遮光时间问题...

[复制链接]
huizi86319 发布于: 2011-12-13 21:05 624 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
一般来说 安装的围墙上的遮光时间调整到多少比较合适?
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
RK 发表于 2011-12-16 11:24:00

实际测试,对射遮光时间一般按照说明书上的。0.5米/秒左右。

只要稳定,测试效果明显就好。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
skyallan 发表于 2012-2-1 16:16:00

我都调到400毫秒,这样可以减少误报,人翻越也能正常报警!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
jk064001 发表于 2012-2-3 16:43:00

这也能调的啊,能调的那么准吗?

 