千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12873|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

问:一个防区最多能串多少个探头?...

[复制链接]
谢铭 发布于: 2003-11-7 21:35 32759 次浏览 263 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
一般的报警主机,一个防区能串多少个红外探头,如果串的多了,会不会影响报警,怎么解决这种情况。 我最近做了个实验,一个防区串了6个探头(常闭),但加到报警主机上时,报警主机显示报警状态,那说明对报警主机来说这个回路是开路状态,于是我想可能线路上的阻抗太大,把回路上串的电阻换成电位器,来找找一个比较合适的电阻值。你们猜怎么着,请下回分解。
回复

使用道具 举报

已有263人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
chenym007 发表于 2003-11-7 22:23:00
你说的我没有 看明白
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zsj008od 发表于 2003-11-8 16:28:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
chinaguard 发表于 2003-11-10 01:06:00
一般串3-4个没问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
mx296 发表于 2003-11-10 11:47:00
同意楼主的做法。 不同的主机有不同的串接阻值,只要整个回路的阻值与标准的串接阻值相差不大就行。 不想换电阻的话,把信号线换粗点,各个连接点接牢固点也一样。 反正最关键的就是整个回路的阻值。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
扶清灭洋 发表于 2003-11-11 10:24:00
我做过的,窗磁倒是会在一个防区串很多个,被动红外串那么多干嘛?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
zmlm.zj 发表于 2003-11-13 20:37:00
阻值好像要保持在2.3k左右就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
yiqing 发表于 2003-11-14 10:02:00
各个厂家的产品阻值都不太一样。而且一般会有一个阻值的范围,只要在阻值的范围内就可以的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
yuleray 发表于 2003-11-21 09:20:00
报警探头的输出只是一个常闭开关,从理论上说,可以串接无数个防区。 但防区串的多了,你怎么区分是哪里报警??????? 你所说的线路阻抗可以有数字万用表量出来,然后根据报警器的标准重新配电阻(除非线路长,电阻大)即可。 以后没必要把简单的问题复杂化
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
suk008 发表于 2003-11-28 22:43:00
不会啊,我曾经串过7个都没有事啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
乐阳 发表于 2003-12-27 08:34:00
可以多个,但一定要看线长度
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
lcmbig7339 发表于 2003-12-27 09:32:00
串一个两个可以!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
lyx7758 发表于 2003-12-29 16:54:00
我只在同一空间内进行串接
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
protel98 发表于 2003-12-30 12:06:00
我们一个有线防区串联16个有线红外探测器,没问题。用的是超五类线,100米约9欧姆,问题是如何区分那个报警?并联不行,因为无防破坏功能。 e-mail:protel98@citiz.net
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
柔钢 发表于 2003-12-30 14:56:00
肯定有影响,尽量采取树状串接
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
chech11 发表于 2004-1-25 14:56:00
我做过幕帘红外,窜了6个,并串了一个6.8k电阻! 没有问题!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
uis 发表于 2004-1-28 21:26:00
你们都这么厉害啊。就不知道换个防区多点的主机,谁那么小气啊,既然要装了就装好点嘛,干嘛省那么点钱啊。真是的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
sdqydz 发表于 2004-2-6 16:02:00
串的多了可适当减小电阻值
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
fengkuang901 发表于 2005-12-29 11:39:00
看你的报警主机提供的功耗是多少,除过应该接的警号,键盘之外,结合探头的触发和闭和状态的静态电流计算一下,就明白了,要不就给探头直接独立供电,想接多少就接多少/
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
zhangyh2008 发表于 2009-3-10 00:34:00
不要串的太多,太多就失去意义了
回复 支持 反对