VISTA120主机屏蔽9个基本防区的方法?...

[复制链接]
dingsenyin 发布于: 2012-2-22 09:28 2828 次浏览 12 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

VISTA120主机因为故障维修,已经修好,现在要测试主机是否工作正常。。、

一台120主机。1个6160键盘。一个4293SN模块。

 6160键盘已经接入主机6、7、8、9。

 4293SN模块红色、黑色线接入主机 24、25 黄色、黑色线短路。

地址模块已经编程到第10防区。

问题来了:第一个问题:1-9基本防区怎么屏蔽?求屏蔽方法。越详细越好

             第二个问题:无蓄电池怎么设防? 求方法。越详细越好

 

 

第一次用这个120主机,说明书上有些细节看着有点茫然,请那位老大不惜时间赐教一番!感激不尽!

QQ39881174狂加!

[此贴子已经被作者于2012/2/22 14:12:29编辑过]
回复

使用道具 举报

已有12人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
sjzhizhi 发表于 2012-2-22 20:55:00

1-9防区你可以用末端电阻环接或者编程关闭1~9防区

无蓄电池你需要进入编程模式关闭蓄电池的检测,貌似可以的

手头没有编程手册和说明书不能详解

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
quifangde 发表于 2012-2-23 11:55:00

1-9都删了,防区属性编00

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
hushen579 发表于 2012-2-24 14:14:00
第一次听说这主机
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
HUGE 发表于 2012-2-28 10:47:00

直接接电阻     或者防区类型设置为00

电池电压低无法布防,改下编程 *05  1 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
dingsenyin 发表于 2012-2-28 16:19:00

楼上的老大。接电阻接在那几个接口?给我草图好不好?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
vc139 发表于 2012-3-12 10:31:00
多看一次就多了解一些东西啊,我看了10多次很多东西都没记住,只能大概知道有那么个事情,到时候翻说明书
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
aping36 发表于 2012-7-20 22:21:00
请问各位高手
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
mengerzhao 发表于 2012-8-14 21:53:00

为什么要关掉呢?直接编程编程00不使用可以了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
报警老米酒 发表于 2012-9-14 11:52:00
*05设为1可以在电池电压低的情况下布防
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
zqg0905 发表于 2012-9-15 23:22:00

不会用,没有见过

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
大蒜陀 发表于 2012-9-15 23:47:00
我是把分线制的都接了电阻。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
trouble 发表于 2012-9-30 08:18:00
1-9防区直接用末端电阻短接掉
回复 支持 反对