goone123458 发布于: 2011-12-31 21:02 983 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

地址码四芯,其中红、黑两芯接主机总线,另黄、黑两芯接几个防区串联,对否请教

回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
大蒜陀 发表于 2012-1-2 12:02:00
47K的电阻你不加进去?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
goone123458 发表于 2012-1-3 08:45:00

地址码自带的电阻一并串在地址模块的黄或黑线上

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
gzaleph 发表于 2012-1-5 10:09:00

如果探测器信号输出为常开,则并接那个47k电阻,如果是常闭则串接那个47k电阻。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
shyrdz 发表于 2012-1-9 13:23:00
两根接主机 两根走总线
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
大蒜陀 发表于 2012-1-28 12:48:00
补充一下串接常闭、防拆、电阻。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
通用GE 发表于 2012-1-30 10:52:00
路过,学习学习