千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防雷&接地
收藏本版 (5) |订阅

防雷&接地 今日: 1967 |主题: 2728|排名: 41 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

三合一防雷器经常损坏??...

[复制链接]
aulee163 发布于: 2011-12-5 21:02 2487 次浏览 17 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

请各位帮帮忙,分析分析.....

      现有四个室外摄像机,安装于立柱上,柱内有三合一防雷器串接于摄像机信号线与电源线上。视频信号接至4路光端机上。

      最近有三次故障发生,均是其中一路(三次均是同一路)的三合一防雷器损坏,并且导致该路视频光端机的信号接入口损坏。经检查,防雷器信号接头的负极不通正极同,其余的接口均完好。防雷器里面有一个2欧姆的电阻损坏了。

      没有雷击,电压正常,只是有下雨,但柱里没有水。我真的是分析不出来是什么原因导致防雷器和光端机损坏??

      请各位大侠帮忙分析分析,谢谢!

     

 

回复

使用道具 举报

已有17人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
eie1992 发表于 2011-12-5 23:11:00
 

“四个室外摄像机,安装于立柱上”——

1)是不是摄像机与立柱没做绝缘,摄像机接大地了?四个摄像机是不是都没绝缘,都接大地了?

2)四路光发射机机壳接没接地?就这一点应该接地。

3)排除设备问题,系统设计安装方面,这里一个光发射机+4路摄像机,是一个有电气连接关系的“小系统”,安全设计原则是“系统单点接地”——光发射机接地,其他四个摄像机都要保证和大地绝缘。

4)“系统单点接地”——是指有直接电气连接关系的大系统,或子系统,光缆传输把一个大系统,分解成几个子系统,每个子系统都要遵守“系统单点接地”原则;

    先把这个问题处理好再说。设备故障、漏电属于偶然特例,没有普遍意义。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
devil5420 发表于 2011-12-10 11:39:00

楼上关于系统单点接地的解释很清晰,谢谢~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
爱的大陆 发表于 2011-12-10 15:39:00
楼上分析的很清晰!谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
ztfspy 发表于 2011-12-31 21:04:00
学习啦,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
x17900 发表于 2012-1-1 20:58:00
学习啦,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
liaodsu 发表于 2012-2-9 22:39:00

学习

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
ulfhvk 发表于 2012-2-21 21:30:00

学习


回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
fadzw123 发表于 2012-2-23 09:06:00
看来是静电惹的祸
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
haotpu 发表于 2012-2-25 16:26:00

看来这里能找到很多同行呀!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
天盾林工 发表于 2012-3-1 16:41:00
你好、可以试试天盾的防雷器哦!效果很好用。电话18925281887
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
eie1992 发表于 2012-3-1 20:15:00
以下是引用天盾林工在2012/3/1 16:41:00的发言:
你好、可以试试天盾的防雷器哦!效果很好用。电话18925281887

天盾的防雷:

室外摄像机防直击雷,天盾怎么做?

摄像机防感应雷,天盾视频防雷器,接大地还是不接大地?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
eie1992 发表于 2012-3-1 21:49:00

查阅了天盾的防雷设计,很“经典”,有图为证:

 

 



本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
analog 发表于 2012-3-2 17:02:00
单点接地防止静电好像也可以降低外界的低频干扰吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
eie1992 发表于 2012-3-2 19:06:00
以下是引用analog在2012/3/2 17:02:00的发言:
单点接地防止静电好像也可以降低外界的低频干扰吧

这不叫防静电,因为本质不是“静电”,是防止系统多点接地引入的地电位。 这种地电位环路,轻则表现为干扰,电网发生严重不平衡故障时,会瞬间烧毁设备;
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
oyang2006 发表于 2012-3-7 20:55:00

学习了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
szjiton 发表于 2012-3-20 22:55:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
jallb 发表于 2012-4-10 10:48:00
学习~~~~~~~~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城