哪位兄弟做过油库的监控防雷,效果不错的...

[复制链接]
megafish 发布于: 2011-12-12 12:57 2314 次浏览 12 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

以前他们没有做接地,摄像机损坏很频繁,不知道是否有关系。

现在室外大概有30多个摄像机要装,基本都在立杆上,不知道防雷方案该怎么做。

室外几个点汇集到某点,通过光纤交换机,传输到监控中心的千兆交换机。

这次都使用的是数字摄像机。

回复

使用道具 举报

已有12人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
lyj001100 发表于 2011-12-12 15:08:00
一般油库周围都有一排接地网,是镀锌扁铁来的。摄像机立杆最下边焊接一条扁铁与地网相连,摄像机立杆若有配电箱,配电箱里面的设备都要与地网相连,摄像机需有防雷器,防雷器的接地级与地线相连,应该是这样的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
eie1992 发表于 2011-12-12 18:28:00
以下是引用lyj001100在2011/12/12 15:08:00的发言:
    问题性质一样,照这位说的做,照样不打雷也烧设备,为什么呢?——地电位环路烧的。

    摄像机都通过立杆接大地了,构成多点接地,把地电位引入安防系统,轻则干扰,重则烧毁设备。是否有其他原因,还不知道,当务之急先解决多点接地问题:

    摄像机都通过电缆连接到“光纤交换机”(还是发射光端机)?视频信号地在这里汇接,构成一个有直接电气连接关系的“子系统”。把所有接地摄像机,都做好与大地绝缘,光端机处一点接大地,这就叫单点接地。

    摄像机立杆只考虑机械强度,直立不倒就可以,根本不需要做什么复杂的接地网,用水泥立杆,木头立杆更好,这里不需要接地,需要可靠的与大地绝缘。

    先把这个问题解决好再看看。

 

[此贴子已经被作者于2011/12/12 18:35:41编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
megafish 发表于 2011-12-12 20:48:00

我就是看了3楼老兄的观点,才对普通做法产生疑惑的。

光纤交换机打算用带光纤口的交换机。一光4电口。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
megafish 发表于 2011-12-12 20:50:00

本来还打算在每个网络摄像机的接入交换机之前接一个防雷器的,

但是看了单点接地之后,如果防雷器也接地,光纤交换机也接地,那就变2个接地了。

主要这点迷惑,另外,我打算把防雷器,交换机,电源都放一个防水箱里,防水箱需要接地吗

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
eie1992 发表于 2011-12-12 22:33:00

安防系统使用接地防雷器,只会给系统安全带来隐患。

我在“安防防雷3”里面,作了详细的分析。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
megafish 发表于 2011-12-12 22:37:00
如果防雷器不接地,是否防雷器就没有必要使用了,包括信号防雷器和电源防雷器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
yuwenet 发表于 2011-12-13 21:28:00

那监控中如何做防雷啊啊

 

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
megafish 发表于 2011-12-14 22:32:00

请3楼老兄发言

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
eie1992 发表于 2011-12-15 09:24:00

1)首先必须弄清楚接地防雷器,为什么会给监控系统造成安全隐患;不然,你很难判断真假和对错;

2)把防直击雷的独立避雷针做好,这对油库是最关键的;摄像机立杆千万不要做成避雷针;立杆不要考虑接地电阻,水泥杆更好;

3)系统一定要单点接地,对于光缆传输系统:每个4路光发射机和四个摄像机,组成一个有直接电气连接关系的子系统,只有光发射机一点接地;主机做一个接地,如果主机上还有摄像机直接连接过来,摄像机也都要与大地绝缘;

4)看来“不差钱”,那就把所有传输电缆传镀锌铁管,这样雷电感应就不用考虑了;

有问题还可以邮件联系我探讨。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
天一 发表于 2011-12-16 21:26:00

最近在做一个油站的监控系统,有很多分站,防雷的资料在收集中。。。加收藏。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
dikai2011 发表于 2011-12-26 11:14:00
一般专业的防雷公司都有做过的,国内的有广西地凯,四川中光,北京爱劳等这些老牌的防雷企业,防雷经验和资质都是一流的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
eie1992 发表于 2011-12-26 18:54:00
以下是引用dikai2011在2011/12/26 11:14:00的发言:
一般专业的防雷公司都有做过的,国内的有广西地凯,四川中光,北京爱劳等这些老牌的防雷企业,防雷经验和资质都是一流的

就是这些一流的专业防雷,做的安防防雷设计:

1)提出了子虚乌有的“静电感应过电压,过电流”;

2)把摄像机立杆设计成避雷针,把避雷针接闪时百万伏以上的雷电反击电压,引入安防系统,只要一次接闪,系统必然瘫痪,安防系统自身丧失安全;

3)大量使用接地防雷器,给安防系统制造了复杂的地电位环路,不下雨不打雷,地电位就可以烧毁设备和防雷器;

这就是专业防雷“一流的”杰作,这些设计已光荣的载入史册。

 

回复 支持 反对