【原创】安防防雷4:地电位、地环路及其安全隐患...

[复制链接]
eie1992 发布于: 2011-12-21 22:02 2851 次浏览 14 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
 

关于“地电位”的认识与实践

“专业防雷”给安防工程做的防雷设计,从防直击雷的立杆避雷针,到防感应雷的“接地泄放雷电流”,对安防工程安全都构成了重大威胁,等于安装了“定时炸弹”。犯这种低级错误的原因可能很多,但其中“对地电位缺乏最起码的认识”,是重要的一条。

例如,在每条视频、控制、电源线两端,都要安装他们的接地防雷器,每个防雷器都要专门做好优良的接地,这就人为制造了安防系统多点接地,形成了纵横交错的“地电位环路”;

前面分析表明:接地,不仅系统防雷目的不能达到,还给安防系统自身造成了重大安全隐患。安防论坛里每年曝光的“雷击”烧毁安防设备的案例,烧毁防雷器的案例和引入地电位环路干扰的案例,多数都是由这类系统多点接地,引入了地电位造成的。实践证实:他们对“地电位”还没有最起码的基本认识,对安防弱电系统更是“专业的外行”。

地电位存在地域广泛,这类多点接地的安防防雷工程,发生地电位干扰的概率,烧毁设备的概率,都远远高于雷击概率,已经成为安防系统最严重的安全隐患。

安防防雷工程盲目上当的事实,层出不穷的引入地电位干扰的案例,也同样表明还有不少安防人,自己对地电位也缺乏基本认识。

认识地电位,是实现安防系统安全设计和系统安全运行的基础,也是安防工程安全设计的当务之急。这里主要分析和认识影响最大和最常见的“雷击地电位”和“电网地电位”。

4-1)雷击地电位

雷电击中地面物体向大地放电,在雷击点周围形成暂态地电位扩散区——跨步电压区。跨步电压区内雷击暂态地电位呈指数衰减,大约10~20米半径以外衰减到0电位。

避雷针接闪时,形成百万伏以上的雷电反击电压。安防系统,摄像机与主机间有视频线、控制线、电源线的电气连接关系。把摄像机立杆做成避雷针,就把雷电反击电压100%的引入系统,显然这是愚昧的“自毁”设计。

由独立避雷针保护,设在跨步电压区内的摄像机立杆,同样要注意跨步电压内的暂态地电位反击问题,摄像机立杆做“可靠接地”,这不仅是花冤枉钱,而且给系统安全带来更大的隐患。

4-2)电网地电位

【电网地电位的形成和特点】

“大地”宏观可以看成一个“无限大”的“静态等电位体”——大地零电位。但是“动态”或“暂态”的看,大地是局部不等电位的。

电网系统有多种接地方式,例如:

工作接地:就是将变压器的中性点接地;

保护接地:是指将电气装置不带的电金属壳体接地;

保护接零:是指电气设备不带电金属壳体与系统零线连接等;

防雷接地:是指电气线路和设备各类防雷器的接地。

电网系统,属于超广域直接电气连接的多点接地系统,“多点接地”是常见电网地电位形成和变化的主要原因。我们不去研究电网系统多种接地方式的合理性,但应该认识和了解电网地电位的形成和特点:

1)电网系统的多点接地:图4-1是摘录的一种电网安全运行接地和防雷接地典型原理图。从中可以了解到:除了高压线顶端架空防雷地线外,常规运行还有变压器零线(中线)接地,大功率用电设备(如电机)机壳接地,还有建筑物内供电线路的零线接地等,这都是电网常见的一些接地措施。从安防设计考虑,我们只需了解:当电网三相供电平衡时,零线电流为零。当三相电供电不平衡时,出现了零线电流,零线上产生电压,零线不同接地点便形成与大地不同的“地电位”,电网地电位属于动态地电位。

 

 

2)电网失衡产生地电位:供电系统或大型电力设备故障是经常发生的:高压线断线碰地,在触地点形成类似的“跨步电压区”地电位;一路相线短路或火线碰地,零线电流突变,接地点电位突变;大电机“碰壳(绕组碰机壳)”,接地点地电位突变……等等。高压变压器故障,接地点可产生超高压地电位突变,接地点周围同样形成类似“跨步电压区”——地电位扩散区;

3)地电位波动幅度大:电网运行指标,要求地电位差少于2V,为正常。从平衡到严重故障,电网地电位可以从几伏,几十伏,到几百伏,甚至几千伏变化。不要以为平常接地“影响不大”,而不去认真清理不合理接地点。

4)地电位持续时间长:电网有自动保护设计,跳闸或保险丝保护,但是需要注意,这大多是从高压、大功率电力设备保护出发设计的,对弱电系统设备来说,这种保护的“时间太长”了,弱电设备早已烧毁了。

5)地电位发生概率高:相对于雷击发生概率来说,电网发生比较严重或严重故障的概率,要高千万倍以上。雷击只在雷雨天气发生,电网地电位却不管是阴雨,还是晴空万里天气,都可以发生。

6)地电位涉及地域广:一般说来,凡是电网到达的地方,就有电网地电位存在。

7)地电位的不可预测性:系统如果有多点接地,对于哪个点,什么时间,发生多大的地电位突变,目前还没有预测办法,这是因为电网故障什么时候发生,发生什么性质的故障,都是事先难以预料的。

8)地电位的信号特征:电网地电位基本信号特征,是50赫兹市电电压,少数也有高频脉冲群特征,画面表现为横向水平短线宽带状干扰,示波器波形为一群一群脉冲,脉冲群对应市电正弦波两个顶部,这是变频电机电流开关影响,多见于变频电梯,自动供水、集中空调,车间电机群等大功率变频电机的运行环境;

“电网地电位”的认识要点:第一,这是客观存在的;第二,发生时间、地点、幅度、性质等都难以预测;认识地电位,是安防系统安全设计、抗干扰设计,防雷设计的基础。

[此贴子已经被作者于2011/12/21 23:04:33编辑过]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有14人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
eie1992 发表于 2011-12-21 23:16:00

4.3)地电位环路

安防工程,是一个跨越区域广大、并有紧密电气连接关系的广域弱电系统。

1)地环路的基本概念

一条传输线,A、B两端接大地,就与大地构成了地环路,假定A端大地是高电位VA,接地线把传输线A端电位提高到VA,B端大地是0电位,地电位VA便通过地环路,影响到传输线连接的系统设备。

如果系统有多点接地,就可以构成纵横交错的、复杂的地环路网,例如多个摄像机接大地的安防系统,就属于多点接地系统。

地环路给地电位入侵安防系统,提供了可靠的入侵路径;

2)地电位入侵视频传输回路原理分析

图4-2示出了视频传输回路等效原理图:

 

1.      假定A点出现高电位VA,主机端有安全接大地,V0=0;

2.      摄像机端接地开关K开路,代表摄像机不接地,摄像机和视频线始终和主机等电位,与主机地电位一起浮动;

3.      摄像机端接地开关闭合,代表摄像机接大地,构成地环路,VA高电位加在视频线屏蔽层上;因视频线屏蔽层两端通过75欧姆匹配电阻与芯线构成回路,所以在两端负载上就必然有地电位的分压,一端入侵到摄像机输出电路,一端入侵到主机输入电路,轻则形成干扰,重则烧毁设备。

4.      安防系统多点接地,形成地环路的因素有:

1接地摄像机——接地主机之间构成地环路;

2接地摄像机——接地摄像机之间构成地环路;

3包括视频设备、交直流电源设备和控制设备接地点,凡是有直接电气连接关系的系统,所有接地点之间,都可以构成地环路;

3)安防工程引入地电位的常见工程案例:

1.摄像机与金属立杆没绝缘,直接引入地电位;

2.接地防雷器引入地电位,涉及视频线、电源线、控制线设备接大地,构成系统复杂的地电位环路关系,地电位可以触发防雷器导通,把地电位引入系统设备;

3.墙壁安装摄像机,金属螺丝碰到建筑物钢筋;

4.摄像机安装在室外广告牌上金属钢结构上;

5.金属防水盒内与金属立杆连接接地,监控设备固定在防水和上接大地。

6.铁皮屋摄像机安装在金属架构上;

7.摄像机与电梯轿厢没绝缘;这里涉及电机及其供电的接地方式,大楼电网接地方式,轿厢通过轨道接大地方式,轿厢运动不同位置等等,都会影响到“轿厢地电位”,“轿厢地电位”是一种 “活动地电位”,动态与静态不同,电梯所处位置不同地电位也不同,这在电梯干扰案例中经常遇到。这个复杂问题只要用“摄像机与轿厢绝缘”,切断地环路,就可以简单有效解决了。

 

4)  系统地电位环路传导的概念

 

A.    如图4-3所示:一个小系统,有5个摄像机A、B、C、D、E和一个主机(O点),视频线在主机上汇接。假如摄像机C和E接大地,主机和其他摄像机都不接地。先假设只有C点地电位Vc≠0,其他点都为0电位;

B.地电位差Vc加在C、E电缆两端,假设主机在中间,主机机壳电位大约是:

Vo=Vco=Veo=Vc/2;这对主机操作人员来说,属于有安全隐患。

C.显然,c和e两路电缆两端都加有Vc/2电压,这个电压都通过两端匹配电阻与芯线构成回路,在主机负载上形成干扰电压,这两路视频都出现地电位干扰。

D.    这时a、b、d三路摄像机由于没接大地,电位随主机浮动,没有地电位干扰;

E.  a、b、d三路摄像机,哪一路如果再接大地,那一路就会出现干扰,都接大地都有干扰,这就是“地电位环路传导”的概念:把一个C点的地电位,通过地环路,传导到系统其他设备。

F. 如果把主机机壳接大地,这时c点地电位就只影响c路,对其他路没有影响;主机接大地后隔离(屏蔽)了对其他各路的影响,主机操作是安全的。显然,这给查找工程“错误接地点”也带来了方便。

G.    如果系统只有主机一点接大地,所有前端设备,分控设备,显示设备,都不再接大地,全系统电位,随主机接地点一起“浮动”,这就可以切断所有地电位入侵路径;

 

5)  “隐蔽的”电网地电位入侵

当安防系统前端摄像机与大地已经做好绝缘了,所用电源是就地取电,但是所用的电源适配器前后没有隔离,也就是说开关电源没有输入输出端的光隔离,或线性电源初次级有电网地短接,这就通过 “零线”把“电网地电位”引入了安防系统。这类“故障”很隐蔽,很难查找。

防止隐蔽的电网地电位入侵设计的基本原则是:“系统所用交流电源与电网是电气隔离的”,即系统所用220VAC或24VAC,都不分火线和零线(地线),都属于“平衡传输的交流电压”,例如变压器初次级隔离,开关电源输入输出端有光隔离,主机所用UPS电源,输出端与输入零线没有连接关系等,都可以避免电网地电位进入安防系统。


认识地电位,特别是“电网地电位”,它是客观存在的物理现象,它入侵安防系统的路径是多点接地的地环路,安防系统设计本身不需要多点接地,防干扰、防感应雷也没有理由采用多点接地,多点接地属于错误认识和错误设计,百害而无一利。

[此贴子已经被作者于2011/12/22 6:32:29编辑过]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
wanglianhai 发表于 2012-1-4 11:40:00

学习了。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
carrey 发表于 2012-1-9 22:51:00

学习了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
vdun 发表于 2012-2-3 12:51:00
新手学习了,谢谢楼主分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
ulfhvk 发表于 2012-2-21 21:17:00
新手学习了,谢谢楼主分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
海洋15545593891 发表于 2012-2-23 14:03:00
安防系统就不需要防雷系统????可以这样理解吗????学习中。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
eie1992 发表于 2012-2-23 19:00:00
以下是引用海洋15545593891在2012/2/23 14:03:00的发言:
安防系统就不需要防雷系统????可以这样理解吗????学习中。

这真是令人吃惊的理解。

    安防系统,不需要给自身安全带来隐患的“防雷系统”;

一个防雷系统的设计,如果对地电位都没有基本的认识,盲目使用接地防雷器,制造多点接地,不要说防雷,防雷器自身也将自毁于地环路,安防设备也将毁于地环路。

    要做好安防系统的防雷,首先要认识地电位,认识地环路对系统安全的影响,这就是本主题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
eie1992 发表于 2015-10-6 16:10:21
只谈“防雷接地”、“接地泄放雷电流”,对地电位没有任何分析——是判断冒牌防雷厂家的标准之一!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
eie1992 发表于 2015-10-9 22:02:12
eie1992 发表于 2015-10-6 16:10
只谈“防雷接地”、“接地泄放雷电流”,对地电位没有任何分析——是判断冒牌防雷厂家的标准之一!

“防感应雷,用接地防雷器,向大地泄放能量”——是判断冒牌防雷厂家的标准之二。
防感应雷,是对雷电感应的防护,进一步说,是对雷电电磁感应的防护,雷电电磁感应是指雷电辐射的空间电磁波,在导体上产生的“雷电感应电动势”,它和大地没有参考关系,怎么向大地泄放?接地线上也同样有“雷电感应电动势”,又怎么向大地泄放呢?——这充分说明,这些冒牌防雷厂家对电磁感应没有起码的认识。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
eie1992 发表于 2015-10-14 12:13:57
弱电系统防雷,没有系统分析观念——是判断冒牌防雷厂家的标准之三!
模仿建筑物防直击雷、避雷针防直击雷、盲目搬到弱电系统防雷中来用,主张用接地防雷器,向大地泄放雷电流,人为制造了系统多点接地,构成系统安全隐患;
模仿电网防直击雷、防电网浪涌做法,主张在监控系统的信号、控制、电源线两端都安装接地防雷器,把电网浪涌和电网地电位引入弱电系统,同样构成系统安全隐患;
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
eie1992 发表于 2016-3-20 12:41:50

谢谢您的关注。
安防防雷3:里面有各类观点的博弈,多看看有益。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城