千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防雷&接地
收藏本版 (5) |订阅

防雷&接地 今日: 1967 |主题: 2728|排名: 41 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

请教接地问题...

[复制链接]
xspy88 发布于: 2011-12-4 11:32 1165 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

条件限制无法在室外做接地桩

可以直接接到大楼配电(三项五线)中的地吗?

不可以还有什么办法?

回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
eie1992 发表于 2011-12-4 13:01:00
什么系统,什么设备,接地干什么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
yh65501 发表于 2011-12-4 15:20:00
现在的大楼在弱电竖井或者强电竖井内都有接地体,一般是扁铁、扁钢或者是铜条,你可以把你的接地设备接到大楼的接地体上去,做联合接地,不过接地之前要测一下大楼接地体的电阻,联合接地要求接地电阻小于1欧姆···
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
xspy88 发表于 2011-12-16 20:59:00
网络设备和服务器等等 我看弱电间里面和强电间里面都有那个扁钢 不知道怎么测试它的阻值?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城