第一章 机房工程建设综述
计算机机房作为信息化系统工程建设的“心脏”,正在扮演着越来越重要的角色。计算机机房的环境条件是影响计算机主机及各种通讯设备长期可靠运行的一个重要的因素。它直接影响到设备的稳定性、可靠性,使用效率和寿命。同时,计算机机房又是工作人员进行操作和监控的场所,如何既满足计算机机房内设备的运行环境又考虑工作人员工作环境的舒适性,即以人为本、人机并重理论是现代计算机机房设计的基本理念。
针对以上企业信息化建设目标,结合我们多年机房建设经验,我们对本机房建设进行了充分、详尽的论证,着重于安全性,可扩展性及以上各业务开展的可实施性。
房场地建设基本要求机房是由大量的微电子设备、精密机械设备及机电设备组成的。如果环境条件不能满足这些设备对环境的使用要求,就会降低计算机等微电子设备的可靠性,加速元、器件及材料的老化,甚至丢失重要的数据和出现误动作等。
针对计算机机房不同功能分区及不同设备对环境的要求不同,GB2887-89将机房环境条件分成A、B、C三级来处理。
根据国家标准及国际著名厂商提出的机房环境要求,我们认为计算机机房应满足以下条件。
机房环境基本要求 2  温度:设备20~25°C,最佳22°C;工作人员22~26°C,最佳25°C;
2  湿度:45%-65%,最佳55%
2  送风方式:设备~下送风;工作人员~上送风;
2  温度变化率:<5°C/H,并不得结露
2  含尘浓度:大于或等于0.5μm粒子数<18000粒/升
2  噪声:停机时,操作员位<68dB(A)
2  主机房内磁场干扰场强应低于800A/m
2  机房附近无线电波干扰应低于126dB(F=14KHZ-1GHZ)
2  地板振动加速度:停机时不大于500mm/Sa
2  绝缘体静电位:<1KV
机房装修基本要求 2  机房场地要预留不少于40%的余量作为机房日后扩展之用;
2  机房可使用防静电活动提升地板,高度为15CM,或使用抗静电地板胶以及刷抗静电地板漆。
2  机房地面耐压力应大于400公斤/每平方米;
2  空调及UPS设备不能直接安放于活动提升地板上;
2  若空调系统为地下送风,回风应为自然回风或者风管回风,地板下应作保温以防结露;
2  机房必须保持一定的正压来防止外部污染空气渗入;
2  提升地板下要设置线槽,而电脑线,电源线要各自独立设槽并不得交叉;
2  机房内照明系统要柔和均衡,照度应是300~400Lux;
2  为保证系统长期可靠运行,装修机房时必须隔离供电变压器、稳压器、滤波器、UPS和发电机等等
计算机及网络通讯设备机房位置不宜选在底层及高层,同时要求有足够的空间,除了设备本身占据的空间外,还必须有足够的操作和维护空间,一般为设备面积的5-7倍,机房操作人员的办公场地,每人应大于1.5平方米,在设计机房面积时,除考虑现有设备的占地和保证操作维护方便外,还应考虑将来发展。
机房接地基本要求系统接地性能良好会有效抑制电磁场的干扰,使空间电磁场干扰通过地线系泄漏,保证弱电系统的可靠运行。
系统接地要求严格,良好的接地系统是防止外界电磁场干扰和设备间产生电容偶合干扰 ,提高系统可靠的必要措施。系统接地电阻要小于1欧姆,系统接地时要注意下列几点:
2   要有计算机及网络通讯设备机房专用地线
2   系统有一点且只有一点是对地之参考点
2   系统地要远离避雷接地点
机房屏蔽基本要求电磁感应会使设备产生通讯信息产生错误或丢失。电磁干扰的来源:
2   雷暴雨产生的天电干扰
2   广播台天线电电磁波干扰
2   雷达发出的电磁波干扰
2   高压电源线可能传送瞬时干扰
2   大用电工具干扰
2   办公室设备如影印机、吸尘机、冷气机等干扰
2   汽车马达产生干扰
2   大电流的延迟继电器、接触器、电机用其它打火设备的干扰
抑制电磁干扰的主要办法是系统接地和屏蔽
电磁干扰可以用屏蔽的方法使之削弱,以确保弱电的正常运转,提高其可靠性。采用屏蔽要根据机房周围的环境条件来确定。一般讲,电子设备的机壳都是用金属制造的,而且它们都要接地,因此具有一定的屏蔽作用。为防止电源线的干扰,电源设备装置至机房配电箱以及供电电缆都要采用屏蔽电缆或加金属管屏蔽,在机房场地四周墙壁加金属围板或金属网,是一个非常好的防止外间对计算机及网络通讯设备系统产生干扰的方法。
机房配电基本要求电源规格必须符合下列标准:(该项要求是为了确保系统安全运行而设,务必按要求进行检查)
2  电压:单相交流,220V +4%,-8%(198-232V)
2  频率:50HZ +/-0.5HZ
2  瞬间电压波动不能超过220V+/-15%,且必须在25个周期(0.5秒)内恢复,对于磁盘存储设备则需在三个周期内恢复。
2  总谐波(HARMONIC)成分不得高于5%。
2  瞬间脉冲电压(IMPULSE)若大于100V(UP TO 200US)时,将影响计算机及网络通讯设备系统的正常运行。下表列出瞬间脉冲在不同情况下的摘要:

脉冲电压(V)
出现次数(次/天)
采取行动
<20

不须校正
50-100
    20-50
需要校正
50-100
    >50
必须校正
100-250
    2-3
需要校正
100-250
    >3
必须校正
>250
    >1
必须校正
第二章 设计原则及依据计算机中心及机房建设,涉及建筑、电气、安装、网络等多方面技术,计算机机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。
由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏水、防虫鼠、防手机泄密、电源质量、振动、防雷和接地、气体灭火报警、设备和技术数据智能自保护等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。
原则 2  满足或高于业主招标文件要求
2  实用性和先进性
2  安全可靠性
2  灵活性和扩展性
2  标准化
2  经济性
2  可管理性
实用性和先进性:
采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息产业业务的发展和技术升级的需要。
安全可靠性:
为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对数据中心机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高电脑机房的安全可靠性。
灵活性与可扩展性:
贵单位未来信息化将快速发展,所以其数据中心机房必须具有良好的灵活性与可扩展性,能够根据今后业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。具备支持多种网络传输、多种物理接口的能力,提供技术升级、设备更新的灵活性。
标准化:
在数据中心机房系统结构设计,基于国际标准和国家颁布的有关标准,包括各种建筑、机房设计标准,电力电气保障标准以及计算机局域网、广域网标准,坚持统一规范的原则,从而为未来的业务发展,设备增容奠定基础。
工程的可分期性:
在该IDC项目设计中,数据中心机房的工程和设备都为模块化结构,相当于将该工程分期实施,而各期工程可以无缝结合,不造成重复施工和浪费
经济性/投资保护:
应以较高的性能价格比构贵单位数据中心机房,使资金的产出投入比达到最大值。能以较低的成本、较少的人员投入来维持系统运转,提供高效能与高效益。尽可能保留并延长已有系统的投资,充分利用以往在资金与技术方面的投入。
可管理性:
由于贵单位数据中心机房,具有一定复杂性,随着业务的不断发展,管理的任务必定会日益繁重。所以在数据中心的设计中,必须建立一套全面、完善的机房管理和监控系统。所选用的设备应具有智能化,可管理的功能,同时采用先进的管理监控系统设备及软件,实现先进的集中管理监控,实时监控、监测整个电脑机房的运行状况,实时灯光、语音报警,实时事件记录,这样可以迅速确定故障,提高的运行性能、可靠性,简化机房管理人员的维护工作,从而为其数据中心机房安全、可靠的运行提供最有力的保障。
设计规范
2  甲方提供的设计要求说明书及有关图纸。
2  《电子计算机机房设计规范》         [GB 50174-93]
2  《计算站场地技术要求》             [GB 2887-89]
2  《计算机机房活动地板技术条件》     [GB 6650-86]
2  《计算站场地安全要求》             [GB 9361-88]
2  《工业与民用供电系统设计规范》     [GB J52-82]
2  《低压配电装置及线路设计规范》     [GB J54-83]
2  《电气装置安装工程及验收规范》     [GB J232-83]
2  《安全防范工程程序与要求》         [GA/T 75-94]
2  《工业电视系统工程设计规范》       [JGJ 115-87]
2  《电视监控系统设计规范》           [1995]
2  《建筑设计防火规范》               [GBJ16-87]
2  《工业企业照明设计标准》           [TJ 34-79]
2  《室内装饰工程质量规范》           [QB 1838-93]
2  《电子计算机机房施工及验收规范》   [SJ/T 30003-93]
2  《建筑物防雷设计规范》             [GB 50057-94]
2  《计算机房工程设计及施工》         [人民邮电出版社 1997.2]
2  《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范》  [CECS72:97]
2  《建筑物综合布线规范》             [ISO11801]
2  《商业建筑物电信布线规范》         [EIA/TIA568A]
2  《建筑和建筑群综合布线系统工程设计规范》  [GB/T50311-2000]
2  《建筑物综合布线系统检测验收规范》 [DB44/114-2000]
2  《国际综合布线标准》               [TIA/EIA 568-B]
2  《中华人民共和国通信行业标准》     [YD/T926.2-2000]
2  《高性能屏蔽室屏蔽效能的测量方法》 [GB 12190]
2  《处理保密信息的电磁屏蔽室的技术要求和测试方法》 [BMB3 1999]
2  《空调与通风工程施工及验收规范》   [GB50243-97]
2  《洁净厂房设计规范》               [GB50073-2001]
2  《洁净厂房施工及验收规范》         [JGJ71-90]
2  《美国空军技术条令》               [TO.00-25-203]
2  《美国联邦标准》 (美国军标)      [FS-209C-G]
2  《联邦德国标准》                   [VDI 2083]
2  《俄罗斯标准》                     [GOSTR 50766-95]
2  《日本工业标准》                   [JIS B 9920]
2  《法国标准》                       [ASPEC Communication 7202]
假定依据整个方案设计及施工的可行性讨论,均满足以下假定的条件。
2  工程现场有足够的空间供施工设备及材料的存放;
2  施工人员临时生活住所和指定卫生间;
2  现场有足够的安全施工电源和水源;
2  有适当的垂直运输设备或通道供材料,设备的搬运;
第三章 项目概况机房建设是一项内容复杂、专业综合性强、工期紧的系统性工程,甲方对工程的要求都比较高,所以,对本项目所涉及的各个专业内容都必须进行专业设计。通过对设计的综合评审,才能综合协调各个工种的施工内容和顺序,才能够在较短的时间内,指导施工正确、完善的进行。另外,本工程的核心部分是中心机房的建设,机房是各类信息数据的处理中心。机房内放置的计算机设备、通讯设备、网络设备及辅助系统设备都是高科技产品,而且,又要满足系统内各类信息数据的重要性、敏感性、及时性,所以,需要一个非常严格的操作环境,能否稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻,是非常重要的。
简介该工程为贵单位企业信息化基础设施之机房设计。
用户要求:贵单位信息化基础设施之机房的建设目标除了必须满足未来几年贵单位信息化发展的基本需求之外,还必须充分体现贵单位的整体形象。机房建设的实质是一电子环境工程,除装修外,更应注重内部环境的改造,通过先进的设备和工艺将室内装修、空调系统、电气工程、综合布线项目等系统地结合起来,建造一个特定环境的空间以保证计算机设备的可靠运行。
工程现状:工程地点为水泥框架结构多层建筑,位于二层,面积约40 m2,,层高3.2米,梁底净高2.8米。场地较潮湿。特点为空间高度基本满足机房建设的要求,有利于各种管线的摆放。
工程范围:为整体机房建设。共包括:机房门禁系统、计算机机房装修工程、供配电系统工程、空调新排风系统工程、防雷接地工程等系统。
基本功能分区一个好的机房建设,首先要有一个合理的功能分区。可以说,功能分区的好坏是机房建设的关键。根据我们多年的机房建设经验,机房功能分区应满足国家有关规范及用户的基本要求。
网络机房总面积约40平方,具体如下:
         项目
功能区
面积
(m2)
天花高度
(mm)
地面高度
(mm)
净空高度
(mm)
网络机房
40
100
150
2500

第四章 机房建设特点贵单位基础设施之机房的建设目标除必须满足未来几年的贵单位发展的基本需要之外,还必须充分配合贵单位的整体形象。
因此本设计方案对于机房建设的要求和理解要不同于一般机房工程。凭我们对各个行业用户需求的深刻理解,精湛的咨询顾问和工程设计施工方面的专家队伍,先进的规划运营理念和与国际知名供货商的良好合作关系,向用户推出了整体机房的解决方案。它具有如下特点:
专业性项目服务人员都具有多年的国内、外机房工程的设计和施工经验。从前期规划设计施工、后期调试开通,直至终身维护服务,以专业化的机房工程设计和施工方面专家服务,经验丰富的项目管理人员、标准化的流程、规模化的运作,让用户充分感受我们一贯的高品质和系统配置、整体实施、金牌组合、专家服务的独特优势。使用户的机房无论从建筑装饰、电气设备、消防安全等各个方面都满足关于计算机机房的国家规范标准。先进性。
贵单位本着与国际接轨的理念,在机房设计及设备选型上,皆应参照国际标准,根据我们多年的机房建设经验,通过与多家国际化大企业合作,有着前卫的机房设计理念,将之结合到本机房的设计工作中,可保证为用户提供国内一流,与国际接轨的先进的机房工程。
高可靠性高可靠性是对这种机房建设的整体性能来说的。在信息化系统中,服务器、网络连接设备的可靠性等都相当重要,但是没有可靠的电力保障、没有可靠的环境保障,机房的高可靠性也无从谈起。
高可靠性主要从以下几个方面考虑:
2  为保证系统能为用户提供连续不间断的7×24小时服务,应注意尽量减少单点故障的存在,对存在单点故障的环节,在设计上必须减少其对整个系统的影响。
2  由市电到机箱及服务器的整个供电系统可用性达到99.999%。从市电进线到末端用电设备采用独立的双电源系统,保障设备用电安全。
各关键系统提供充分的备份能力,以确保机房具有较高的可靠性。如:
2  从进到出完全的双回路精密电力供应;(资金投入情况考虑,先按单路考虑)
2  UPS系统完全的双机备份,双回路备份,(由于资金投入情况要求,暂按1台考虑,待日后资金允许时再行采购安装,本次考虑预留接口电路)防雷系统、抗瞬态浪涌抑制系统备份;
舒适性舒适性包括工作人员的舒适性和设备运行的“舒适性”。
从人体工程学的角度考虑人员工作环境的舒适性,即视觉的舒适性(色彩、空间)与感觉(温湿度、新排风)的舒适性。根据国家规范及各种计算机设备的要求,为设备配置适合的运行环境(温度、湿度、洁净度)。充分体现以人为本、人机并重的设计理念。如:
2  设备要求的相对较低温度、湿度,人员要求相对较高的湿度、温度;
2  简洁、明快、淡雅的色彩有利于增加办公效率;
整体性本公司整体机房解决方案,就如同为客户提供一个统一的接口,将所有的设备供货商、工程承包商、服务供货商整合在一起,系统化的进行设备配置,保证了整个机房的容量和设备间的配套,满足当前和未来发展的需要。
可扩展性可扩展性包括人员的扩展和设备的扩展,在设计上优化用户现有场地,合理布局,做到“地尽其用”。同时考虑设备扩展所需之用电、通讯线路等的扩展,充分体现“随加随用”,即在主要设备间内任何地方增加设备都有足够的电源及信号接口,保证了机房的灵活扩展性。
2  配电系统的可扩展性:主进线开关、线缆为机房满负荷配置,而不是现有用量配置,动力、UPS用电开关100%备份,线槽、线管容量预留空间。
2  空调系统的可扩展性:模块化的机组可随时增加联网运行,进排水系统的预留接口,空调配电箱开关的100%预留备份。
2  综合布线系统满负荷配置,机箱及设备随加随用,线槽、线管容量预留。
高性能价格比所谓高性能价格比,是指我们的机房建设方案不但采用最新的标准、最新的材料、最新的工艺,同时也考虑到为用户节约每一分钱。在影响机房安全、稳定运行的设备、材料选型上,采用进口优质品牌(如:UPS设备采用“山特”、“APC”,10KVA,空调采用知名品牌“约顿“、”加力图”、“史图兹”等),在不影响机房安全的设备上,采用国产优质品牌(如配电箱、电线缆和照明灯盘架、地板充分考虑合理利用原有的条件可以利用)以节约成本。
易于维护数据中心的其维护工作是复杂的,需要长期的经验总结,因此在设计中建议选用的各项主要设备均在各种客户类型的数据中心项目中广泛成功使用的先例。
第五章 机房总体建设方案所谓“机房总体建设”,就是按照标准化的流程、规模化的运作,安全、优质、快速的向业主提供的现代化机房工程。机房总体建设解决方案由计算机机房装修系统、精密供配电系统、空调与空调新排风系统、机房洁净气体消防系统、防雷接地与电磁屏蔽系统、安防系统、通讯系统、计算机场地监控系统等八大部分组成,(一般民用级标准简化版)包含了机房工程的全部过程:从前期的规划,到后期内部系统的设计施工;从前期整个项目的总体管理,到后期的调试、开通;从前期对用户的使用培训,到后期的维护保养等方方面面。从实施角度上,机房总体建设整合了设备供应商、工程承包商及服务提供商的综合能力。
机房建设系统组成 2  计算机机房装修系统
建筑装修系统,是整个机房的基础。它主要起着功能区划分及保证机房环境的作用。又可分为电磁屏蔽系统、抗静电地板系统、防尘吸音天花系统及其他装饰等四个子系统。
2  空调新排风系统
空调系统,是机房运行环境的保障。计算机主机及通讯设备是高精密的电子设备,对机房环境有严格的要求,其中最重要的是温度、湿度和洁净度。即是所谓的三度要求
空调系统又分为空调系统、新风系统、排风系统等三个子系统。
2  供配电系统
配电系统,是整体机房高可用性的后盾。计算机及网络通讯设备投入服务后如无一个长期稳定的供电系统来保证计算机及网络通讯设备和有关外围设备正常运行,势必造成严重的政治和经济后果。
计算机机房的供配电系统是一个综合性供配电系统,在这个系统中不仅要解决计算机等微电子设备的用电问题,还要解决其他设备的用电问题。
机房配电系统又可分为UPS配电系统、直流配电系统及普通动力配电系统及照明系统四个子系统。
2  防雷接地与电磁屏蔽系统
防雷接地系统,是整体机房安全运行的保证。机房设施的雷击过压及电磁干扰防护,是保护通信线路、设备及人身安全的重要技术手段,是确保通信线路畅通、设备安全运行不可缺少的技术环节。
计算机及网络通讯设备机房应安装一个良好的接地系统,使电源中有一个稳定的零电位,作为供电系统电压的参考电压。有一个良好接地线,计算机及网络通讯设备的电源电压及信号遇到或产生各种干扰时,就可以通过高、低频滤波电容将其滤掉。此外,当遇到雷电、强功率源以及电火花干扰时,良好的机房接地系统应可以起到保护计算机及网络通讯设备的作用。因此,设计一个良好的机房接地系统是相当重要的。
2  通讯系统
通讯系统,是整体机房的神经中枢。计算机及其他微电子设备之间的信号传输以及机房与外界的“联系”都要靠稳定的通讯系统来实现。
在此,主要包括结构化布线系统。总机房和分机房通过8芯室外光缆连接,采用地埋敷设。
2  门禁管理系统
门禁管理系统是新型现代化的安全管理系统,主要用于管理重要部门出入口,是实现安全防范管理有效措施。具有对门户出入控制、实时监控、保安防盗报警、24 小时限制人的活动范围和时间、保护重要部门以及大楼财产、对进入建筑的人所处位置以及进入该处次数做详细的实时记录、依照用户的使用权限设置指定日期、时间可通行指定门等功能,从而为用户提供一个高效经济效益的工作环境。
它在功能上实现了通讯自动化(CA)、办公自动化(OA)和管理自动化(BA),以综合布线系统为基础,以计算机网络为桥梁,全面实现对通讯系统、办公自动化系统的综合管理。
2  机房消防系统
七氟丙烷灭火系统运行稳定、安全、可靠,气体释放速度快,对人身毒性极小,受到现场运行人员的欢迎。专门章节对七氟丙烷灭火系统的结构、灭火剂特性、监视运行、控制原理等方面进行介绍。
以上各系统在机房建设中即互相独立,又相辅相成,缺一不可,共同担负着确保机房稳定运行的重任。
由于本机房是贵单位业务开展的“心脏”,其整体的可靠性和可用性就显得至观重要。
因此,根据项目的实际情况,参考相关标准,主机房按照国标GB2887-89《计算站场地技术条件》标准设计。
第六章 机房装修工程设计原则机房是各类信息数据的处理中心。由于系统内各类信息数据的重要性、敏感性、及时性,机房内放置的计算机设备、通讯设备、网络设备及辅助系统设备不仅因为是高科技产品而需要一个非常严格的操作环境,更重要的是只有计算机系统可靠地运行,才能保证通讯网络枢纽畅通无阻地传递信息。而计算机系统可靠运行要依靠计算机房的严格的环境条件(机房温度、湿度、洁净度及其控制精度)和工作条件(防静电性、防火性等)。
对于本机房工程的建筑装修部分的宗旨是:既要与现代化的计算机通讯设备相匹配,又能通过精良、独特的设计构思,真正实现“现代、高雅、美观、适用”。充分体现贵单位的整体形象。
在室内装潢部分的设计遵循的原则是:要体现出作为重要信息会聚地的室内装潢特点;在充分考虑计算机系统、通讯、空调、UPS等设备的安全性、可靠性、先进性的前提下,达到高雅、大方、简朴的风格;机房室内装潢基本格调要色调:简洁、明快、以淡色调为主、具有高科技色彩;选用装潢材料方面,要选用不变形、吸音效果好、不易变色、经久耐用、防火、防潮、宜清洁的环保材料,要求材质高档舒适。室内装修应采用非燃烧材料。
目前,机房内装饰风格主要有三大类:
2  上走线式:这种方式一般机房内所有线缆(强、弱电)通过设备上方进入。通常采用明装铝合金走线架方式。优点是线缆维修及扩容比较方便。此种方式在通讯机房应用较多。
2  下走线式:这种方式一般机房内所有线缆(强、弱电)通过设备下方进入。通常采用暗装(地板下)金属线槽走线方式。优点是机房总体效果整洁、美观。IDC机房多用此种方式。
2  上下走线结合:这种方式采用通讯线路上走线,供电线路下走线的方式。真正做到强、弱电分开,较为合理,但成本较高。
采用上走线方式时,一般地面不采用活动抗静电地板,而采用PVC抗静电地板胶或刷抗静电地板漆。空调的送风方式为上送风。
采用下送风方式时,一般地面采用活动抗静电地板。空调采用下送风方式。
针对本机房具体情况,设计采用下走线方式。
地面设计 2  机房区地面选材
为了铺设电源线及信号线方便,机房的地面最好采用抗静电的活动地板,其系统电阻应在1×105欧姆至1×108欧姆之间。目前活动地板有铝合金、钢、铝-木、钢-木,尺寸为500×500mm和600×600mm,厚度有20mm、35mm和40mm。活动地板还专门配有带走线口的异形地板。放置活动地板的地面要平整、光滑,水泥地面或水磨石地面均可。机房内切忌铺地毯,一是容易积灰,二是容易产生静电。
目前市面上普遍使用的抗静电活动地板主要有进口复合型及国产全钢型二大类。进口品牌具有代表性的有:德国“美露”、意大利“HIROSS”及法国“Gamma Core”,国产品牌具有代表性的有:上海“汇丽”、江苏“华集”及广州“黎明”沈阳“沈飞”江苏“向利”等。
国产全钢地板在性能上与进口复合地板接近。为充分体现贵单位的整体形象,原计算机机房采用“向利”,为达到新旧统一;节约成本和减少不必要的浪费,充分体现现代环保的优良美德,本设计方案选择采用和原设计相同的地板“向利”。
天面设计机房顶棚内有大量的管线以及照明灯具等其它设备。为了美化机房环境,同时也为了吸音及节约空调能耗,一般在原顶棚下加一层吊顶。吊顶材料应满足吸音、防火、防尘、防潮要求及有效地防止电磁波干扰。国内多采用铝合金及轻钢作龙骨,安装吸音铝合金板。
为使铝合金微孔板吊顶在完成后达到平整、不变形的效果,在施工中应杜绝使用镀锌铁丝作为受力吊杆。规范做法:是在铝合金微孔天花主龙骨通过F6钢筋直接固定在钢筋混凝土楼板上。
铝合金微孔天花有F6钢筋作为受力吊杆,其整体刚度及平整度就可以得到基本保证。
2  机房天面设计采用铝合金微孔金属板天花、内贴防火吸音纸;
铺放式天花便于天面顶部空间设备检修、维护,灯具的维护和更换更加便利。带吸音纸的微孔即可以防尘,又可以在全部硬质表面的机房环境中起到一定的吸音作用。
目前市面上的金属天花种类繁多。主要分为高、中、低三档。高档产品主要有美国“CMC”、荷兰“乐思龙”、德国“索斐”,中档产品主要有上海“普菲尔”,低档产品广州本地主要有广州“伟业”、番禺“欧陆”及佛山“新景”等。                                                              
天面材料选择                                       2  房间采用质优价廉的广州“伟业”微孔高吸音率600×600凹槽龙骨金属天花
选用广州“伟业”天花具有以下几大卓越优点:
防火性能
为符合现代建筑物对防火条例之严格需求,广州“伟业”的金属天花板系统送交独立机构进行测试,确保其防火性能达到各地防火条例之标准。
广州“伟业”天花板系统以真实应用时之安装方法,送交防火测试。测试结果显示各系列防火性能优越。
若干系统根据BS 476 Part 23:1987.Clause 5测试结果如下。
悬挂系统
金属天花板系统
测试结果
600×600「夹入式」骨架系统
「夹入式」暗架天花板系统微型孔面积占27.6%及无孔
63分钟
850型普通天花板骨架系统(明架式,24毫米轻钢架)
「平铺放式」及「跌级铺放式」天花板系统,微型孔面积占27.6%及无孔
84分钟
2、耐燃性能
广州“伟业”天花板材鉴定为「耐燃」材料,并符合英国1991建筑条例附件B第12节之规范。可介定为“Class O”材料。
产品说明
测试结果(符合BS476Part 6的规定)
测试结果(符合BS476Part 7的规定)
符合建筑规程的等级
带孔型式D,孔径2.5毫米,孔面积占16%,附有Acoutex?
性能指数1=3.9
子指数=1.8吸音材料
1级
“0”级不助燃物料
3、吸音性能
广州“伟业”金属天花板系统能提供高度的吸音及消音性能,吸音材料选用具有极佳吸音能力的黑色或白色Acoutex?吸音纤维。于原厂将吸音材料牢固粘接于板后。另外也可采用黑色Dustguard?防尘胶膜,以防止灰尘经空气通过板材上之孔眼。
广州“伟业”金属天花板系统由多个独立机构进行吸音测试,其吸音性能符合ISO354-1985的规定。
测试结果:
广州“伟业”金属天花板系统,开孔面积占16%,制造时已粘上0.2毫米厚(密度±46克/平方米)的Acoutex?吸音纤维,报告编号:A538.4E,按ASTM-C423测定吸音系数(NRC)=0.7:
测试样品
频率(Hz)
125    250    500    1000    2000    4000
1/3otc.
       0.34    0.84    0.79    0.69    0.69     0.67
       0.60    0.78    0.71    0.66    0.69     0.66
       0.89    0.84    0.61    0.64    0.69     0.64
1/1otc.
       0.61    0.82    0.70    0.66    0.69     0.66
 
天面内防尘处理在安装天花之前,应将原楼板底清理干净并满刷环氧聚氨脂(即防尘漆),避免机房在今后的运行过程中产生灰尘,影响计算机系统的正常运行。
防尘漆应涂抹均匀,无漏涂、少涂现象。
机房墙身设计墙身材料选型原则:
机房墙面设计可根据实际情况选择不易吸尘、起尘及防火、防潮的材料为宜。目前大多采用铝塑板、格满林板、彩钢板、防火壁纸及防火板等。
本机房考虑到资金的合理分配,我方建议采用防尘漆作为墙身涂料。

机房防水处理机房施工前应先确认外墙无渗水、漏水现象。如有,则应先对外墙进行防水处理才能进行施工。
机房内严禁有高压水管穿过。原则上不得有各种低压进水、排水管进入,如实在无法避免(如空调进水、排水管),施工中应保证管道无渗漏现象,还应设置漏水自动检测系统以避免漏水对机房造成损害。
为防止机房外其它功能区有水渗入,其外围应具有防水功能。首先,外围隔墙应是砖质墙体,不应是轻钢龙骨隔断等简易墙体,同时在300mm高以下油防水涂料(沥青)即可满足要求。
有条件需安装漏水报警和排涝水泵。
机房防鼠处理机房是一个封闭的环境,一旦有老鼠侵入将造成不可估量的损失。
首先,在施工中应保持环境清洁、消除鼠患。在进行全面封堵前应全面检查,在进出机房的管线安装完成以后,在所有管槽进入机房部位与墙体间的间隙(包括消防、空调、电缆等)用防火泥进行封堵,包括线槽内未添满的空间。保证不留下任何遗漏通道。若需要临时增加线缆进出机房,只需简单的工具将防火泥除去,待安装完后在用新的防火泥封堵。
机房内的管槽也应采用金属管槽,在各接口处应经严格密封处理,保证内部线路的安全。
机房门窗处理封堵外窗时,应先做好外窗防水处理,用防水胶密实填补所有缝隙。在外窗玻璃上贴遮光纸,阻挡外界视线后,在内部砌砖墙封堵。内部装饰墙体和其它墙体一致。
机房屏蔽及等电位处理目前天空电波纵横,电磁感应会使设备产生讯息错误或丢失。电磁干扰的来源:
2   雷暴雨产生的天电干扰;
2   广播台天线电电磁波干扰;
2   雷达发出的电磁波干扰;
2   高压电源线可能传送瞬时干扰;
2   大功率电动工具干扰;
2   办公室设备如影印机、吸尘机、冷气机等干扰;
2   汽车马达产生干扰;
2   大电流的延迟继电器、接触器、电机用其它打火设备的干扰;
抑制电磁干扰的主要办法是系统接地和屏蔽
机房屏蔽处理对于棚、地、门等装饰表面均选用了金属和防静电制品,各金属部分与保护地有良好的连接,使机房形成一个封闭的结合体,对于外来电磁波及内部电磁波形成隔离,从而达到信息免受干扰和外泄。
机房等电位处理机房所在大楼原有防雷接地系统保护了机房免受直击雷的危害,但仍然具有遭受雷电危害及电磁干扰潜在的危险。计算机机房作为一个重要的网络中心,集中了大量微电子设备,而这些设备内部结构高度集成化,从而造成设备耐过电压、过电流的水平下降,对雷电浪涌的承受能力下降。
本机房设计的等电位处理手段为:天地墙金属网及镀锌板组成第一道法拉第笼等电位体,天、地、墙六面均采用金属板为装饰材料,组成法拉第笼等电位体形成一个屏蔽体,防止内外电磁的干扰。
2  吊顶龙骨接地网
吊顶主龙骨与副龙骨采用T型凹槽钢制龙骨,在龙骨的连接、交叉处用自攻螺丝紧固加强联接性能,在与周边墙板连接处将龙骨与金属墙板联接一体。
2  钢骨架金属扣板墙面接地网
在机房间四周采用轻钢龙骨联接成一个整体的钢质屏蔽骨架,表面安装金属板。在骨架底部采用4#镀锌角钢做一条接地汇集环,与墙板及钢龙骨联接一体,一直延伸到配电箱底与接地汇流排相联接。
2  地面接地网
活动地板的钢质支架相互连接,再与接地汇集线焊接联成一体。
2  电子设备接地
机房内的电子设备包括计算机机箱、网络机箱及配电箱、UPS箱的金属外壳等均可靠接地。
由此形成一个等电位的法拉第笼等电位体可防止空间雷闪电磁脉冲(LAMP)对主机房内重要设备中的超大规模集成芯片(VLSI)的危害。
机房静电防护系统计算机房内将安装防静电活动地板。活动地板表面应是导静电的,严禁暴露金属部份。单元部份地板的系统电阻应符合现行国家标准(计算机机房用活动地板技术条件)的规定。
主机房内的工作面及坐椅垫套材料亦是导静电的,其体积电阻率应为1.0x1.07~1.0x1010Ωcm. 。
导静电地面、活动地面、工作面和坐椅垫套皆进行静电接地。
静电接地的连接线应有足够的机械强度和化学稳定性。导静电面采用导电胶与接地导体粘接,其接触面积不小于10cm2 。静电接地可以经限流电阻及自已的连接线与接地装置相连,限流电阻的阻值宜为1MΩ 。
机房装修完成效果图

第七章 配电工程本机房作为贵单位的核心,能否为“信息网络”获得100%的高“可利用率”(高有效数据传输率、“海量级”的数据吞吐量)创造优良的机房运行环境(例:电源和空调通风系统)是事关信息网络能否安全、可靠地运行的技术基础。而提供24×365小时的安全,稳定电源是机房安全运行的前提条件之一。
设计原则 2  按照国家一级供电系统设计,采用电压380V/220V-50HZ,电源总箱总开关设有电源缺相、中性线断线、短路和过载实施保护;
2  减少单点瓶颈故障;
2  必须在配电箱上安装避雷器,它可以防止闪电和电网开关切换的影响;
2  能提供稳定、干净、无中断电力;
2  供电系统的可用性≥99.999%;
2  线制:三相五线制、单相三线制;
2  频率:50HZ±0.2HZ;
2  电压波动范围:220/380V±5%;
2  波形失真率:≤±3%;
2  瞬间停电持续时间:≤4ms,双路供电,自动切换;
2  三相不平衡度:≤20%;
2  各机房内动力、照明、空调、UPS应设置各自独立配电箱(箱),分开控制;
2  预留备用容量;
2  区分计算机设备用电与辅助设备用电;
2  本系统采用保护地线与所有设备的金属外壳、电缆桥架、穿线保护管、金属铝塑板、金属支架作可靠电气连接并引至原系统接地极,接地可靠,符合规范要求;
2  墙身插座安装高度:下底距室内地面完成面300 mm。开关安装高度:下底距室内地面完成面1400mm ;
2  直流接地在机房内应与交流保护接地分开:直流接地网在适当位置与大楼直流接地极相连,连接应符合电气要求;
2  照明、空调、维修的电线、电缆采用阻燃(ZR)双层绝缘电线、电缆。UPS电缆采用ZR-BVV级电缆线。安装时采用防干扰措施;
2  机房照明采用无眩光后反射荧光灯盘;
2  照明照度≥400LX设计。事故照明≥100LX;
2  防止电网突然掉电和加电;
2  供电系统不要与大容量感性负载并联以免产生高压涌流;
2  维持低阻抗的地线系统;
2  强弱电分开,避免长距离平行走线;
2  各机房均应使用独立电源回路;
供配电系统总体设计本配电系统按一级用电负荷设计。配电系统为单相三线制,采用TN-S接地系统。
设计内容如下:
1.  由1路市电电源提供电力的主要来源。
2.  所有动力、UPS配电箱开关配置100%冗余,保证配电系统的可扩展性。
3.  配电线槽、线管采用100%冗余配置,保证配电系统扩展无需另行进行管线施工。
4.  UPS供电输出系统采用“总线输出”,由主配电箱引至UPS,经由UPS“处理”后送至UPS配电箱,供应给机房内需UPS供电的电子设备用电。
5.  双UPS主机非简单的并机系统,而是具有“互补输出关系”的双路UPS独立输出系统给计算机设备提供双路相对独立的UPS电源。使整个UPS供电系统无论从输入到输出都是真正的双回路。
6.  结合用户的使用中反应的意见和宝贵经验,本着以人为本的原则,本设计特别考虑到直流设备的供电系统的可用性,增加直流电源接口。
7.  在照明系统中,考虑到的各方面使用需求,设计了工作照明和值班照明,方便了工作从而又节能环保,降低运行成本,在应急灯和事故照明方面考虑到万一有事故停市电,依就能维持系统运行的足够照明,
8.  在防雷和浪涌方面,同时考虑到专门的防雷保护装置,特别在主干系统中增加智能接口电路设计,以便实现场地实时监控的功能,便于实现无人值班的可能。
9.  在空调供电方面,将机房空调专门设计到一个电箱与机房内辅助用电设备分开,强调了空调运行检修不受其它辅助用电系统影响,空调的电源是分别供电给空调机的室内机和室外机,为检修提供更明确的区分。
10.机房配电箱在编号时,除正常设配电箱号外,还应加该箱的用途说明。不同性质的供电对象不放在一个箱内控制。配电箱内留有备用电路,作机房设备扩充时用电。配电箱内各种开关,手柄,操作按钮,标志清楚,防止使用中出现误操作;
11.配电箱内根据计算机设备及其辅助设备的不同要求,设置中线和接地线的连接装置,中线与地线及配电箱外壳绝缘。配电箱内采用的母线,接地排,各种电缆,导线中性线和接地线等都必须符合国家标准,并按国家规定的颜色标志和编号;
动力配电系统设备选型。机房动力配电系统采用单相供电(单相三线制:相线、地线、零线),在设计电源分配时,应充分考虑负荷情况,计算功率平衡,将负荷均匀分配在电源的三相上。
箱箱体选择国产优质品牌以节约成本,开关选择进口名优品牌以保障可靠性。
2  配电箱箱选型:
本机房内所有配电箱、箱体全部采用基业生产的产品。
该公司获国家机械部、电力部颁发“高低压成套开关设备定点生产企业”证书,产品外形美观、性能优良,经过长期实践证明是可以信赖的产品。
2  开关选型
本配电箱开关全部选用国际著名品牌“正泰”生产的空气开关及小型断路器,产品符合IEC 898,GB10963标准和CCEE安全认证。
2  其它材料选型
电线、电缆及开关插座的选型对整个配电系统来说也是至关重要的。
电线、电缆选择广州“庆丰”电线电缆厂产品,电线为ZR-BVR型,电缆为YJV型。
普通开关、插座选择惠州“奇胜”开关插座。不同颜色的开关插座面板可对不同要求的供电系统区分开,以免误用引起不必要的损失。
机房内UPS插座全部选用防水插座箱以提高保护。
安装电源线应分别做上标记,其截面积应足以通过最大工作电流,并有一定余量。机房内电源线采用动力线天花、墙内铺设,UPS电源线地板下铺设。
由于机房内电源线与数据线同在地板下,为了避免电源线对数据线的干扰,应采取屏蔽措施。在这里,我们采用金属线槽屏蔽,即所有电源线先安装在金属线槽内。
为了维护方便,在机房各墙面应设置若干非稳压电源插座(市电维修插座),这些插座应隐蔽安全,供给房内不需稳压的机器使用。必须注意机房内不同电压及不同系统的供电系统应安装互不兼容的插座。
此外,机房内还必须设置紧急断电开关。紧急断电开关应位于可迅速接近的位置,但开关本身必须有醒目的警告标记或保护装置,以防止误操作。
照明系统设计及设备选型 2  设计原则
光源:本工程以荧光灯为主,有装修要求的场所视装修要求而定;
照度要求:机房区400-500Lx、走道、库房250-300Lx、事故照明50-100Lx;
照明、插座分别由不同支路供电,采用单相三线制,所有插座回路均设漏电断路器保护;
2  参数选择
优质的光源,能减少疲劳,保证操作的准确性和提高工作效率。机房照明要求不闪烁、不眩光、照度大,光线分布均匀,不直接照射光面。
荧光灯盘采用国内质量处于领先地位的三雄电器实业有限公司生产的产品。
该公司是国家二级企业,是国内生产同类型产品最大企业之一。“三雄电器”产品分别取得中国“长城”、UL、ETL、CSA、VDE、TUN、CE等多个国家认证,严格执行IEC标准生产。
该产品特点:节能、光亮、宁静、安全
灯管采用菲力浦光管。
2  照明配电开关箱
照明系统采取集中控制方式,即通过嵌入配电开关箱控制机房照明,避免使用传统式的按键开关;其原因是按键开关在操作时容易产生电弧及电磁干扰,而电磁干扰对计算机及网络通讯设备的正常运转影响较大,采用嵌入配电开关箱控制机房照明就克服了上述缺点,因为控制开关是安装在嵌入配电箱中的空气开关。
产品选用 “基业”生产的透明盖系列照明配电箱。
该公司获国家机械部、电力部颁发“高低压成套开关设备定点生产企业”证书,产品外形美观、性能优良,经过长期实践证明是可以信赖的产品。
配电开关箱内开关全部采用“正泰”开关。
2  灯盘的安装布局
机房内机箱尺寸,布局各不相同,如何合理布置灯盘,即保证机房的整齐、美观,又能保证设备安装和检修的照度,也是机房设计中应着重考虑的问题。
首先,灯盘的布局应整齐,美观;
根据机房内机箱的布局,灯盘不能安装在机箱顶部,而应安装在机箱前、后门侧,可以保证机箱门打开后,机箱内有良好的照度。
本配电系统的安全性和可扩展性安全性 2  电气安全措施
2  配电系统的安全措施
所有的UPS用电设备从电源进线到末端都采用了安全、独立、互为备份的双路电源,保证了100%的备份能力,使用电安全性达到99.999%。对于空调等重要动力设备,采用双路进线,并100%冗余开关式备份,保证了重要设备的用电安全。
2  保证人身和设备的安全措施
2  计算机设备供电安全措施
计算机房网络交换机或计算机,其心脏器件的时钟都是ns级,要求供电切换时间为零秒,本设计采用UPS电源设备及配备相应数量的蓄电池作为计算机系统用电,这样设计可以保证供电不间断。保证计算机房中的设备安全可靠的运行。并应考虑到由于机房区地面上有可能出现漏水,故在敷设配电管线时为增强防水功能,可适当架高30mm左右,以免漏水进入配电管线中。
可扩展性 2  供电系统的可扩充性
总动力负荷计算充分考虑了系统的扩容性,即负荷计算(包括电缆、开关、配电箱)不是按目前机房使用量,而是按机房未来使用量进行设计。
2  UPS用电设备的可扩充性
UPS用电系统按机房满负荷(机房机箱全部摆满)设置,保证UPS设备随加随用,无需进行任何改造。
2  供电入口的可扩充性
目前考虑双总线输入,未考虑发电机配置,但系统为发电机预留了接口,为今后发电机的配置提供了方便。
2  线缆线槽的可扩充性
所有主配电线槽、线管配置时充分考虑了今后的可扩容性,容量计算时考虑了100%的可扩充性,保证今后扩容无需进行管线施工。

                                                    第八章 空调系统概述机房空调的任务是为保证计算机系统能够连续、稳定地运行。一个整体的计算机空调系统设计需要综合考虑房间的布局和功能划分,合理设计箱式空调、分体空调、新风系统和排风系统。
负荷计算方法空调系统负荷计算可采用两种方法:
1.   精确计算法
根据我国áá空调设计手册??确定机房室外计算参数:
     室外温度Ts=34°C     湿度j=84%
根据我国国家标准GB50174-93áá电子计算机机房设计规范??选定:
机房内温度A级 T1=22±2°C
相对湿度j=50%±5%
根据以上规范详细计算设备的散热、维护结构传热、人体散热及照明散热。
2.   经验估算法
根据我们长期工程经验,计算机房根据其使用功能及设备密度可按300w/m2的空调负荷估算。
辅助系统的可扩展性:在机房建设初期,我们就为空调设备提供服务的辅助系统考虑了充分的可扩展性。
新排风系统计算及设备选型 2  新风系统设计
机房的密闭性较高,如果其中的空气不进行更换,由于CO2等气体不断累积,很容易使工作人员疲劳困乏,工作效率随即下降。尤其随着各种合成建材的使用、现代办公设备如计算机、复印机的普及、建筑密闭性的提高、以及为了节能或降低造价而尽可能减小新风量等原因,室内产生的有害气体和生物污染物得不到合理稀释和置换。新风量取下列三项中的最大值:
室内总送风量的5%;
按工作人员每人需风40m3/h;
维持室内正压所需风量。
为保证机房洁净度要求,即≥0.5μm灰尘粒子数,不超过18000个/dm3,新风机组都加装过滤器。该过滤器为抽屉式安装,便于更换和清洗。平时根据大气污染程度清洗过滤器即可。
考虑计算机及网络通讯设备机房对环境的要求及工作人员较少,可根据经验按每小时换气次数2~4次计算新风量。
面积:75m2
净高:2.5m
新风量:(按3次/小时换气)35m2×2.5m×3/h=262.5m3/h
2  保证新风机性能措施:
由于新风机工作环境的特殊性,在其运行中压缩机将长期不间断运行,对压缩机的负荷非常大。若不采取一定的措施将使新风机无法保证稳定长期运行。我公司自行研制的新风机控制系统可以使原设备在不影响制冷的情况下压缩机间歇式运行,对新风机的长期稳定运行提供了保证。
2  新风机及新风管道的安装:
新风机入口安装中效过滤网以保证空气的洁净度。新风机安装于空调配电室天花顶部通过百页窗进风,通过保温风管引致空调回风口处及各房内。
新风排风管穿墙处必须安装电动防火阀以保证防火安全要求。
排风系统机房内排风系统分为换气排风和消防排烟两类。
由于本机房设计了完善的送新风系统,换气排风可通过自然正压泄漏方式排出室外,可较好的保证机房正压。
本设计方案采用天花顶集中式排气方案。在天花上安装管道式排气扇将废气排入天花顶内。使功能区与走廊顶部排风管连通,通过排风管上的强排风机将废气强制排除室外。
第九章 防雷、接地系统概述计算机及各种微电子设施的雷击过压及电磁干扰防护,是保护通信线路、设备及人身安全的重要技术手段,是确保通信线路、设备运行不可缺少的技术环节,是广大单位在通信维护及管理工作的重要组成部分。
一个完整的防雷系统应包括防直接雷击、防感应雷击和接地系统三部分,缺一不可。本方案设计内容包括防感应雷
设计原则
本系统设计将本着经济、可靠、耐久、实用的原则进行设计。综合比较投资和效益,追求投资和回报的最佳综合效益。
设计依据
2  国标《建筑物防雷设计规范》GB50057-94
2  国标《电子计算机机房设计规范》GB50174-93
2  国标《民用电气设计规范》JGJ/T16-92
2  国标《计算机场地安全要求》GB9361-88
2  《通信工程电源系统防雷技术规定》YD5078-1998
2  建设部(1998)13号文《1998年国家建筑物标准设计编制工作计划》
2  建设部住宅产业化办公室(1999)04号文件
2  《民用建筑电气设计规范》
2  《低压配电设计规范》(GB50054-95)
2  《安全防范工程程序与要求》
2  国际电信联盟ITU-T(原CCITT)相关建议及标准
2     《Protection of Structures against Lightning》IEC1024-1:1993
2     《Protection of Structures against Lightning electromagnetic impulse》雷电电磁肪冲的防护 IEC664-1:1992-02
2  《Insulation coordination for equipment within low-voltage systems》 IEC 664-1:1992-02
2  《Electrical installations of buildings》  IEC 364-4:1993-02
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
ratly5313 发表于 2012-2-7 17:16:00
  防雷的必要性雷电的危害
雷电是一种壮观而又令人恐怖的自然天电现象,由于它的巨大能量和短暂的对地放电过程,能够产生几百安培甚至上千安培的放电电流,不仅足以威胁到人类的生命安全,也常常使建筑物、电子电力、通讯和航空航天等许多系统遭受严重的破坏。据CCITT测试一般电力线上的感应电流在3000安培左右,不超过10KA,感应电压不超过6KV;在资料信号线及电话线上,感应电压一般在5KV左右,感应电流约为数百安培。这样就容易在缺口处放电产生火花,引起火灾。在闪电通过避雷针引下线时,在其附近空间将产生较强的迅变脉冲电磁场。当磁脉冲超过0.07高斯时就将造成设备资料失效,超过2.4高斯时,受感应的集成电路将发生永久性损坏,尤其对VLSI则更为严重。特别是电子信息科技发展的今天,雷电带来的危害和损失更加频繁和严重。雷电侵害已经是造成电子系统设备损坏和和系统瘫痪的主要原因。
接地防雷系统的作用
通过接地防雷系统设计,可以在一定程度上减低雷电对电子设备和系统的损害,减低的程度主要取决于系统设计的科学性和采用的防雷技术设备和手段等。同时,完善的系统防雷设计也需要很大的资金投入。
雷电侵害的主要途径
1直击雷
建筑物直接遭到雷击时,巨大的雷电流沿建筑物防雷引下线和接地体汇入大地。由于接地体的对地电阻不为零,和防雷引下线的自身电阻和寄生电感等原因,使得建筑物防雷系统中的瞬时高电位达到几十KV,形成与周围电子电气设备和线路的电位差,产生击穿放电,造成电子电气设备的损坏。由于直击雷的放电电流非常大,所以,造成的损坏也最大。
2感应雷
在负极性放电的先导阶段,先导信道中的负电荷对室外线路产生静电感应,使线路靠近先导部分积累大量的正电荷,负电荷被排斥到线路两端经线缆的泄露电阻或中性接地点入地。先导放电到达地面后,负电荷被中和,线路中积累的正电荷被释放,以接近光速的速度向线路两端传播,将线路两端的电子电气设备损坏。感应雷是发生的频度高,是造成电子设备损坏的主要原因。
3反击雷
在多座建筑物通过接地系统或供水管道连接,其中一座建筑物遭受雷击时,雷电流造成各建筑物的瞬时电位都升高,带高电位的地线对没有采取过压保护的建筑物内的线路和电子设备产生反击,造成损坏。
雷电放电的瞬时分析雷电放电的瞬时过程是极为复杂的,这为防雷设计带来了难度,详尽的分析其过程是非常困难的,只能进行简单的分析。
如前所述,雷电流通过接地引下线和接地体放电时,会在接地系统中产生瞬时高电位,
建筑物雷电放电等效图
A点的瞬时电位UA可表示为:
UA=(RG+RA)I+HL0(dI/dt)
其中:  RG--接地体对地电阻;  RA--引下线电阻;I雷电流幅值;H--A点高度;L0--引下线单位寄生电感;t--放电时间。
可以看出,A点的瞬时电位与接地体电阻、引下线电阻和寄生电感、长度成正比,有效的控制这几个参数,可以使瞬时电位最低。
设计指导思想防雷工程是一项要求高、难度大的综合工程,涉及多方面的因素,需要针对不同的系统分别加以保护,又要考虑多个系统的协调工作,在工程中不能造成对系统的任何影响。因此,在遵守国家和信息产业部有关规范的基础上,引入国际电工委员会的先进防雷技术和标准要求,以达到更好的防护效果。
国际电工委员会防雷分会(IEC/TC-81)是权威的国际性标准组织,其防雷技术综合了各国防雷技术的精华,制订的防雷规范对世界各国具有指导意义。本方案参考IEC-61024(建筑物防雷)和IEC-61312(雷电电磁脉冲的防护)的核心内容而制定。标准中重点提出了防雷分区和等电位连接的概念,根据雷击在不同区域的电磁脉冲强度划分防雷区,并在不同的防雷区接口上进行等电位连接,能直接连接的金属物就直接连接,不能直接连接的如电力线和通信线等,通过不同的避雷器进行等电位连接。实践证明这种分区分级等电位连接的防雷方案是最好的解决问题方法。
IEC-61312指出,防雷区是指闪电电磁环境需要限定和控制的区域。各区以在其交界处的电磁环境有无明显改变作为划分不同防雷区的特征。
LPZ 0-A 区:本区内的各个物体都可能遭到直接雷击,因此各物体都可能到导走全部电流。本区内的电磁场没有衰减。
LPZ 0-B区:本区内的各物体不可能遭到直接雷击,但本区内电磁场没有衰减。
LPZ 1区 :本区内的各物体不可能遭到直接雷击,流往各导体的电流比0-B区进一步减小,本区内的电磁场也可能衰减,这取决于屏蔽措施。
LPZ 2 区 :根据需要进一步减小所导引的电流和电磁场,就应引入后续防雷区LPZ 2 。
根据防雷分区的概念,机房的电源系统和信号中继系统都处在LPZ 0-A和LPZ 0-B之间,通信系统处于LPZ 0-B和LPZ 2之间,根据基站防雷区的划分情况,应在分区接口上选择安装符合IEC规范要求的避雷器,以将雷电电磁强度逐级降至最低。
实施计划防雷系统的设计应满足以下原则:
1.保护器不影响被保护设备的正常工作;
2.雷击产生冲击波时,所采用的防护器件应有低阻抗,将冲击电流直接导入大地而不产生危险的冲击对地电位差;
3.防护器件应有较高的承受冲击能量的能力,并有规范的接地系统。
按照IEC1312-1~3和《建筑物防雷规范》中的规范,为保护你计算机网络系统的设备,将需要保护的空间划分为不同的防雷区(LPZ),根据各部分空间不同的LEMP(雷闪电磁脉冲)的严重程度和实际情况确立相应的防护等级,合理使用相应的防雷器。
计算机机房电源防雷设计
电源部分的防雷及过电压保护是机房防护重点及难点。当雷击楼层时,强大的雷电流及其高强度瞬变电磁场对周围导体产生过电压,绝大多数的雷害都是因为这类二次感应而造成。因此具有长距离的电力线和信号线都是二次感应雷的侵犯途径。此外,电力网络内部的操作或事故也同样会有危险的过电压波,会损害设备。
根据电磁理论的经典公式推算,得在雷电流引下线附近的金属开口环感应电势的公式如下:
Em=2×10-7×l×[ln(l+X1)/X1] ×(dI/dt)
其中,l死循环积分长度,X1引下线与死循环间距,dI/dt——雷电流陡度。
通常一个5m×5m的开口金属框在100KA雷电流峰值下,即使距离引下线200m也可以感应到1KV左右的电压。而在20米处则可达10KV以上。
由于国内高低压电力线大多架空铺设,受雷击或感应的机会相当大,机房电源系统发生的雷电事故也较多。因此电源系统避雷及过压保护是首要解决的问题。
国内有关规范明文规定要求在低压电力线进入交流屏前,安装可靠的防雷器件,但并未涉及具体需防护雷电的级别和能量的配合。德国DEHN公司总裁PETER HASSE博士作为国际IEC标准委员会委员兼TC/81防雷委员会主要成员,秉承IEC61312-1中所给出的防雷保护区概念,把装在固定电器上的保护器分为B、C、D三类。根据IEC的统计,自然界中首次雷击电流幅值超过200KA的机率不到1%,首次雷击电流波形为10/350ms(分别指波头和半值时间)。由于外部防雷的接闪和电磁的衰减,约有50%的雷电能量入地,因此IEC-61312规定了作为处在LPZ 0-A 和LPZ 0-B 防雷区之间的首级避雷器的放电流,应达到100KA (8/20ms)。考虑到符合电气安全的设备,其耐过压能力一般是工作电压的2-3倍,因此作为最末级的防雷器的残压要求在600V左右,对精细的电子设备要求更低。由于雷击的强度与设备的耐压水平悬殊,IEC经过实践证明只有分级保护才能达到这一要求。
因此机房电源防雷设计如下:
1在信息中心计算机机房配电箱空气开关处并接第二级C级单相电源防雷箱,衰减从电源线引入的强雷电流和高电压,把雷电流脉冲降低到设备能承受的水平。其技术参数:最高防雷击电流Iimp=40KA(8/20)、响应时间tA≤25 ns 。
2在计算机机房中心服务器、交换机及其它计算机设备电源插座处分别安装第三级D级AT电源防雷插座,再次衰减从第一级和第二级防雷器过滤的残压,实现精细保护级别。其技术参数:最高防雷击电流Iimp=19KA(8/20)、响应时间tA≤25 ns 。
3.电源防雷设备清单列表:
序号
名称
数量
单位
安装说明
1
AT 单相电源C级防雷箱
1

安装于计算机机房配电箱处
2
AT防雷转换器
10

安装于信息中心计算机机房3台服务器、2台交换机设备电源插座处

机房接地系统
在机房的建设中,一定要求有一个良好的接地系统。做好机房接地系统的建设主要有两个目的:
1、机房建立接地系统工程是为了设备和人身的安全。由于机房内用电设备较多。特别是在大、中型电子机房里,不但设备多,价值昂贵,用电量大,而且在机房内工作的人员也较多,这样安全用电就是一个很重要的问题。要做到安全用电,保护设备和工作人员的安全,做好接地系统建设是必须的。如果机房接地系统做不好,不但会引起设备故障,烧坏元器件,严重的还将危害工作人员的生命安全。特别是做好防雷电的措施,对人和设备的安全尤其重要。
2、机房建立接地系统是计算机设备、可靠工作的需要。由于电子设备和通信设备等都有可靠的数字电路。同一系统的设备接于同一接地装置后,无论是模拟量或数字量,在进行通信或交换时,才有统一的“电位”参考点,从而给接于同一接地装置的计算机或微电子设备,提供稳定的工作电位,有效地衰减以至消除各种电磁干扰,保证数据处理或信号传递准确无误,这些电路都要求有可靠的工作参考点,即等电位。另外还有防干扰的屏蔽问题,防静电的问题都需要通过建立良好的接地系统来解决。
3、接地体选型
根据不同地理环境,接地体有多种形状可选,根据实际经验宜采用铜材料。
4、接地体要求
机房接地电阻要求:R≤1Ω
5、接地体结构
机房接地体由于是独立的接地装置,所以适合以A型结构建造。
接地地网:要求R≤1Ω,总汇流排+引下线35平方500多芯接地线+接地体。
接地体:是埋于1.5米深的地下与引下线入地相连接,雷击电流由此发散到大地。通常用AT自动降阻接地模块和50×50×5×L3000热镀锌角钢组成垂直接地体,再用40×4热镀锌扁钢组成水平接地体连接引下线,以满足国家防雷规范接地电阻R≤1Ω的要求。

6、技术措施
使用AT-ZGD接地模块降低接地电阻,是接地工程中在近几年最常用的科学办法,根据其土壤情况,安装适量的接地模块,即可达到接地电阻Ra≤1Ω的要求。使用接地模块降阻,既能最大限度地降低接地电阻,又能保证接地体长期保持稳定,其使用有效期大于30年。其具有吸湿、保湿特性,接地电阻低且能保持长期稳定;经多次大电流冲击后,阻值不增大,也无变硬、发脆、断裂现象,与降阻剂相比有明显的优越性;能经受-40℃的低温,北方高寒地区同样适用。
产品说明及性能特点对比:AT-ZGD接地模块简称“接地宝”,是一种以非金属材料为主体的接地体。它由导电性、稳定性较好的非金属矿物质和电解物质组成,其主要用作“建筑物地”、“防雷接地”、“防静电接地”、“交流工作地”、“安全保护地”以及其它目的的接地体。“接地宝”它的诞生开创了接地材料和接地技术的新时代。
等电位
1、等电位连接的目的,在于减小需要防雷的空间内各金属部件和各系统之间的电位差。
2、在各后续防雷区之间交界处的等电位连接。
在LPZOA、OB和LPZ1之间交界处的等电位连接一般原则,也适用于各后续防雷区交界处等电位连接。
进入防雷区交界处的所有导电物以及电力线、通信线均应在交界处做等电位连接。应采用一局部等电位连接带做等电位连接,各种屏蔽结构或其它局部金属物(如设备外壳)也连到该局部等电位连接带做等电位连接。
对用于等电位连接的线夹和SPD应个别估算其电流参数。在各防雷区交界处的最大电涌电压应与所属各系统的承受能力相一致。在不同交界处上的各SPD还应与其相应的能量承受能力相一致。
3、需要保护的空间内设备的等电位连接
根据雷电流分配,电子综合防雷系统,需要考虑保护的空间内设备的等电位连接。将机房内的主机金属外壳、UPS及电池箱金属外壳、金属地板框架、金属门框架、设施管路、电缆桥架、铝合金窗的等电位连接,并以最短的线路连到最近的等电位连接带或其它已做了等电位连接的金属物上,且各导电物之间的尽量附加多次相互连接。

                                                  第二章 门禁管理系统系统概述 门禁系统已成为发达国家和地区最主要的保安系统之一,和传统的保安设备不同,它变被动的监控和报警为主动的控制,起到更高的安全作用。因此,门禁系统在保安设备领域中独领风骚、据美国权威机构调查统计结果:美国门禁设备销售占整个公共安全行业市场销售额的57.8%,闭路电视监控及其它报警设备销售总额仅占39.2%,另外安全器材市场年度调查报告中,门禁销售增长率为25%,高出其它保安设备增长率十几倍。
安装门禁管理系统是对安全和效率的投资,我们推荐采用的门禁系统具有先进的功能,并结合中国的实际情况,具有很好的扩展性,安全性和实用性,能满足复杂的要求和适应未来的发展。
该智能门禁系统由主机、读卡器和电锁组成(联网时外加电脑和通讯转换器),读卡方式属非接触读卡方式,持卡人只要将卡在读卡器附近(5-15厘米)快速晃动一次,读卡器就能感应到有卡并将卡中的信息(卡号)发送到主机,主机进行检查卡合法性,然后决定是否进行开门动作。整个过程只要在有效的刷卡范围内均可实现门禁管理功能。
读卡器安装门边墙内外,而不影响其工作。感应卡为只读属性、不易复制、安全可靠、寿命长(非接触读卡方式使卡的机械磨损减少到零)。并通过通信转接器(RS485)与电脑进行实时监控(可由电脑发指令开/关所有门,并可实时查看所有门的状态)、数据处理、查询、报表输出等。该系统适用于邮电通信、金融、公安、交通、化工等企事业单位,多年来一致受到用户的好评。 
系统主要功能 1) 刷卡记录:当人员进/出门时需持卡在读卡器前进行读卡,读卡器读取信息后,将信息传送到主机,主机首先判断该信息是否合法,如合法则发出开门指令(即向电锁发送一接通信号,使门打开;不合法则不发送开门指令并可发出警报)。同时主机会将刷卡信息、日期、时间等数据保存以供查询或直接传输到电脑进行处理。
2) 控制中心:控制中心通过电脑可分部门建立员工资料库,定期或实时采集每个门的进出资料,同时按部门进行汇总、查询、分类及打印等。主机的各种参数均可由电脑进行设置,也可在各主机直接设定。
3) 多级管理:本系统能很方便地实现多级管理功能,控制中心可通过电脑可设置每张卡(即每个人)的进出权限、时间范围、节假日限制等;如:高级管理者可随时进出任何一扇门、部门管理者可进出本部门所有门、而一般职员只能在上班时间内进出本部门的门,超出上班时间将无法进出,还可以结合密码输入来确认持卡者的合法性,然后决定是否开门,各种权限可由用户自由设置。
4) 系统扩充:本系统最基本的配置是1个读卡器、1个控制器、1把电锁及1张卡片就可达到门禁管制目的,当用户需要扩充功能时,系统可按照所需功能增加相应的扩充模块来达到目的。
如:每台主机可只连一个读卡器(单门),也可增加到八个(四门);通过加装MDDIDO模组可接收外界各种输入信号(如火警、煤气漏、非法进入等),然后进行相应的处理(接通报警、打开消防通道等)。
 硬件特点:  (一) 控制器
1)  质量:本产品采用SMD技术生产,具有CE及FCC APPROVED。
2)  容量:可记录6000张卡片资料。
3)  体积:长22cm、宽12cm、高2.4cm
4)  外观:乳白色面盒、LED读卡指示灯。
5)  控制门数DPU8802/S管制二个门。
6)  通讯方式:整个线路以RS485(1200米以内)协议传输信息,与电脑连接需配上通信转接器RS485-RS232(系统提供)。
7) 信号输出/入点:
DPU8802/S:内含4个输入点、2 个输出点,可扩充4个输入和4个输出点。
8)  系统网络:
每个网络可连接256台控制主机(管制1024个门),由一台电脑管理。
9)  软件功能:管制每一张卡、每一个门、每个节假日、24小时分段时间控制。
10) 工作环境:温度-2°C-55°C、功率/1-10W、电压/12VDC、电流/400mA。
 (二) 读卡器
 1) 体积:5512E(长8cm、宽5cm、高1.5cm)。
2)  外观:乳白色。
3)  通讯方式:RS485(1200米以内)协议传输信息。
4)  读卡方式:感应(非接触式读卡)。读卡距离为 5-20cm.
5) 工作环境:温度-2°C-55°C、电压/5-12VDC、电流/100mA.
(三)网络示意图


                                                  第三章 机房消防系统概述随着现代工业的快速发展,消防灭火系统释放出来的气体对大气层的影响越来越引起人们的重视,传统的卤代烷(HALON、1211、130)释放后,其气体在大气中的残留时间长达87~110年,对环境产生极大的影响。为了保护大气臭氧层,根据蒙特利尔国际公约有关规定,自1993年底禁止生产HALON类型的灭火剂,从2005年在全球范围内禁止使用该类产品。而作为HALON类的替代物,美国大湖公司研制并开发了不具臭氧破坏力的一种纯净化合物七氟丙烷气体灭火剂,它具有不导电、释放后对周围环境无破坏、对设备及人身无损害、在大气中残留时间较短(31~42年)、毒性小、相对灭火浓度低等特点。
FM-200国际公认理想的洁净气体自动灭火系统随着国内环保意识的提升,气体消防面临着一场新革命,这是因为传统的气体自动灭火系统,如:卤代烷1301或二氧化碳气体自动灭火系统,都不同程度地对人类的生存环境造成损害。根据国际环保组织的研究发现卤代烷1301气体中含有破坏大气臭氧层的化学物质,因此在1987年9月11日联合国环境计划署颁布了由成员国制订的关于使臭氧层逐渐受损物质蒙特利尔协议,规定在2005年前完全淘汰卤代烷1301气体灭火剂。同时1997年底在日本召开的国际环保会议上各国代表又针对造成全球温室效应的二氧化碳进行了严肃的讨论,针对卤代烷1301气体灭火剂终将被停止使用这一必然趁势,在近十年中各国都积极推进卤代烷1301气体替代物的研制。
FM-200洁净灭火气体作为美国消防协会确认的最理想的卤代烷1301气体替代物,在欧美已经得到普及应用。国内权威的气体灭火剂科研机构"浙江化工研究所"也于1997年完成了国产化的工作,公安部消防局也已责成天津消防研究所组织专门小组编制FM-200洁净气体自动灭火系统相关规范,预计FM-200洁净气体自动灭火系统将迅速在中国推广发展。
FM-200气体灭火药剂,化学名称是七氟丙烷,化学分子式为CF3CHFCF3,是符合美国消防协会(NFPA)制定NFPA-200规范要求的洁净气体灭火药剂,安的特点是"不导电的、挥发性的或气态的灭火剂,在使用过程中不留残余物"。同时,FM-200洁净气体灭火剂对环境无害,在自然中的存留期短,灭火效率高并无毒适用于有工作人员常驻的保护区。
FM-200气体灭火药剂的灭火原理
当FM-200灭火气体应用于全淹没式的系统环境时,它能够结合物理的和化学的反应过程迅速,有效地消除热能,阻止火灾的发生,七氟丙烷的物理特性表现在其分子汽化阶段能迅速冷却火焰温度;并且在化学反应过程中释放游离基,能最终阻止燃烧的连锁反应。
FM-200洁净气体自动灭火系统的性能特点
1.灭火速度快、效率高、主动性强
FM-200洁净气体自动灭火系统通常在10秒内能完全扑灭火灾,FM-200洁净气体灭火药剂相对被保护区的设计灭火浓度低,仅为7%,FM-200洁净灭火药剂可液态形式存储并能迅速净化为洁净灭火气体,灭火的主动性强。
2.洁净
FM-200洁净气体自动灭火系统十分适合保护电器、磁介质、文件档案或价值高的珍品及设备,并对被保护的物品无损害,灭火后不留任何残留物,完全不中断保护区内的日常工作。
3.安全
FM-200洁净灭火气体是国际公认的对人体无害的灭火药剂,无毒并且不会引起呼吸系统问题。FM-200洁净气体自动灭火系统释放压力小、无毒,很适用于工作人员常驻的保护区。
4.环保
FM-200洁净灭火气体不是国际环保组织列入停止使用计划的气体,不会损害大气臭氧层,在大气中的存留期仅为31~42年。
5.经济
FM-200洁净气体自动灭火系统因为符合目前的环保法规,所以在日后不用更换而重复投资。在设计中还可以采用集中储存系统的组合分配法设计,更经济有效地进行火灾防护。FM-200洁净气体自动灭火系统体积小,气瓶数量少,因此可以节省气瓶间的面积或根本不需要气瓶间。
6.成熟
FM-200洁净气体是采用美国杜邦化工公司的技术合成制造的,在全世界已有上万例的成功应用,已经过逾十年的实践考验。国际上有配套的设计和工程规范。
FM-200洁净气体自动灭火系统的组成原理
FM-200洁净气体自动灭火系统是由气体管网系统和自动控制系统两部分组成,两个系统相互独立又协同操作以完成灭火功能。
1.气体管网系统由气瓶、释放阀、管道和喷头组成,用于储存、输送灭火药剂,起到提供灭火药剂源的作用。
2.自动控制系统由自动灭火控制盘、探测器、手动装置、自动启动装置和疏散报警装置组成,用于自动探测,报警、手动或自动释放控制气体管网系统,起到自动灭火的功能。
七氟丙烷灭火系统结构 七氟丙烷灭火系统如图1所示,其主要组成部分如下。

   1灭火剂存储罐
由英国Ki dde公司生产制造的GX20型钢结构红色灭火剂存储罐主要通过阀门来控制七氟丙烷灭火剂,根据存储罐体积大小不同,灭火剂的充气重量从6~258Kg不等。正常情况下罐内的灭火剂通过氮气加压至2500 kPa,以保证火灾发生时,10s内可将罐内的灭火剂快速有效地释放完。
    2 控制阀
控制阀为铜阀体、弹簧型控制阀,是存储罐释放气体的关键部件。当手动或自动(通过24VDC信号)操作位于阀门上部的执行器时,阀门的阀心即可将气体释放出来。
    3 低压监视开关
当存储罐内的灭火剂容量低于设计容量的95%时,低压监视开关常闭接点变为常开,此时控制盘上的“压力低”指示灯亮,提醒运行人员需要填充灭火剂。
    4 高压释放开关
灭火剂在释放过程中,触发安装于出口管道上的开关,该开关常闭接点变为常开,此时控制盘上的“气体释放”指示灯亮,通知运行人员存储罐中的灭火剂已释放,需重新填充。
    5 压力指示器
安装于阀体上的压力指示器可直观地反映罐内压力及运行状态。
    6 安全泄压环
当罐内的充气压力高于设计上限时,通过安全泄压环自动泄压到规定范围内。
    7 喷嘴
安装于灭火区域的喷嘴是按照已设计好的角度(180o或360o)和浓度在10s内将灭火剂均匀、快速地喷射完。
 七氟丙烷灭火剂作为一种安全可靠、而又不会破坏臭氧层、具有优良防爆性能的七氟丙烷灭火剂,其体积灭火浓度为5.8%,这一数据与经过人体测验得到的对人体产生不良影响的体积浓度临界值9%相比要低。表1列出了七氟丙烷与HALON类灭火剂的特性参数。

 运行控制原理与其他控制系统一样,七氟丙烷灭火系统是通过控制盘对该系统进行在线监视、控制和操作的。
正常情况下,整个系统处于自动模式,对存储罐内的气体压力进行在线监测,当烟感及/或光感探测器测得异常情况时,比如烟雾浓度或环境温度超过上限定值,声、光报警出现,经5~8s延时后,如果异常情况仍未恢复,则控制盘发出“气体释放”指令,位于存储罐上的执行机构动作,七氟丙烷灭火剂通过管道及喷嘴向灭火区域喷洒。
紧急情况下,如果控制盘或存储罐上的自动执行机构失灵,均可通过控制盘上的手动按钮或罐上的手动柄实现灭火剂的喷洒。
                                        第四章 项目实施计划及工程进度安排项目计划项目计划要求 1)项目目标和约束条件明确:为项目规定了恰当的目标,清晰说明项目约束条件;
2)项目的流程规划清晰:依据项目目标和项目约束条件,规划项目流程;
3)里程碑明确:里程碑可检查,且有质量保证(如测试/评审);
4)工作量估计:对工作量有估计,必要时对工作规模有估计;
5)使用甘特图分解任务:
2  任务分解有层次
2  当前阶段任务分解粒度(每人*每周)
2  每一任务有可检查的输出
2  每一任务有工作量
2  每一任务有使用资源
2  任务名称清晰,前后一致
2  对质量保证和测试安排了足够的时间
6)风险控制:有风险说明,有降低风险的措施。
主要参加人员对于机房建设项目目,我公司在项目组人员配置、方案设计与实施、后勤保障等方面都作了精心的准备与安排,调配客户服务部、技术支持部、工程事业部、项目管理部等各部门的精干人员组成项目小组。项目组成人员的详细情况在本投标文件商务文件部分中列出。
总体机房建设进度安排在充分考虑到工程实施进度需求和与其相关的其它需求,根据我公司实施工程的经验,对本项目工程实施总工期约为20日历天。
进度安排考核指标 对机房建设项目,整个系统在合同生效后3天内开始进场,并确保机房建设项目的安装时间自合同签订后20天内全部完成实施和验收工作。
施工进度保证措施由于有多个施工工种同时施工作业,为了协调好整个工程的各项工作,由项目经理安排工程进度,实现工程施工联合统筹,以便有效地控制施工进度,确保工程按期完工,交付使用。
2  每周定期召开工程协调会议,检查计划的执行和落实情况,对各施工队的工作进行总体协调,及时采取措施,确保工程进度。
2  做好各项准备工作,确保材料、机具、人员的及时到位和连续施工。
2  建立严格的责任制度。大力开展劳动竞赛活动,奖金与进度、质量挂钩,激励生产工人的积极性,提高劳动生产率。
2  进入施工高峰期,可能会出现现场劳动力不能满足施工进度所需的情况,项目经理部将认真做好各项协调工作,与公司商议解决办法,并要求施工人员加班赶工或采取其它应变措施,确保工程进度。
2  运用统筹法组织施工,是确保工期的关键,在施工计划中明确影响工期的关键,以便施工管理人员能切实抓住工程的关键要点,采取积极措施,做到挖掘潜力,缩短工期,降低成本。

突发事件应对措施 在本项目的实施过程中,可能会遇到某些突发事件,从而影响到整个项目的施工工期,我们针对可能出现的风险提出以下应对措施:
1、关于项目质量问题的突发事件,我们主要采取预防措施,在项目的每个阶段都有质量控制手段,保证产品和工程的质量。
2、对于因为不可抗拒因素导致工程延缓的突发事件,我们将向用户单位和监理单位提交书面说明,并提供相关证明文件,用以备案。同时,我公司将同客户单位和监理单位紧急磋商,并就此突发事件提出补救措施和合理的履行方案。
3、当项目进度与项目要求发生重大偏差,影响到项目执行时,项目经理或项目领导小组将调配更多资源以抢回进度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
ratly5313 发表于 2012-2-7 17:16:00
第五章 安全文明生产措施本项目施工在确保满足业主要求的前提下,还执行以下公司指定的各项安全生产、文明施工措施,确保工程按时、按质完成。
安全生产主要措施安全管理网络由项目经理牵头负责,由项目经理、施工员、质安员三条线分管共抓。项目经理为安全生产第一责任人,具体进行安全措施的制订落实;施工员为安全生产直接责任人,从技术方案角度来落实安全生产措施;安全员为专职安全管理人员,监督检查现场施工的安全情况。项目经理通过设置安全员责任制度,并由他们去抓好班组长兼职安全员,将安全生产落实到人,保证项目的顺利实施。
安全管理总则安全生产责任制
建立、健全各级部门的安全生产责任制,责任落实到人,经济承包有明确的安全指标和包括奖惩办法在内的保证措施,并签订安全生产协议书。
三级教育制度
新进企业工人必须进行公司、项目部和班组的三级教育。工人变换工种,须进行新工种的安全技术教育。工人应掌握本工种操作技能,熟悉本工种安全技术操作规程。认真建立“职工劳动保护记录卡”,及时做好记录。
施工组织设计
施工组织设计应有针对性性的安全技术措施,经技术负责人审查批准。
分部分项工程安全技术交底
进行全面的针对性的安全技术交底,受交底者履行签字手续。
特种作业持证上岗
特种作业人员必须经培训考试合格持证上岗,操作证必须按期复审,不得超期使用。
安全检查
必须建立定期安全检查制度。有时间、有要求,明确重点部位、危险岗位。
安全检查有记录,对查出的隐患应及时整改,做到定人、定时间、定措施。
用电安全制度
施工用电
配电箱的电缆线应有套管,电线进出不混乱。大容量电箱上进线加滴水弯。
电缆绝缘性能良好,无老化、破损和漏电。
电缆应沿墙敷设,并用绝缘子固定。
过道电缆采用硬质护套管埋地并作标记。
现场照明
一般场所采用220V电压。危险、潮湿场所的照明及手持照明灯具,应采用符合要求的安全电压。
照明导线应穿管固定。严禁使用花线或塑料胶质线,导线不得随地拖拉或绑在脚手架上。
照明灯具的金属外壳必须接地或接零,单相回路的照明开关箱必须装漏电保护器。
临电箱
电箱应有门、锁、色标和统一编号。
电箱内开关电器必须完整无损,接线正确。各类接触装置灵敏可靠,绝缘良好。无积灰、杂物,箱体不得歪斜。
电箱安装高度和绝缘材料等均应符合规定。
电箱内应设置漏电保护器,选用合理的额定漏电动作电流进行分极配合。
配电箱应零排、地排齐全。动力和照明分别设置。
配电箱的开关电器应与配电线或开关箱一一对应配合,作分路设置,以确保专路专控;总开关电器与分路开关电器的额定值,动作整定值相适应。熔丝应和用电设备的实际负荷相匹配。
金属外壳电箱应作接地或接零保护。
开关箱与用电设备应一机一闸一漏电一箱。
同一移动开关箱严禁配有380V和220V两种电压等级。
施工安全规则安全施工生产纪律
进入施工现场,需正确使用个人劳动防护用品。
两米以上高度县空作业,无安全设施的,必须系好安全带,扣好保险钩。
高处作业时,不准往上或往下乱抛物料和工具等物品。
各种电动机械设备,必须有可靠的安全接地(即接零)装置,方能开动使用,须装防雷装置的,按规定执行。
非电气、机械操作人员,禁止使用或触摸机电设备。
吊装区域非操作人员严禁入内,钓竿垂直下方不准站人。
进行作业必须严格执行安全技术操作规程。
人人注意防火,不准在禁火区动火和吸烟。
安全防火规则
贯彻执行谁主管谁负责的原则,工地的防火责任人每星期对工地进行一次检查,并做好记录。
各施工队长兼任本队防火责任人,主要负责本队范围内的烧焊、用电、动火等防火工作,每日下班前要对本队工作范围内进行自检后才能离开。
防火工作人人有责,各队成员有责任协助队长,做好防火工作,确保本工作范围不出火灾事故。
烧焊动火要有人看火。注意焊花火种的动态,烧焊后要进行清理。
烧焊要坚持做到烧焊前注意观察周围有否易然或可然物品,特别是管井下面及竹棚等(如发现危险应先报工地主管,等排除后方能烧焊)。
临时设施区域内,应按规定设置消防器材,一般为每100平方米临时设施放置消防器材,一般为每30平方米放置两只10公升灭火器;油库、危险品库应配足够泡沫干粉灭火器。
消防器材应有专人负责维修保养、酸碱泡沫灭火器的药剂一般一年半换一次,并挂有换药时间的牌子。
工地现场不能私设炉灶,或用竹柴及电炉等取火。
工棚、仓库及宿舍等地方的电灯泡不能超过60瓦,不准私自乱拉乱接电线电路,需要设临时用电的,由工地主管安排电工安装。

文明施工主要措施随着城市现代化程度的提高,对建筑施工的文明要求越来越高,因此不论在投标、竞标阶段,还是在施工实施阶段,文明施工的措施在施工技术方案和施工组织设计文件中都变得十分重要。
现场布置图
必须根据场地实际合理地进行布置,设施设备按现场布置图规定设置堆放,并随施工基础、结构、装饰等不同阶段进行场地布置和调整。
工完场清
班组必须做好工完场清,随作随清,物尽其用,在施工作业时应有防止尘土飞扬措施。有考核制度,定期检查评分考核,成绩上牌公布。
生活卫生
生活卫生应纳入工地总体规划,落实卫生专(兼)管理人员和保洁人员,落实责任制。
施工现场须设有茶水亭和茶水桶,做到有盖加配杯子,有消毒设备(除沙滤水外)。
工地有男女厕所,有便溺设施,落实专人管理,保持清洁无害。
工地有男女更衣室,有防窃措施,保持室内清洁。
生活垃圾必须随时处理或集中加以遮挡,妥善处理,保持场容整洁。
文明施工准则
为了加强装修工程的全面组织管理工作,切实做到安全生产和文明生产,确保工程质量,特制定本规定,施工单位严格遵照执行。
工地责任人,必须常驻工地,亲自负责,切实加强和督促检查施工现场的全面工作。同时,还应授权指派得力人员,分别负责专管工艺技术、消防安全和行政事务工作,并将其名单列表上报。
雨季施工保护措施材料的选择 1、材料尽量选用不易受潮变形之产品,如隔墙基板选用玻镁板或埃特板,而不能选用木板。
2、适当增加材料厚度,以减小材料受潮引起变形。
运输、装卸 1、材料的运输应采用密封货箱式车厢或防水包装,以防雨水淋湿材料。
2、装卸与搬运时,应在有遮盖防雨的环境下进行。若条件不允许,也应在停雨间歇进行,并随时做好防雨准备。
施工雨季施工中,对某些需要湿法施工的工序应尽量安排提前进行,在不影响工程进度的前提下保证干燥时间。必要时可采取强化干燥措施(如用风扇吹等)。

                                               第六章 主要工种施工方法总体施工要求安装施工顺序要求本工程将做好充分的施工准备,全面规划,合理部署,采取正确的施工方法与技术措施,妥善安排力量,精心组织施工,以保证按期、按质完成所承担的安装任务。
本工程必须按如下施工工艺顺序组织施工:
先预制、后安装管道和电气、消防等专业。凡有条件的均应提前预制,这是缩短工期、提高工效、保证质量的前提。
先重点、后一般。如混凝土楼板、墙身、梁内的各种暗敷管线必须及时配合。
安装的设备是建筑物内的一种设施,必须积极维护保证良好的使用功能,还要考虑到交付运行后的维修便利,所有管路应注意建筑物的美化问题。
在实际施工中,我们除了须认真遵守有关国家规范之外,同时还应遵守本地供电、广播电视、消防、质监等部门制定的有关规定和管理条例,确保优质工程。
电气工程安装要求材料要求
钢管壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂、砂眼、棱刺他凹瘪现象,除镀锌管外,安装前预先除锈,并有产品合格证
各种导线及电气器具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定,并必须有产品合格证。
工艺流程
钢管敷设要求:预制弯管切管套丝→ 测定箱盒位置及固定→管路连接丝扣套接→变形缝处理→地线连接→ 配电箱盘外壳固定→配管隐蔽验收→选择导线→成管口护圈→管内穿线→导线连接→线路检查绝缘测试→检查灯具开关等器具→箱盒防腐处理→接线→安装→试验 
电箱安装要求:槽钢基础→箱盘检查→安装→调整→送电运行验收。
质量要求
钢管严禁焊接,需丝扣连接。接地线采用接地码跨接连接,连接应牢固。
在施工过程中,配管后应及时加管堵把管口堵严,发现管路堵塞应及时清理排除。
选择导线要根据标准,相线、零线及保护地线的颜色应加以区分,黑色线做零线,黄色双色线做保护地线。
照明电路的绝缘电阻不小于0.5mΩ,动力线路的绝缘电阻值不小于1 mΩ。成排灯具,在确定位置时必须拉线,以减少误差。固定灯具必须用膨胀螺丝。
配电箱(盘)位置正确,部件齐全,箱体开孔合适,切口整齐。暗式配电箱箱盖紧贴墙面,零线经汇流排(零线端子)连接,无铰接现象,PE线安装明显牢固。
管道工程安装要求冷冻、冷却、给水管道
1、工艺流程
安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→管道试压→管道冲洗→管道防腐
2、质量要求
隐蔽管道和给水系统的水压试验结果必须符合设计要求和施工规范规定。
管道及管道支座(墩),严禁铺设在未经处理的松士上。
给水系统竣工后或交付使用前,必须进行吹洗。
排水管道
1、工艺流程
安装准备→管道预制→污水干管安装→污水立管安装→污水支管安装→通水试验 
2、质量要求
隐蔽的排水管道水试验结果,必须符合设计要求和施工规范规定。
管道的坡度必须符合设计要求和施工规范要求。
竣工后或交付前必须进行通水试验。
设备试运行安装工程中动力、照明、管道等都应安装完毕后进行试运行来检验设备的质量,检验设计的合理性和安装施工的质量,从试运行中发现问题并加以排除,使工程和设备达到设计要求的各项技术指标和性能。我们准备用较大的精力、较多的劳动力和齐全的调试器具,高度重视调试工作,尽量做到一次试运行成功。
由于安装工程中有大量的设备,所以我们根据工程的现状和规范的各项要求及产品的说明书,由施工单位在试运行前编制试运行方案,作为试运行依据。
本着对业主负责的精神,我们在试运行过程中将为业主培养设备运行的操作人员和设备检修的技术人员,使整套设备能顺利地完成交接、投入运行。
主要分项工程施工方法天花、吊顶工程
控制吊顶大面平整应该从标高线水平度、吊点分布与固定、龙骨与龙骨架刚度及罩面板安装方法等几个要点着手。
标高线水平控制
标高线的水平度控制要点为:
基准点和标高尺寸要准确。用水注法找其他标高点时,要等管内水柱面静止时再画线。
吊顶面的水平控制线应尽量拉出直线,线要拉直,最好采用尼龙线。
对跨度较大的吊顶,应在中间位置加设标高控制点。
吊点分布与固定
吊顶工程的吊点分布要均匀,在一些龙骨的接口部位和重载部位,应当增加吊点。吊点不牢将引起吊顶局部下沉。
龙骨与龙骨架的强度和刚度
要特别注意龙骨与龙骨架的强度与刚度。龙骨的接头处、吊挂处都是受力的集中点,施工中应注意加固。如在龙骨上直接悬吊设备,而龙骨的刚度不够就会产生局部弯曲变形。所以,应尽量避免在龙骨上悬吊设备,必须悬吊时,则要在龙骨上增加吊点。
罩面板安装方法
安装铝合金饰面板的方法不妥,也易使吊顶不平,严重时还会产生波浪形状。安装时不可生硬用力,应按操作方法进行,并一边安装一边检查平整度。
活动地板安装工程施工要点
原基层地面或楼面要符合设计要求。即基层地面应平整,无明显凹凸不平。
依设计放线:按板块尺寸打出墨线,形成双格网。
在方格网十字交点处固定支座。
调整支座摩托顶面高度至全室水平。
将桁条放在支架上,用水平尺校正水平,然后放上面板块。
拼装地板块,调整板块水平度及缝隙。活动地板安装水平度在2M内不平度〈3MM;纵横直线度90度+/-3度。〉
安装设备时必须注意保护面板。一般铺设5层胶合板采取临时性保护措施。
铝塑板饰面墙施工铝塑板饰面墙是以玻镁板(轻钢龙骨底架)为基板,在基板表面胶合一层铝塑板,该铝塑板板表面平直、光洁、高雅、有金属光泽和现代化高科技装饰风格,华丽高贵。该板不变形、不翘曲、耐湿、耐温、耐擦洗,具有良好的抗电磁干扰能力。施工中的应注意事项:
挑选板材:室内装饰的墙、柱面一般碳酸钙板都选用8MM加厚板,因为6MM以下的板容易受室温和湿度的影响而产生凹凸变形。
板面弹线:将挑选好的玻镁板正面向上,按照轻钢龙骨分格的中心线尺寸,用带色棉线或铅笔在碳酸钙板正面上画线。板面画出方格后,能保证在板面安装时,可方便地将钉子固定在轻钢龙骨上。这给安装带来很大的方便,有利于提高工效。
板面倒角:在玻镁板的正面四周,用细刨按45度角刨出倒角,宽度为 2-3MM,以便在嵌缝补腻子工序时,可将各板缝严密补实,减少今后的缝隙变形量。
铝塑板与玻镁板接缝不得在同一根龙骨上。
墙内管、线应与墙板保留间隙,且墙上设备及电气装置应安装在龙骨上。
施工前应先检查铝塑板质量是否符合要求,是否规格齐全,颜色是否一致。有无损伤,划痕和曲卷,变形等缺陷。
施工后的钢板面层必须做到表面平整,连接可靠,接缝严密,不能出现凹凸,卷翘等现象。
抹灰工程施工方法为确保抹灰工程质量,避免出现裂缝、空鼓、爆灰等现象,采取以下做法和措施:
抹灰工程所用的砂浆配合比应符合设计要求。
各原材料须提前经化验合格后方可使用。
本工程的抹灰等级按高级抹灰进行,施工中我们严格按规范标准来要求和指导施工:阴阳角找方,设置标筋,分层赶平、修整、表面压光。
抹灰前砖墙面必须提前浇水润湿透。
抹灰砂浆的配合比和稠度等,应经检查合格后,方可使用。掺有水泥或石膏拌制的砂浆,应控制在初凝前用完。
砂浆中掺用外加剂时,其掺入量应由试验确定。
抹灰用石灰膏,用块状生石灰淋制,淋制时必须用孔径不大于3mm×3mm的筛过筛,并贮存在沉淀池中。熟化时间:深圳温下一般不小于15天,用于罩面时不应少于30天。使用时石灰膏内不得含有未熟化的颗粒和其他杂质。
室内墙面、柱面和门沿的阳角,宜用1:2.5水泥砂浆做护角,其高度不应低于2m,每侧宽度不小于5cm。
墙面的预埋线管管槽先用1:2水泥砂浆内掺3%膨胀剂填补,墙面预留洞用C20砼内掺3%的膨胀剂填补,钉挂铁丝网后才抹灰。
乳胶漆工程施工方法基层处理:
(1) 抹灰基层缝隙等缺陷,用腻子补严密。
(2) 满刮头遍腻子,刮平刮光,干透后打磨、修补、再打磨。
施工方法要求:
(1) 刷浆次序须先顶棚,而后由上而下刷四面墙壁。
(2) 用毛长12mm左右人造毛滚子,沾浆进行滚涂,涂刷须均匀,表面平整,无接头排痕。
(3) 头遍应横着刷,浆宜稠些,晾干后找补腻子,打磨平;第二遍和第三遍宜稍稀些,再竖着刷,作到刷轻刷快,距离不要拉得太大,每遍一所呵成。接头处不得重叠,作到颜色均匀,厚度一致,不带刷痕,不漏刷、不漏底。滚涂应将门窗用纸盖好。每滚涂一次检查一遍,漏涂应补涂,末遍要均匀。每间要一次做完,干后如不均匀,再找补一次腻子,打磨后再涂一遍。
(4) 滚涂刷浆,腻子要干燥,浆粘度不要太高,涂浆厚薄要一致,滚涂不到处,用排笔刷涂。
(5) 乳胶漆稀释后应在规定时间内用完,并不得加催干剂。
(6) 涂刷施工气温不宜低于15℃,在正常气温下,每一遍间隔1小时。
质量要求:
不得有起皮,漏刷透底,反碱、咬色、流坠、疙瘩、溅沫等现象,颜色均匀一致,无砂眼,保证门窗、灯具等清洁干净。
水泥沙浆施工方法为避免水泥砂浆地面出现空鼓、开裂现象,确保质量采取下面施工工艺和措施:
(1)清基层:先用钢钎或斧头将残留在楼地面上的砂浆、松动的砼等凿打掉,用扫把清扫除地面的浮灰,再用水将基层冲洗干净,并将基层湿润,保证在水泥砂浆凝结时,基层吸水饱和。
(2)打灰饼、冲筋:根据墙面所弹的水平线,在地面四周做灰饼,然后接线打中间灰饼,再用干硬性水泥砂浆做冲筋,冲筋间距约1.5m左右。在有地漏和坡度要求的地面,应按设计要求做泛水和坡度,做完后应及时对灰饼,冲筋进行养护。
(3)刷素水泥浆结合层:在刷素水泥浆前,应将基层上的积水清扫除,素水泥浆水灰比为0.4~.0.5,内掺10%的107胶,用竹扫(把)帚纵横均匀涂刷各二道,一次涂刷面积不宜过大,做到随刷随做水泥砂浆面层。
(4)水泥砂浆面层操作:
水泥砂浆配合比符合设计要求,各原材料均需经检查合格后方可使用。
操作时先在两冲筋之间均匀地铺上砂浆,比冲筋面略高,然后用刮尺(压尺)以冲筋为准刮平、拍实,待表面水分稍干后(禁止用水泥粉吸水催干),用木抹子打磨,要求把砂眼、凹坑、脚印打磨掉,操作人员在操作半径内打磨完后,再用铁抹子(灰匙)找平。向后退着操作,在水泥砂浆初凝前完成。
第一遍压光:在水泥砂浆初凝后,即可用铁抹子压抹第一遍(此时人站在上面有脚印但不下陷、人用水泥袋纸包裹平整木板垫脚),要求不漏压,凹坑、砂眼和踩的脚印都要填补压平。
第二遍压光:在水泥砂浆终凝前,此时人踩上去有细微脚印,当拭抹无抹纹时,即可用抹压第二遍,压时用劲稍大一些,把第一遍压光时留下的抹纹、细孔等抹平,达到压平、压实、压光。
养护:水泥砂浆地面完12小时内开始蓄水养护,养护要及时、充分,必要时可蓄水养护,养护时间宜不少于7天。


电气照明器具及配电箱(盘)安装 1、 配电箱安装
地下室照明箱明装底边距地1.5米,1~层在走道安装的照明及配电箱底边距地1.7米,控制箱的安装高度为中心距地1.5米,挂墙明装的配电箱中心距地1.3米(箱体高度大天0.8米)或1.5米(箱体高度小于0.8米),剪力墙内暗装配电箱要先用比配电箱稍大木盒预留洞口,安装配电箱体时必须拆除木盒。
配电箱内接线应整齐美观,安全可靠,管内导线引入盘面时应理顺整齐,并沿箱体的周边成把成束布置。导线与器具连接,接线位置正确,连接牢固紧密,不伤芯线。
2、 灯具、开关插座安装:
在灯具安装前,应对灯具进行外观检查,完好无损的灯具方可使用到工程中,灯具安装应牢固端正,位置正确,灯具底面与建筑物表面无缝隙,螺口灯头相线必须在中心接点的端子上,成排灯具安装前应先放线定灯位,使用权其安装后偏差不大于5mm。灯具的金属必须可靠接地。
本工程开关、插座均为暗装式,开关均距地1.5米,地下室及公共用电房插座距地1.5米,空调插座为2.0米,其余插座均为距地0.3米。
面板安装后表面应清洁。开关、插座的合格证应齐全。
电缆铺设施工方法本工程电缆采用阻燃电力电缆和耐火电力电缆穿管或桥架敷设,电源敷设前,按设计和实际路径算出每根电缆长度,合理安排每盘电缆。标志牌应规格统一,字迹清晰不易脱落,挂装牢固。电缆终端头采用塑料带包缠,包缠应紧密,形状呈零核状,芯线用压线钳压按接线鼻子,根据不同的相位,使用黄、绿、红、淡蓝、黑五色塑料带分别包缠电缆各芯线至接线鼻子的压接部位。
电缆敷设完,对每根电缆用1000v摇表摇测绝缘电阻,绝缘电阻值应大于10MΩ,测试后应将芯线分别对地放电。
管、槽施工金属管线布线施工:
机房工程的强、弱电路布线,一般宜采取从线路末端开始向线路端头方向施工的方法。具体地说,即先从最末端的灯头或插座开始布线,使沿线各导线向配电箱、配电盘处汇集。这样做的好处在于能方便清理归接各用电器具回路,避免归接入配电箱(盘)时产生混乱和遗漏,同时,也能方便在穿线或入电箱时预留出长度的导线,减少电线的损耗率。
在用槽体布线时,各回路导线都挤在槽内,极易产生混乱和遗漏线路回路的现象,这时前面所说的优点则能体现出来。
制作线管吊杆:
敷设线管可根据基层采用不同的吊件或吊杆来固定线管。
弯管:
裁好尺寸的线管应先将需弯曲的线管弯好后方可进行套丝工作,否则会在弯管时将已套好丝的螺纹破坏。弯管前还需将要弯二个弯以上的线管穿上铁丝,然后再弯。
线管安装:
在铺设线管的途径上,每隔1.5-2.5M的距离装上吊件或吊杆。
敷设电线:
穿线时,将各回路的火线、零线、灯具控制线等做好识别记号,分段用预留在线管内的铁丝将电线穿进管内。
金属线槽布线施工要点:
制作与安装线槽吊杆:
线槽铺设也是分沿墙(楼板顶)直接固定和吊杆固定两种。直接固定是将线槽用木螺钉安装在建筑物表面上;吊杆固定是通过各种形状的吊具将线槽吊装起来。
线槽安装:
各类规格线槽的配套附加有:阳转角、阴转角、曲弯角、单通接线盒、二 通接线盒、三通接线盒、四通接线盒、内连接头、外连接头和封堵等。
敷设电线:
当线槽安装缚设完毕后,即可进行敷设电线工作,基本方向同上。
空调系统空气净化系统风管的制作要点:
风管的板材加工前应去除板材表面油污及积尘,并应选用中性清洁剂清洗。
施工现场应保持清洁。风管部件和设备搬运时不得碰伤,存放时应采取避免积尘和受潮的措施。
板材应减少拼接。矩形风管底边宽度小于或等于900MM时,不应有拼接缝;大于900MM时,应减少纵向接缝,且不得有横向拼接缝。
风管所用的螺钉、螺母、垫圈和铆钉均应采用镀锌或其它防腐措施,并不得采用抽芯铆钉。
系统风管不得采用楞筋方法加固,加固框或加固筋不得设在风管内。
系统风管的无法兰连接,不得使用S型插条、直角型平插条及立联合角插条。
供、排水管道应符合下列规定:
冷冻水、冷却及冷凝水管道安装的一般规定应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工及验收规范》与《采暖与卫生工程施工及验收规范》的有关规定。
管道安装前必须将管内的污物及锈蚀清除干净;安装停顿期间对管道开口应采取封闭保护措施。
冷凝水的水平管应坡向排水口,坡度应符合设计要求。当设计无规定时,其坡度宜大于或等于8%。软管连接应牢固,不得有扁管和强扭。
冷凝水系统的渗漏试验可采用充水试验,无渗漏为合格。
凝水排放应按设计要求安装水封弯管。
管道与泵的连接应采用弹性连接,并在管道处设置独立支架。
通风与空调系统调试应包括以下内容:
通风机风量、风压及转速的测定。通风与空调设备的风量、余压与风机转速的测定。
系统与风口的风量测定与调整。实测与设计风量的偏差不应大于10%。
通风机、制冷机、空调器噪声的测定。
制冷系统运行的压力、温度、流量等各项技术数据应符合有关技术文件的规定。
防排烟系统正压送风前室静压的检测。
对于大于或等于100级的洁净室,还需增加在门开启状态下,指定点含尘浓度的测定。
空调系统带冷(热)源的正常联合试运转应大于8H,当竣工季节条件与设计条件相差较大时,仅不带冷(热)源的试运转。通风、除尘系统的连续试运转应大于2H。
设计要求满足的其它调试项目。



                                                    第七章 培训计划目的为充分保证机房各系统竣工投产后,能够正常、安全、可靠、高效地运行,我司将指派多名各相关专业技术工程师或高级工程师以及各设备厂家(空调、门禁)专业工程师,具体负责现场指导受训人员的设备安装、测试、系统使用、维护、日常保养等技术。使业主正式负责运行人员全面掌握各系统设备的起动.运行.巡检.调试.维护保养和维修的基本技术知识和技能。
培训人数本工程拟培训运行人员每系统3~5人。
培训时间由业主指定。
培训内容项目培训计划 培训项目
培训内容
天数
费用
机房综述
计算机房的总体要求及日常应注意事项;本机房各系统组成;本机房日常维护应注意事项;
0.5

供配电系统
供配电系统日常维护应注意事项;本机房供电系统组成;原理;流程;配电箱的基本使用和维护;各开关、设备功能及其使用和维护。
0.5

空调系统
系统组成原理、路由;各设备日常使用,维护及应注意事项。
1

防雷系统
防雷基本知识简介;防雷设备的使用和操作;本机房各接地系统组成及日常维护。
0.5

图纸解释
机房竣工图纸说明;图纸与工程项目对应讲解
1

                                            第八章 技术服务、支持及保修售后服务我们将向用户提供三级的系统平台服务支持体系:客户响应中心作为售后服务接口面向客户,解答用户的技术问题,受理用户的服务要求;技术中心的技术资源作为第二级技术支持保障,为用户提供远程技术支持和现场技术服务;必要时,我们会申请原厂商作为我们的第三级技术资源。这种售后服务体系可以保证唯一的服务接口、充沛的服务资源和服务的连续性,并可以保证工程师在第一时间到达客户现场。
我方售后服务承诺 2  整体机房工程项目,包括设备、软件等提供5×8小时的壹年免费上门维修服务。软件提供一年免费升级维护。保修期自系统整体验收合格后第二天算起。
2  我公司及设备原生产厂家在广州均设有备件仓库,为用户提供备件保障及更换服务;
2  设备故障报修的响应时间:周一至周五8:30~18:00期间为1小时。若电话中无法解决,1小时内到达现场进行维护。其余期间为2小时。
2  我公司客服中心设有维护热线,为用户提供7×24的技术咨询服务;
2  如果产品故障在检修4小时后仍无法排除,我公司保证在12小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供需方使用,直至故障产品修复;
2  保修期内,我公司保证每个季度上门检修或检测一次,并为用户出一次本季度的系统故障统计分析说明或安全漏洞检测报告,为用户的维护、管理和升级工作提供理由充分的参考依据。这些工作不再向用户单位收取费用;
2  所有产品保修服务方式均为我公司或原厂家上门保修,即由我公司或原厂家派员到用户产品使用现场。由此产生的一切费用均由投标方承担;
2  我方对提供的设备的功能,性能软件终身技术支持。
保修期内服务内容和方式我公司的技术服务体系可以帮助客户有效地得到技术支持与服务。在之机房建设项目中,我公司将根据在此投标方案的承诺提供技术服务,通过合同号、设备号等来保持对客户的技术服务情况的跟踪。
保修期内售后服务内容(1)系统故障维护
当系统出现问题时,对问题进行诊断、分析,并在上述要求的响应时间内解决问题。
(2)咨询服务
免费为用户提供技术咨询等技术支持服务。包括系统管理的技术指导,协助客户做好备份计划,完善工作日志、机房制度,订立操作守则等。
(3)备件保修和更换服务
我公司根据所集成的产品建立了备件仓库,同时结合原厂家在国内的备件中心,为用户提供备件更换服务。
基于用户业务运行的重要性及响应时间考虑,我公司能保证在12小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供用户使用,直至故障设备修复,保证用户业务的正常运行保证系统恢复正常运行。
(4)产品常规检测服务
我公司提供保修期内每季度一次系统安全检测。通过系统健康检查可以对运行系统上的潜在的问题进行一个广泛的深入检查。在系统发生问题之前对系统上有关安全性、可管理性以及系统性能进行检查分析,并指出系统潜在的问题以及推荐解决方法
我公司硬件系统检测对用户运行系统完全没有干扰和影响,并提供一份可读性很强的报表形式呈现于用户面前,并分析这份报告并提出应对的措施,为用户的维护工作提供理由充分的参考依据。
(5) 原厂商服务
本套系统除享受我公司的优质服务外,还享受设备原厂家3年7×24小时免费保修和技术支持。
保修期内服务方式(1)远程服务
在紧急状况下,我公司也提供由服务工程师通过MODEM电话拨号的服务方式,远程登录到客户主机进行联机诊断。
(2)现场服务
服务工程师现场解决问题、技术指导。若用户系统出现任何故障 ( 包括标书中的所有采购设备) ,我公司工程师将在1小时内到达用户现场进行处理。
除以上服务方式外,我公司还协助客户做好备份计划,完善工作日志、机房制度,订立操作守则。并在技术服务后提交完整的技术文档。
保修期外的服务保修期后如有设备损坏,损坏备件按成本价计算提供给用户,免收服务费。

主要服务资源保证我公司从之机房建设项目的实际出发,特别提供以下维护资源。
在我公司组织专职且稳定的维护人员,从项目启动之日起提供全方位的系统集成和应用系统服务,包括壹年的免费保修及维护服务。
秉着 “追求客户百分百满意”的服务宗旨,我公司遵循国际服务质量标准,不断改进努力提高服务质量,完善服务体系。
服务体系组成我公司的服务体系主要由客户服务呼叫中心、项目管理部、客户服务部等部门组成。在本机房建设项目中,整个体系将以整合运作的方式为该项目服务。
客户服务部负责解决机房故障方面的客户请求,同时负责对总体系统重大售后服务质量问题的分析、解决和预防,并负责系统集成相关工程项目的实施。该部门皆为具有专项资质的专业工程师。
项目管理部对项目进行过程监督和文档管理,对软件开发项目组织内部测试; 委派产品项目负责人进行项目进度的控制; 负责产品配置管理和产品配置管理环境的维护。
客户服务工作程序以上客户服务部门为客户服务的工作过程严格遵守ISO9001规范,在本系统建设过程中,采用的工作程序如下:
技术支持承诺我方提供设备安装调试时所需的全部工程设计资料,我方在保证安全和质量的前提下提供终身技术服务,包括技术咨询等。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
ratly5313 发表于 2012-2-7 17:17:00

机房建设的基本方案,没想到还不能传送文件上来,所以只有发文字方案。供大家一起学习。

 