千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

机房工程&消防系统
收藏本版 (20) |订阅

机房工程&消防系统 今日: 4018 |主题: 3347|排名: 5 

版主:陈延龙
机房&消防工程
发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]火灾报警控制器电源输出问题...

[复制链接]
xumanda 发布于: 2012-2-12 16:11 963 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
 为什么有DC24V还有部分要接到可复位24V上?
难道允许部分电路过载,有部分不允许过载嘛?
如何区分呢?
请高手赐教~!
多谢~~!
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
docom 发表于 2012-2-19 22:43:00

24V电源,是供给联动设备用以及部份需要额外电源工作的设备,如红外探测器、火焰探测器,部份产品的模块也需要工作的24V dc电源;由于某些厂家的产品线并不丰富,有时需要接入第三方厂家的产品补充,而该第三方产品无法直接与控制器通讯,其报警后不能直接由报警主机复位,因此需要断电复位,因而有了复位24V的做法。即同样的电源,却拉了两对不同的线路。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
xumanda 发表于 2012-2-24 00:08:00
 应该是这样的,通过断电来实现复位。。
用的是262的主机,可是它的设计手册中明明有自己的可燃气体探测器。。然后它还把可燃气体探测器的供电接到了可复位的24V上。。
估计他的设备也不是自己研发的。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城