS电源/机柜/管槽
收藏本版 (13) |订阅

UPS电源/机柜/管槽 今日: 2982 |主题: 2410|排名: 14 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[转帖][分享] ups 计算...

[复制链接]
hmily0521 发布于: 2012-2-24 14:03 1442 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

1.蓄电池容量的计算方法

       蓄电池的容量必须是以所定的电压、所定的时间可向负载提供的容量。


        以下就容量计算方法进行说明:


        1、 计算容量的必要条件


        A、 放电电流


        有必要明确放电过程中负载电流的增减变化和其随时间变化情况。


        B、 放电时间


        可预期的负载的最大时间。


        C、 最低蓄电池温度


        预先推定蓄电池放置场所的温度条件,决定蓄电池温度最低值。一般设置在室内时为50C,设置在特别寒冷地区室内时为-50C。用空调保证室内温度时按实际温度作为最低温度。


        D、 允许的最低电压


        单格允许的最低电压(V/单格)=(负载所允许的最低电压+导线的电压损失)/串联格数


        2、 容量的计算公式


        C= 1*[K1I1+K2(I2-I1)、、、、、、、KN(IN-IN-1)]/L


        C:250C的额定放电率换算容量(AH)、、、、、、UXL电池是10HR容量。


        L:对因维护系数、使用年数、使用条件的变化而引起的容量变化而使用的修正值。一般L值采用0.8。


        K:由放电时间T、电池的最低使用温度、允许的最低电压而决定的容量换算时间。


        I: 放电电流


        下标1、2、、、、N:按放电电流变化顺序依次加给T、K、I


        3、 容量的计算举例


        A、 放电电流 140A(一定)


        B、 放电时间 30分


        C、 最低蓄电池温度 -550C


        D、 允许的最低电压 1.6V/单格
        按上述条件,得出K=1.1


        C= 1 X1.1X140=192(AH/10HR)/0.8


        所以,可使用UXL220-2。


        注:上述例子是针对放电电流一定的简单的负载类型电池容量的计算。其他负载类型的计算请参考日本蓄电池工业标准[SBA6001]。

2.关于UPS容量的计算举例


计算机设备应该加装不间断电源保护,其有两个主要作用:


一是在市电中断时重要用电设备有干净纯洁的电源使用;


二是在市电没有中断时,但是电源有杂波干扰,电压忽高忽低,频率变化频繁而影响计算机正常运行,如果经过UPS,其有稳压稳频的作用,电源干净可靠。


UPS的配置先要考虑哪些重要用电设备要做电源保护,从而计算出其负载;如PC机一般其容量为250W,计算机常用的服务器为700W,如果以PC机作为服务器一般以300W计算,HUB交换机为100W,(注意:计算容量时只能以最大负荷计算)


例如:一个计算机机房有4PC机,一台服务器,一个网络交换机需要进行2小时电源保护,


计算如下:


  1)总负载计算


    4PC 250W X 4 = 1000W


    1台服务器 700W X 1 = 700W


    1台网络交换机 100W X 1 =100W


      以上合计:1800W


2UPS容量计算


在线式UPS一般功率因数为0.81800W÷0.8=2250VA,考虑UPS容量的冗余,一般以20%30%(因为UPS的最佳工作状态就是负载70%80%);所以设计推荐UPS容量应该为2250VA X 1.3 = 2925VA,从而可以得出选用3000VAUPS


3)品牌的选择


在线式UPS当今市场上比较常用的知名品牌有美国山特,因为APC不是纯在线式UPS,所以我们推荐使用美国山特3000VAUPS,型号为STK C3KS


4)电池容量的计算


美国山特3000VA型号为STK C3KSUPS的功率因数为0.8(查资料可以得出),所以3000VA实际功率为3000VA X 0.8 = 2400W;美国山特3000VA型号为STK C3KSUPS的电池直流电压为96V(查资料可以得出),根据W = U X I,所以I = W ÷ U =2400 ÷ 96 = 25A,计算得出电流为25A,延时1小时得用25AH的电池,现在需要延时2小时,即需要50AH的电池。现在市场上常用的知名电池有沈阳松下,其常用的容量有24AH-12V38AH-12V65AH-12V100AH-12V;根据以上计算可以选用65AH-12V的沈阳松下蓄电池一组就可以延时2小时。因为UPS常用电池电压为12V,而C3KS UPS的电池电压为96V,所以应该需要8节(96V ÷ 12V =8)。


从而可以计算得出选用美国山特3000VAUPS,配置865AH-12V的沈阳松下蓄电池,加一个电池柜,可以让受保护的设备延时2小时电源保护

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
sxg1129 发表于 2012-3-1 10:28:00
学习受用了。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
modicall 发表于 2012-3-2 08:31:00
学习了,一目了然啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
武警通信 发表于 2012-3-2 19:45:00
学习了,支持!感谢你的分享!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
lhynini 发表于 2012-5-14 16:06:00
嗯,这个方法清晰明了,很受用啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
en6275 发表于 2012-5-16 15:29:00
以保存留住以后需要,赞一个!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城