千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]探头需要和大地绝缘吗 [打印本页]

作者: 百事可乐001    时间: 2012-2-14 09:11
标题: [求助]探头需要和大地绝缘吗

  从论坛里面看了好多接地防雷的帖子,不过都没看懂。所以带着几个问题想请教各位高手:

  1、一些帖子说探头要和大地绝缘,然后统一在主机接地,不过看了别人做的工程,摄像头直接固定在支架上面,怎么没有做绝缘处理啊。

  2、我给一家店安装了几个探头,bnc头连接主机后就会有很强烈的电击感,不过从主机上拆下来之后,bnc头和主机外壳都没有被电的感觉,这是怎么回事。


作者: haiwangxing    时间: 2012-2-14 10:58
 做绝缘是防止出现地电位环路,从而出现干扰,如果没有地电位差的问题,不绝缘也就没有问题,但是那就会留下隐患,一旦外部环境出现地电位差问题,就会有干扰,弄得你找问题都麻烦,所以最好还是绝缘。
作者: 百事可乐001    时间: 2012-2-14 13:53

我看到支架上面一层防锈漆,它能起到绝缘作用么