某小区临时安装的8个摄像机,其中4个电梯安装电梯专用摄像机,电梯摄像机的电源取自电梯轿厢交流电源,然后用12V1A的开关电源变压给摄像机供电;四个门厅安装半球吸顶摄像机,门厅半球吸顶摄像机电源取自控制室,到了前端用12V1A的开关电源给摄像机供电,控制端采用的是 PC机和视频采集卡,调试完毕交付使用。没过多久在使用过程中,发现7个摄像机突然没有图像了,经检查发现摄像头损坏,打开摄像机看到里面没有明显的烧伤痕迹,感觉是接地不好,造成的,但是开关电源没有任何问题,一个都没有出现问题的,,电脑和采集卡一点问题也没有,此问题已出现过一次,都是烧毁摄像机,我接电分为多个地方,4部电梯各自在电梯轿厢上方的220V取电,4个门厅的摄像机统一从控制室取电,两次烧毁摄像机,第一次烧毁摄像机的时候 ,电梯的摄像机电源还没有供电,只有75-3视频线连接的,但也被烧坏了,还有就是现场测量的7个开关电源电压有两个达到16-17V,,其他的正常,再就是电脑主机没有接入地。
2012.2.17补充 感谢各位朋友的回答,我综合了一下,看看这样能不能解决
我采取如下解决方案:1、在前端每个摄像头的75-3视频线处加装防雷器,但是防雷器的地线接哪我有点搞不清楚;2、更换开关电源,换成质量可靠的电源 3、将控制主机接入电气地(之前的主机没有接地)4 前端摄像机外壳和所有金属物体绝缘,只有控制主机将地线接入电气的接地线5、检查摄像机是否和轿厢、龙骨等是否短接,确保绝缘。6检查开关电源,交流输入端和直流输出端,有无直通现象,如果这样做是不是就能保证摄像机的安全了。
各位还有什么好的建议吗?在此我特别感谢Jackwon和Qun123456、xuchen8197、eie1992诸位给的回复给我很大启示,很高兴与你们认识。