我在测试链路的时候,使用的是和安普六类模块外观一样的模块,第一次测试没有通过,next值-2.0以上,通过测试仪分析是其中一个模块数据低,我在没有将模块的打线拔掉的情况下,去掉了外壳将里面的金针和电路板接触的地方剪掉一节,使其与电路板的接触面积小了,然后装上外壳再测试数据就提高了很多能达到3个dB以上,请问这是为什么,很多个模块测试通过这样都是这样的情况
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
liutongxin 发表于 2012-2-6 13:00:00
是不是金针和电路板的接触点太大了的原因啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zzf28 发表于 2012-2-7 09:26:00
<p>没有听懂你的意思,所以也不能回答你的问题,最好是拍张图片上传上来,一看就知道了。</p>