千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

UPS电源/机柜/管槽
收藏本版 (13) |订阅

UPS电源/机柜/管槽 今日: 2982 |主题: 2410|排名: 14 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

UPS系统输入输出配电箱配置???...

[复制链接]
tanjian00 发布于: 2011-12-3 11:26 1330 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

UPS为30KVA ,,电池为DC12V  38A  一共20节

设备总功率为15KW

输入输出都是380V供电

我想问问,输入配电箱到UPS需要多大的线径??距离只有20M

输出需要多大线径??,距离5M,输出需要接入到什么设备上??  求输出配电箱的配置??

 

 

一旦停电,现在的配置能保证1个小时的用电吗???

 

求高手解答,本人第一次使用UPS!!

回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
yinggw 发表于 2011-12-5 11:03:00

理论上计算输入的空开63A,输出空开44A,线可以采用25平方以上

30KVA的ups后备1小时的话,以1.75V终止电压计算,要130ah电池可以满足要求,蓄电池和主机的线要50平方 100A的直流开关

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
黑手光环 发表于 2011-12-6 11:15:00
http://www.sxbaykee.com/
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城