某中心地下车库节电节能试验 试 验 报 告 一, 工程情况 本地下车库(做试验光区)为一路18组(每组为2×38W)荧光灯。 二, 试验目的 用比较的方法,得出使用模块前后用电量的对比数据。 三, 试验设备 1, 单向电表一只; 2, 开关模块一个; 3, 数据交换器一个; 4, 占空感应器二只; 5, 控制面板一只; 6, ZR-BV-3×2.5 线若干 四, 试验方法 1, 将试验所用光区的原荧光灯回路,接入单向电表,按正常使用, 时间为一个月,记下所用电量的电表读数; 2,原线路拆分为5个强电回路,将其中一个常明回路直接接入原电路(不经过模块),将其它回路接入智能系统模块,进行时间逻辑控制。(详见系统图) 五, 实现功能 1, 早上6:30——8:30,上班高峰期,全部灯亮(场景2); 2, 上午8:30——20:00,两回路灯亮,一组红外控制(场景3); 3, 晚上20:00——第二天6:30,仅留前后两盏常明灯亮,启动红外感应,有车来启动两回路灯亮(场景4)。 4, 节假日,仅留前后两盏常明灯亮,启动红外感应,有车来启动两回路灯亮(场景5)。 六, 试验数据 试验时间 天数 电表读数 备注 2010年11月17日 0 0度 全新电表 2010年12月17日 30 657度 实际使用电量 2010年01月05日 0 957度 开始实验 2011年01月28日 23 1202度 用电量为245度 说 明 试验时间为23天,每天用电量为10.65度,为方便数据比较,乘以30天,总用电量为319.50度。 七,试验数据分析 1. 原传统回路30天用电量为657度; 2. 使用智能照明系统后,30天用电量为319.5度; 3. 实际节省用电量为657-319.5=337.5度/30天。 注:商业用电费用请业主自行计算。 八,使用效果反馈 据海富中心物业管理人员反馈,安装使用智能照明系统,在地下车库的照度及方便性满足停车功能,特别是红外感应器,在车子进入车库时,可靠的触发有关回路,延时2分钟后自行关断,与智能照明设计方案相附。 九,附件(转不上来) 公司地址:深圳市宝安区龙华万众城展淘科技大厦1105室 联系电话:0755-33580658 手机:13823392895