ccccyyyybbbb 发布于: 2011-12-9 21:33 57192 次浏览 347 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

现有个30层的房子安装监控,有关布线方式请教。

 

原有电梯线内部结构

 



 

 

 

 

 楼层中间固定处,往上为固定线,往下为活动线


 

 

 

 

 

 


 电梯底部


 

 

 

监控电梯线为  钢丝+rvv2x0.75+syv75-5  扁平线。   这种如何布?

 

是从楼层中间固定处开始放监控电梯线,一直随电梯往下绑扎带,固定的线用普通视频+电源往地下室出线?(固定线线往弱点井走行不通的,因为楼梯间地板砖已铺好)

 

 

 

 

 

 

 

 

2012. 1月8号更新 

线井中部出线 


 

 

 

扎线 60cm间距 


  



 

 

 

线井  


 

 

 

轿箱底部 


 


 




 

 

 

轿箱顶部 


 




 



[此贴子已经被作者于2012/1/7 22:31:57编辑过]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有347人评论

新浪微博达人勋

千家认证

推荐
niehd 发表于 2013-12-20 16:03:45
在电梯里面装监控,1、如果你是想走模拟摄像机,那应该选双绞线传输器,一定要选质量好的,花不了几个钱。
2、如果你要选网络摄像机,就用优特普的UTP7201EOC网络延长器,通过同轴线或者任何一对线来传输网络信号,带宽最大可以到100M,装一个高清摄像机绰绰有余。
这两种方案的特点就是抗干扰,电梯里就是怕干扰啊。


点评

嗯,支持!呵呵!  发表于 2014-1-7 16:08
回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

推荐
pengjukui 发表于 2012-3-26 10:21:00

兄弟线扎的太紧了,容易损坏,说实施用同轴电缆不经用,用不了两年全得坏,我这么多年实践得知,告诉你一个办法,用1.5平方的双绞花线布在随行电缆上不管扎多密都没事,双绞花线本身都能拉能折,用双绞线转换器连接视频信号,比你哪同轴电缆好多了

点评

我使用的方法就是使用电梯轿厢取电,采用双绞线加传输器加抗干扰器的做法。信号效果可以,关键是不容易坏。  发表于 2014-3-31 16:18
这位兄台的经验好啊,过完年后就用你的方法来做一个。想偷工减料一下把1.5换成0.75,不知道可行性如何?  发表于 2014-1-29 21:20
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

推荐
BBQ2010 发表于 2011-12-15 17:23:00
听说过皮线光纤吗,用哪个吧,成本低得多~~
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
ccccyyyybbbb 发表于 2011-12-10 07:29:00

哪位大师能帮忙写出详细的布线步骤啊?

 

最好附上图片。在此先谢谢了!

 

等着要布线的。

[此贴子已经被作者于2011/12/10 13:05:17编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
ccccyyyybbbb 发表于 2011-12-10 13:28:00

------

[此贴子已经被作者于2011/12/11 14:31:58编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
ccccyyyybbbb 发表于 2011-12-11 14:33:00

顶上,大家发表下看法!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
wnw 发表于 2011-12-12 08:31:00

你这个如果不能从中间楼层引出线那你就只有浪费一般的线,在楼顶电梯机房或者在地下室出线,地下室应该有弱电的桥架,那到这里了还用我说怎么走嘛!走楼顶的电梯机房随着他的强点线缆可以走出楼层外面,至于怎么进弱电井那要看你楼房的十几情况,很好进的一个电梯监控而已有那么麻烦吗?其实你只走视频线就可以的呢?电源直接在电梯上面取就可以了!但你这个视频线最好要质量好点的!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
congaizhuan 发表于 2011-12-12 08:56:00
学习~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
ccccyyyybbbb 发表于 2011-12-12 21:43:00

 

[此贴子已经被作者于2011/12/12 21:46:39编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
ccccyyyybbbb 发表于 2011-12-12 21:46:00
以下是引用wnw在2011/12/12 8:31:00的发言:

你这个如果不能从中间楼层引出线那你就只有浪费一般的线,在楼顶电梯机房或者在地下室出线,地下室应该有弱电的桥架,那到这里了还用我说怎么走嘛!走楼顶的电梯机房随着他的强点线缆可以走出楼层外面,至于怎么进弱电井那要看你楼房的十几情况,很好进的一个电梯监控而已有那么麻烦吗?其实你只走视频线就可以的呢?电源直接在电梯上面取就可以了!但你这个视频线最好要质量好点的!

谢谢!

 

主要问题不是线如何走,而是那个监控专用电缆如何绑在电梯电缆上最稳定?以及那个钢丝如何处理?那个轿相的线如何捆绑?

 

关键是那个活动线缆的绑法,进电梯箱的绑法,钢丝的处理。

 

那个出线是从地下室出的,在走弱点桥架的,监控室就在地下室的。

点评

我们做的时候是用薄铁片加工了夹子,用镙丝固定的。用网线绑用胶带贴,时间长了一样会掉的。  发表于 2014-4-7 22:31
轿厢线的绑法可以,结识就行了,但是你用的那个塑料扎带是最错误的决定。我以前用这个绑过,时间一长,会全部老化掉了。再就是那个扎带的头会划破线皮。我在井道固定的地方用网线绑的在活动随行的地方用透明胶带  发表于 2014-3-31 16:23
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
ccccyyyybbbb 发表于 2011-12-13 20:52:00

再顶!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
wnw 发表于 2011-12-14 00:41:00

你的专用线如果能不绑缚在电梯线缆上最好!怎么绑缚都不安全,要不你的线缆上为什么要有钢丝呢?关于把线缆装在电梯东航你参考电梯线缆的安装方法,离开电梯线缆一尺远的距离,可以在电梯那一段做S走线卡扣,因为你的距离远,电梯监控专用线缆有一定的重量它就能保持很好的垂度看到你上图,感觉你的 线缆和电梯线缆外观很近似,所以完全可以参考电梯线缆的安装方法,这个线缆没什么规定的安装方法,要注意的就是安装要牢靠,有一定的冗余,不能因为电梯的升降而产生线缆的摆动,你自己掌握一下就好了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
compaladin 发表于 2011-12-14 07:34:00

在电梯中安装监控也就两种方式:

    一:利用电梯线缆中的视频线(现在一般都有或可以要求定货时注明要有),电源从电梯桥厢内取就可以了。线要拉到电梯机房、以上也就不存在你说的绑扎的问题了。

    二:如果没有就用专用的视频线:比一般的视频线要软或有加固的钢丝。比从中间层进,比较省线。

         这种我一般做法就绑在电梯的随行电缆上,用质量好的扎带绑好就可以了,距离也就300-500左右,具体可以和

        电梯安装人员商量,主要是顶上或是底部是重点,一般没问题,装了7,8年了,没问题过。

 

 

 

 

 

[此贴子已经被作者于2011/12/14 7:37:31编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
ccccyyyybbbb 发表于 2011-12-15 13:22:00
以下是引用compaladin在2011/12/14 7:34:00的发言:

在电梯中安装监控也就两种方式:

    一:利用电梯线缆中的视频线(现在一般都有或可以要求定货时注明要有),电源从电梯桥厢内取就可以了。线要拉到电梯机房、以上也就不存在你说的绑扎的问题了。

    二:如果没有就用专用的视频线:比一般的视频线要软或有加固的钢丝。比从中间层进,比较省线。

         这种我一般做法就绑在电梯的随行电缆上,用质量好的扎带绑好就可以了,距离也就300-500左右,具体可以和

        电梯安装人员商量,主要是顶上或是底部是重点,一般没问题,装了7,8年了,没问题过。

 

 

 

是啊! 老师傅说下    主要是顶上或是底部是重点        顶上和底部   要注意那些细节呢?

 

 

 

 

 

[此贴子已经被作者于2011/12/14 7:37:31编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
piaopfl 发表于 2011-12-15 14:41:00
关注中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
wtudnitx 发表于 2011-12-15 16:49:00
绑在随行电缆上也很容易断线的,还容易引发电梯安全和故障.我也要找相关技术啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
lyj001100 发表于 2011-12-15 23:45:00
这个好布啊,从楼层中间布,往下面放,与电梯的电缆一起扎
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
wwwhj999 发表于 2011-12-16 00:27:00
我一般都是与电梯电缆一起扎
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
ch38779 发表于 2011-12-16 10:46:00


我用的双绞线 420线的机器 远程的图片

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

21#
lijinghe 发表于 2011-12-16 22:02:00

双绞线在电梯运动时有干扰没

 

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
fndzb 发表于 2011-12-16 22:03:00
最好是与电梯扁缆随行捆扎,从电梯井的控制室进线;我也是刚做过的。