1、UPS的容量计算方法如下:

UPS的容量=后端设备的总功率(就是需要UPS供电的设备电脑啊,服务器等等)/0.7(这个值是考虑到不要让UPS满负荷运转所加的,就是冗余)/ups的功率因数(一般0.7-0.8)

2、后备电池的计算方法

第一种:实际负载算法

后备电池安时数=后端设备的总功率(就是需要UPS供电的设备电脑啊,服务器等等)/电池组电压*延时的时间(以小时为单位)

第二种:满负载算法(用的比较多)

后备电池安时数=UPS的容量/电池组电压*延时的时间(以小时为单位)

注:后备电池安时数如果算出来大于100ah,那么可以考虑除以一个电池规格,比如260ah,那么可以考虑除以个65,得出4(这个值是电池的组数,也就是65ah的电池4组即可),电池的规格一般有24,38,65,100(这是常用的规格,还有其他的,各个厂家不一样的)

回复

使用道具 举报

已有50人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
qinbow 发表于 2012-1-23 19:23:00
 

采购UPS,需要关注的参数是:

1、UPS系统容量,也就是你的负载容量,一般UPS是用KVA作为容量单位的,具体可根据你的负载进行估算,需要留有一定余量;一般容量在6KVA以下的UPS为小型UPS,10-60KVA的为中型UPS,100KVA以上的为大型UPS。

 

2、负载供电方式。也就是负载需要的是单相220V电源还是三相380V电源,另外提供给UPS输入端的电源也要考虑是单相220V电源还是三相380V电源,一般小型UPS通常为:单相输入单相输出,简称“单进单出”,UPS还有“三进单出”、“三进三出”等供电接线模式。UPS只是一个“将不纯净的交流电源转换为纯净的交流电源”的中间转换器。

 

3、后备时间。UPS主机容量是决定能否带得动后接负载,而配套电池的多寡则决定了后备时间的长短。你需要考虑外部电源断电后需要UPS系统延时的时间长短,是否配套大楼应急发电机组等等,后备电池造价较高,尤其是大型UPS系统,需要慎重核算。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
qinbow 发表于 2012-1-23 19:23:00
 

UPS标称功率×有效因子=实际功率数,实际使用的最优方式为使用70%~80%

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
qinbow 发表于 2012-1-23 19:24:00
 

UPS本机功率因数是0.8,还要再加上一个冗余量20%-30%。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
qinbow 发表于 2012-1-23 19:26:00
 

KVA一般是指视在功率,KW是指有功功率

 

 

 

VA是容量,W是可用,一般W是VA的60%左右最好

 

 

 

VA是UPS的总功,KW是有功。KW+P无功=KVA

像我们普通PC功率因数一般在0.7以下,这样就算你UPS功率因数大于0.7也无用。

所以选择UPS的功率因数主要是要跟负载功率因数匹配

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
qinbow 发表于 2012-1-23 19:28:00
上学时所学的功率=电压*电流,应该指的是视在功率,包括有功和无功功率
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
qinbow 发表于 2012-1-23 19:45:00
电源容量的选配

主控设备的功率统计如下:

数字硬盘监控记录主机:350W6台,计2100W

显示器:120W6台,计720W

摄像机:平均2W86只,计172W

监视器:150W6台,计900W

矩阵主机:180W

以上设备功率总计:4072W

这里4072W是有用功率,当有用功率转换成VA数时,还需考虑其功率因数COSφ。一般COSφ的取值为0.65~0.7,则系统VA数为

4072÷0.75817VA

根据公安部GA/T367-2001文件的要求,系统总的配电容量需为实际用电量的1.5倍,照此计算5817VA*1.58726VA

因此,必须配8.8KVA以上的电源才能保证系统的供电,按照UPS的实际规格,我们配置了10KVAUPS

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
qinbow 发表于 2012-1-24 16:30:00
 

2、蓄电池的选配

根据公安部相关标准的要求,视频系统所配电源需保证系统在市电断电后1小时内能够正常运转。我们仍以视频系统的电源为例来计算。

 

10KVA的电源输出电压标称值为240VDC。故每组至少需配2012V蓄电池,才能保证其输出电压为240V。下面我们来计算需要的电池容量:

10000VAH/12V*20块)=41.7AH

因此,我们需选择65AH的电池来作为后备电池使用。

我们可以计算一下2012V/38AH的电池在市电断电以后可以维持系统运行的时间:

12V*65AH*20*0.7/4072W2.7小时

也就是说市电断电后本系统可以继续运行2个多小时,完全满足标准的要求。值班人员可以利用这一段时间从容地进行必要的操作,而不致使硬盘中的数量因突然断电而丢失

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
piaopfl 发表于 2012-1-24 21:50:00

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
teki3000 发表于 2012-2-1 11:43:00
很好,学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
kxc 发表于 2012-2-13 08:47:00
好极了,一直在找这个,多谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
kxc 发表于 2012-2-16 08:51:00

太好了,很及时

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
dongnanyan85 发表于 2012-2-16 20:39:00
谢谢分享!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
炼骨 发表于 2012-2-20 10:58:00

歇歇

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
wlyls 发表于 2012-2-28 16:50:00

多谢多谢,简单明了,

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
wayxy 发表于 2012-3-2 15:59:00
谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
武警通信 发表于 2012-3-2 19:38:00
学习了,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
易家杰少 发表于 2012-3-5 00:38:00

学习了1··谢谢

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
codndlr 发表于 2012-3-5 16:39:00
学习了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
hfhlx 发表于 2012-3-6 22:14:00
好好,看看。
回复 支持 反对

使用道具 举报

123下一页
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城