千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

机房工程&消防系统
收藏本版 (20) |订阅

机房工程&消防系统 今日: 4018 |主题: 3347|排名: 5 

版主:陈延龙
机房&消防工程
发新帖
打印 上一主题 下一主题

为什么对于数据中心的精密空调,显冷比越大越好?...

[复制链接]
rainsky110 发布于: 2011-11-7 12:33 1501 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

 

要说明这个问题,首先要从什么叫潜冷,什么叫显冷谈起。
潜冷和显冷两个概念是从潜热和显热派生出来的。那首先我们先说一下什么叫潜热和显热吧。 物体在加热或冷却过程中,温度升高或降低,且不改变原来相态所吸收或放出的热量,称为“显热”。显热可以使人们有明显的冷热变化的感觉。 在物体吸收或放出热量的过程中,如果相态发生变化,但是温度不变,这时,物体吸收或放出的热量叫做潜热。 举个例子,在水蒸发到水蒸气的过程中,从20℃变化到80℃的过程中吸收的热量就叫做“显热”,而水在100℃时,从水转化成水蒸气所吸收的热量就叫做“潜热”。 潜热和显热的概念清楚了,那么,潜冷和显冷的概念就自然懂了,一句话,显冷是用来降温的,潜冷是用来除湿的。 显冷和潜冷的和就是全冷。所谓的显冷比就是显冷与全冷的比值。 那么,对于IDC数据中心的精密制冷系统,为什么显冷比越大越好呢?这要从数据中心对环境温湿度的要求说起。 IDC数据中心温湿度一般在20~24℃,40~55%左右。在一般情况下,空调需要运行加湿模式,以满足数据中心对湿度的要求。但是,如果空调的潜冷比较大,空调运行时,就会对室内空气进行除湿,一方面增加了加湿的负荷,另一方面,这减少了显冷的输出。 因此,在选择IDC数据中心精密空调的时候,显冷比越大的越好。
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
rainsky110 发表于 2011-11-7 12:41:00
为什么内容被屏蔽了呢??
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zsd123z 发表于 2012-8-9 18:57:00
空调正常冷量分为潜冷和显冷,显冷是针对机房的制冷,潜冷为除湿,潜冷和显冷加起来为这个机房的冷负荷。因为数据中心考虑比较大的是制冷,所以要求显冷量大一些较好,显冷和全冷的比值为显热比。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
珠海飞宇光电 发表于 2014-5-8 11:46:22
我公司主要做 8芯 12芯 24芯单多模MPO/MPT光纤跳线,品质优良价格公道,有意请联系珠海飞宇光电吴小姐电话13926505635   QQ:1371735970
谢谢!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城