千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

小区智能化集成
收藏本版 |订阅

小区智能化集成 今日: 3288 |主题: 3936|排名: 27 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[原创]电梯五方通话线问题...

[复制链接]
merryvery 发布于: 2011-11-21 18:34 1753 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
电梯五方通话线 只从监控中心由弱电井放到顶楼电梯机房控制柜 不到地坑 轿顶,350米长 请问可以用五类线替代吗 
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
ggfround01 发表于 2011-11-23 16:59:00
不可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
pai1981 发表于 2012-1-9 21:47:00
可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
anybz51923 发表于 2012-2-2 19:34:00
应该可以的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
wangwenjian530 发表于 2012-2-7 10:03:00
不可以 干扰很严重
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
yj72520 发表于 2012-2-8 04:50:00
不行
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
米罗卡 发表于 2012-2-10 16:00:00

你还是用屏蔽的线吧,

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
lyh007300 发表于 2012-2-14 23:31:00
不能,干扰很严重的,通话质量不行
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
dnv1111 发表于 2012-2-15 12:20:00

电梯厂商要求,300米以内布放RVV3*0.75,300米以上布放RVV3*1.0,实际施工,我降了等级,相应降为RVV3*0.5和RVV3*0.75

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城