千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12873|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]CK238 SERVICE灯快闪,通信故障....

[复制链接]
yuan00 发布于: 2011-12-12 12:28 1516 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我的CK238现在SERVICE灯一直闪亮,过一会LED PLNS键盘还会长鸣一下,现在没接联网,我把2F已经改成2F 0001了,还是不行,CK238能否跳复位,我试用复位脚跳线复位,故障灯还是亮,我感觉跳线好像复不了位一样,复位跳线是先跳J3  J4还是光跳Y1 (Y1: REST).我都跳线试过,怎么样才能叫SERVICE灯不闪了?请大侠指叫一下.先谢谢了,
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
yuan00 发表于 2011-12-12 14:13:00
以下是引用szwlx888在2011/12/12 13:05:00的发言:
加块蓄电池试一下。再不行就算了,拆了蜂鸣器吧。

谢谢版主回复,蓄电池已经有装了,CK238不能复位吗?我想把芯片换了,买片芯片换上,我有烧录机,数据是不是在那片飞利浦CD1182那片IC上?自己烧芯片可行吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
yh65501 发表于 2011-12-12 16:46:00
可以复位啊,236、238、2316的复位跳线是一个,是哪个不太清楚了,但是肯定是一个,没有那么多J3、J4又是Y1的,报警主机的盖子上有说明的,好像是没有针脚,板子上只有两个节点,没有用针脚引出来,要自己找根线短接一下的······初始化先短接3秒,后断电(市电、电池都断),然后5秒后再开机······
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
yuan00 发表于 2011-12-12 16:59:00
以下是引用yh65501在2011/12/12 16:46:00的发言:
可以复位啊,236、238、2316的复位跳线是一个,是哪个不太清楚了,但是肯定是一个,没有那么多J3、J4又是Y1的,报警主机的盖子上有说明的,好像是没有针脚,板子上只有两个节点,没有用针脚引出来,要自己找根线短接一下的······初始化先短接3秒,后断电(市电、电池都断),然后5秒后再开机······

噢,我试下,你说的是DIRECTCONN脚,也是J2脚,我焊脚针了,我试过,先短接3秒,但没等5秒开机,我在试等5秒开机,行我就来说一声,

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
yuan00 发表于 2011-12-12 17:32:00
以下是引用yuan00在2011/12/12 16:59:00的发言:

噢,我试下,你说的是DIRECTCONN脚,也是J2脚,我焊脚针了,我试过,先短接3秒,但没等5秒开机,我在试等5秒开机,行我就来说一声,

 

郁闷哟,还是不行,我好像在那看的说能复位的是山寨版的,正版的一定要重换芯片呀,不知道这个说法是真假,有高手指点一下呀

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
专业防盗报警与联动 发表于 2011-12-14 19:45:00
以下是引用yuan00在2011/12/12 17:32:00的发言:

我好像在那看的说能复位的是山寨版的,正版的一定要重换芯片呀,不知道这个说法是真假,有高手指点一下呀

既然这样说,你使用的主机应该是霍尼韦尔238C,如果是这样的话,无论你怎么初始化,或换新机,或换无数的芯片,在你没有对主机重新编程的情况下,结果都是一样,因为按你所描述的情况,只有SERVICE灯闪亮主机才是正常的(否则主机就有问题了)。

 

霍尼韦尔238C的某些功能是早期的CK238所没有的!!!

 

一般来说,通讯故障提示是可以屏蔽的。

[此贴子已经被作者于2011/12/14 20:02:20编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
yongzun 发表于 2011-12-21 10:56:00

故障灯闪一般2中情况

1、通讯故障 

如果不于外部进行通讯,请确认所有关于通讯的项目都关闭。

2、电池电压低

安装蓄电池,安装后执行【密码】+*64#     电池检测      大约5分钟后主机检测到电池电压充足后故障灯会自动熄灭。

或者关闭主机电池检测功能

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
yuan00 发表于 2011-12-22 16:48:00
以下是引用专业总线报警系统在2011/12/14 19:45:00的发言:

我的系统是238C,现在已经好了,我还不知道咋好的,我把全部重新编程一边,又把端子全部短接,是那里问题我也没搞清楚,还是要谢谢大家

                                                                                                                    [此贴子已经被作者于2011/12/14 20:02:20编辑过]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
wlcy22 发表于 2012-12-11 21:36:00

你本地系统用 你的2F指令不对。正确的应该是'2F1001'抑制所有通讯功能。

回复 支持 反对

使用道具 举报