q19842403 发布于: 2011-12-5 21:14 1087 次浏览 13 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

主机是ST2008(已更换)更换的第一天和第二天都能正常使用,第三天紧急按钮开始误报。

线路已查(正常),按钮也已经更换。

回复

使用道具 举报

已有13人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
sweetsea 发表于 2011-12-6 09:46:00

查了一下ST2008是一款分线制报警主机,按钮都误报估计是主机的问题。

 

假如你使用的是总线制报警主机,由于通信的原因误报还可能一点。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
nian2004qq 发表于 2011-12-6 15:39:00
这个问题应该这样解决,首先不接按钮,把两根接按钮的线并在一起,然后测试一段时间,如果还是报的话就要往上查,可能是主机防区误报,也有肯能是由于别的防区和这个防区起的名字一样所以可能是另外一个防区的问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
锐凡 发表于 2011-12-6 17:06:00
楼上所述值得参考,些等故障逐级从前端向后查实,不难判断故障部位
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
专业防盗报警与联动 发表于 2011-12-6 17:38:00

主机和按钮误报可能性都不大,要看这个误报怎么定义了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
q19842403 发表于 2011-12-6 21:52:00
楼上所述值得参考,我回去按你们说的去做一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
新兴安防 发表于 2011-12-8 08:36:00
哦,我看看
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
yongzun 发表于 2011-12-22 14:46:00
线路接地了,或者破皮引起误报也有可能,查查吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
yczfhh 发表于 2011-12-22 16:00:00
这机子我们也用,如果按钮接常闭误报的话,你改接常开试试。我们有些点是这样解决的,因为有些牛人盖章很猛,振动很大的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
七兆内存 发表于 2011-12-24 14:50:00
电阻直接并在防区端子上 测试2天看是不是主机问题 如果不是则查线路........
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
yll19870328 发表于 2012-1-9 20:42:00

我遇到客户那的一个红外对射报警主机,一接电源过1分钟左右就会自动报警,不知道是什么问题,我查了线路没有问题都正常,是不是主机的问题?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
z252000769 发表于 2012-2-14 14:50:00
学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
bugid 发表于 2012-2-14 22:17:00
哈哈,我们这有时也是,牛人盖章太强大了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆