迪威索铌 发布于: 2011-12-20 17:17 1266 次浏览 11 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
拜求:我们做了一个小区可视对讲的系统,系统采用RVVP5*1.5的总线方式联网。现在系统有一个故障,就是当单元门主机与机房系统管理主机联系时,管理主机可以看到单元门的图像,但双方通话时,管理主机可以听见单元门的声音,而单元门主机听不见管理主机的声音。请教各位,故障原因是什么?该如何解决?<br/>拜求各位<br/>谢谢<br/>
回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
迪威索铌 发表于 2011-12-20 17:18:00
帮客户问的,我们是做 监控的,嘿嘿
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
MWBO 发表于 2011-12-20 17:50:00
如果有一方能通话说明主线路音频部分没问题,查下管理机话筒及音频部分。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
专业防盗报警与联动 发表于 2011-12-21 13:35:00
如果是每台单元门主机都听不见管理主机的声音,那么管理主机话筒出有问题的可能性就比较较大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
rhb 发表于 2011-12-24 22:43:00
找产品厂家。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
李修理 发表于 2011-12-25 16:01:00
单元门主机共有几部和管理机联网,是tcp/ip联网的吗?只有单个单元出现故障,那就查该单元的通话线路
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
seeworld2011 发表于 2011-12-26 09:44:00
哎 想看看大家是怎么解决的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
chenlin1001 发表于 2011-12-26 10:21:00
<p>以上解释都不对,鉴定完毕!上述RVVP5*1.5的线,估计是2芯信号,2芯音频,1芯地线。2芯音频一根是门口机到管理机的,一根是管理机到门口机的!</p>
<p>管理机到门口机的音频线上是不是断路、和地短路的现象。</p>
<p>再或者就要查看整个联网的方式去判断了。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
上海慧居智能 发表于 2011-12-26 16:06:00
产品出了问题第一时间肯定是找厂家啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
xieyi52013 发表于 2011-12-28 15:30:00
意思是单向通话了吧,联网切换器有没有问题。可能管理主机发玛到门口机解码有故障,估计是芯片问题,详细Q聊 602829235
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
dxsdxs 发表于 2011-12-30 14:52:00
<p>门口机能呼到管理中心 但是室内机不能不到管理中心 是怎么回事的?</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
zid921 发表于 2011-12-31 09:15:00
问题解决了没有?