双管制空调于四管制空调控制区别...

[复制链接]
jle69 发布于: 2011-11-30 14:17 2334 次浏览 17 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
请问下各位老大,双管制空调和四管制空调在BA控制上有什么区别?

1、点位配置是否有区别?
2、涉及设备是否有区别?

谢谢
回复

使用道具 举报

已有17人评论

新浪微博达人勋

千家认证

zhaowb1990 发表于 2011-12-1 14:54:00
<p>两管制是一个水阀,冬夏切换供应冷热水。四管制是两个水阀,常供冷水和热水,同时供,一般用于酒店和生产工厂,对温湿度要求严格的地方,点位要看项目情况,具体问题具体分析</p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

zqw86530087 发表于 2011-12-2 09:01:00
<p>学习一下~~终于积分够了~~</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

zhou2384699 发表于 2011-12-22 09:49:00
<p>两管制和四管制的点位配置 只是多了个调节阀AO控制点。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

衣冠南渡 发表于 2011-12-29 17:07:00
<p>商业、酒店这些常用四管,两管则使用比较广泛。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

zasy 发表于 2012-1-2 23:41:00
多了一个AO点,如果带反馈的话还有AI点
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

wl88081 发表于 2012-2-8 20:28:00
学习啦。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

lsmn1252 发表于 2012-2-9 11:12:00
学习一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

wjh55 发表于 2012-2-12 22:03:00
学习一下~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

wwb501 发表于 2012-2-13 09:38:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

记不住密码 发表于 2013-7-22 16:33:00
<p>xuexile </p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

青岛耗子 发表于 2013-7-24 15:11:00
了解下、
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

shilanchao 发表于 2013-7-25 09:20:00
<p>长见识了。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

瑞晶贤力楼控 发表于 2013-9-11 16:46:12
广州瑞晶贤力信息科技有限公司 http://www.regin.cc 做楼控非常专业
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

电脑支支响 发表于 2013-9-30 10:32:18
多一个AO点,多一个电动调节阀,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

Bevisoy 发表于 2015-8-17 17:06:32
多了一个水阀控制点位。另外控制程序即PPCL也是不同的