千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

机房工程&消防系统
收藏本版 (20) |订阅

机房工程&消防系统 今日: 4018 |主题: 3347|排名: 5 

版主:陈延龙
机房&消防工程
发新帖

[求助]机房建设哪些是必须做的?...

[复制链接]
xspy88 发布于: 2011-12-18 15:30 1484 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

看了几个完整的机房方案 各有少许不同不过基本都包括装修、配电、空调、接地等几大系统。
我想请教如果是一般的机房比如,一个10层楼的数据中心,大概60平,办公区30平,设备区30平。那么这

个机房建设必须的都有什么,不必要的有什么?

比如装修:原有窗户是不是必须封死?棚顶和墙面、地面的屏蔽什么情况下必须做,什么情况下可以不做

。我见过基本的就是做静电接地和静电地板。不知道天棚和墙壁是不是也要做屏蔽?

再比如配电,是不是必须从大楼的总配电室单独拉电缆进机房。现在一般都是三相五线制的吧?配电箱有

没有机房专用的?小的简单的配电箱里面有几个空气开关就可以,还是必须有严格要求的进出控制和指示

灯什么的?还涉及到每相的电压电流平衡?
如果接UPS,是不是要市电给UPS然后UPS输出给配电箱再给各个机柜的位置安装插座?就是我想知道UPS输

出后到机柜位置一般都是怎么做的?

再有就是空调,必须要精密空调吗,还是机房专用空调,或者普通空调,再或者楼内本身带的中央空调(

可以24小时冷热风)。还有新风,系统是不是必须有的?

接地方面,防雷、静电、直流、工作、还有什么我记不清了。分这么多,是不是除了防雷,别的都可以共

用同一个接地体? 大楼本身有防雷,机房内还有必要做嘛?各个接地的施工工艺是不是有所不同?

暂时就想出这么多,先在这里感谢大家能有时间解答我的问题啦。

回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

xspy88 发表于 2011-12-22 11:22:00

自己顶~~

帮忙解答1个问题也行呀

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

huntercys 发表于 2011-12-23 13:51:00
窗户不一定要封死,屏蔽不一定要做。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

我是石子 发表于 2011-12-31 16:42:00
这个好象是根据实际情况决定的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

西安小张 发表于 2012-1-5 11:19:00
我晕,问题这么多。机房不大,只要做防静电地板就可以了;如果设备多,尽量拉一根单独市电,市电接入UPS出接入机房配电箱,装空开和浪涌就可以了;小机房不需要精密空调,安装普通的空调,最好安装个换气;机房的防雷不能和大楼混为一谈,单独接地。要求严了,需要铜排。我说的是小型机房建设。
[此贴子已经被作者于2012/1/5 11:25:41编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

xspy88 发表于 2012-1-11 12:10:00
谢谢各位~~~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

wfdzhp 发表于 2012-2-13 09:21:00
静电和防雷必须做。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

yugang02181005 发表于 2012-2-13 10:02:00
不懂
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

wycqq123 发表于 2012-2-13 11:09:00
一般都看甲方的需求,甲方的预算...最简单的就是装修,配电,防静电要做..
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

笨阿全 发表于 2012-2-14 14:51:00
谢谢了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

hehecm 发表于 2012-2-23 13:50:00
根据甲方的要求,结合实际情况
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城